Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Вопросы по расчетам в Danfoss C.O.

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Вопросы по расчетам в Danfoss C.O.

    Здравствуйте!
    Строю домик и решил посчитать систему отопления.
    Предполагается вертикальная двухтрубная закрытая система с верхним розливом и с ЕЦ, поддержанной насосом.
    Для начала хотел посчитать диаметры труб и отопительные приборы. Нарисовал всю систему в Danfoss CO и попытался
    автоматически все это рассчитать.
    Основные косяки с превышением скорости потока и недогревом вроде устранил, Но есть вопросы:

    1. Почему-то никак не получается получить результат чисто для ЕЦ - хоть какое-то минимальное давление, обеспечиваемое
    насосом все равно остается. Все-таки будет эта СО работать с ЕЦ или нет?

    2. По результатам расчета программа выдает ошибки "Избыток давления в цирк. кольце, может вызвать вызвать гидравлическое
    разрегулирование системы". Не могу понять - это ошибка в расчетах, или намек на то, что разрегулирование может наступить
    когда-то и при каких-то измененных параметрах (температуре котловой воды, скорости насоса, изменений теплопотерь в
    помещениях и т.п.)?

    Кто делал такие расчеты в Danfoss CO, или Oventrop CO (я так понимаю, что это одна и та же программа) - помогите
    пожалуйста!
    Картинка со схемой во вложении.- итоги рисунки3.pdf

  • #2
    Нет, не посчитает эта программа ЕЦ. Там алгоритм расчета совсем другой - разница температур, высоты... Ищите учебник (по моему тут Сканави хвалили по этому поводу и ссылку давали) и считайте вручную. Кстати, потери давления участков, наверное, можно из вашего расчета взять (чтобы не считать вручную), только правильный расход перед этим выставить.
    маркировочное оборудование www.data-by.by

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Джордано Посмотреть сообщение
      Нет, не посчитает эта программа ЕЦ. Там алгоритм расчета совсем другой - разница температур, высоты... Ищите учебник (по моему тут Сканави хвалили по этому поводу и ссылку давали) и считайте вручную. Кстати, потери давления участков, наверное, можно из вашего расчета взять (чтобы не считать вручную), только правильный расход перед этим выставить.
      Вот в том и дело, что нашел здесь пост http://izba.su/forum/showthread.php?...ull=1#post3417 где написано как считать ЕЦ:

      Тока ни в справке программы, ни в мануале прямо не указано на возможность расчета системы с ЕЦ.., что породило много разговоров в сообществе.. ну это как всегда - по системе "одна баба сказала.."..
      Мой товарищ, знающий немчурский в соверш.. позвонил в Овентроп в Германию по моей просьбе и задал конкретные вопросы про ЕЦ..
      Ответы были таковыми - для расчета систем отопления с ЕЦ надо
      в меню" Данные--->Общие--->параметры расчетов" указать долю учитываемого гравитационного давления - 100% и далее ваять свою систему отопления..
      При нажатии на кнопку "расчеты" она все расчитает, и потом идем в "итоги" и смотрим расклад по циркуляционным кольцам.. смотрим на отчет - если dPцк<dPгр, то все ок - система просчитана...


      В принципе, все так и есть, только вот в результатах расчета никогда не бывает dPцк<dPгр, всегда наоборот, или равно (для простейшей схемы и при неприличном перепаде высот - около 7 м)
      Но меня больше волнует гидравлическое разрегулирование - как с ним быть?

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от FA400 Посмотреть сообщение
        никогда не бывает dPцк<dPгр, всегда наоборот
        Значит где-то лишнее сопротивление. Посмотрите свойства насоса и котла - установите в ноль внутренние потери давления (если есть), попробуйте выкинуть насос из схемы.
        маркировочное оборудование www.data-by.by

        Комментарий


        • #5
          Да уж крутил по всякому... Все, что нашел - обнулил.

          Похоже все дело в идеологии расчета этой программой:
          Цель: обеспечить мощность на отопительном приборе(-ах).
          Ограничение: температура котловой воды не изменяется (!), а жестко задается для всего проекта.
          Балансировка по ветвям: выбором сечения труб и типом/размером отопительный приборов.
          Общая производительность СО - только количественной регулировкой (расходом/скоростью/давлением) через котел.
          Именно поэтому, когда убираешь насос программа ругается (типа насос обязателен).

          Я не теплотехник, но предполагаю, что доставить мощность от котла до отопительного прибора можно не при единственном сочетании температуры воды/давления насоса(+ гравитационное)/площадь радиатора, а в некой области совместных значений этих параметров.
          Так вот посмотреть как и какая мощность будет передаваться при нулевой производительности насоса (т.е. ЕЦ) - не получается.

          Комментарий

          Обработка...
          X

          Отладочная информация