    Уважаемые специалисты, имеющие или практический опыт или глубокие теоретические знания. Планирую провести теплотрассу от вагончика, играющего роль котельной, к небольшому домику, путем подсоединения трубы типа Uponor Thermo Twin для отопления 6 бар. Какие будут потери тепла при этом? Существенные (типа травка зимой будет расти на поверхности) или несущественные. Надо ли устраивать дополнительную теплоизоляцию или просто закопать на определенную глубину (кстати, какую?) и забыть. Спасибо.

  • #2
    Ну тупо закопать без потерь тепла не получится. А вот если положить в оболочку из утеплителя можно. Где-то видел специально для этого сделанные полукольца из пеностекла. Или короб из ЭППС'а собрать

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Bloody Eagle Посмотреть сообщение
      Ну тупо закопать без потерь тепла не получится. А вот если положить в оболочку из утеплителя можно. Где-то видел специально для этого сделанные полукольца из пеностекла. Или короб из ЭППС'а собрать
      То, что избежать потерь тепла не получится – это понятно (физические процессы отменить невозможно). НО Вы считаете, что просто проложить дорогущую теплоизолированную трубу с жесткой внешней оболочкой (производитель не важен), не достаточно? Нужны еще дополнительные пляски с бубнами в виде короба из ЭППС или пеностекла? Я правильно понял?

      Комментарий


      • #4
        skama-m, будет ли выбранная Вами труба самодостаточна, покажет лишь расчёт, в котором, кроме параметров трубы и теплоизоляции, задаются длина теплотрассы, температура воды, глубина заложения, климатические условия и другие параметры конкретного объекта. Есть упрощённые программы расчёта от других производителей теплоизоляции трубопроводов (К-флекс, Энергофлекс, Термафлекс и др.), в первом приближении они подойдут, поищите в сети. Когда увидите, сколько примерно энергии в Вашем случае будет теряться с каждого метра трубы, сможете принять правильное решение.

        Комментарий


        • #5
          Ну если использовать "дорогущую теплоизолированную трубу с жесткой внешней оболочкой" и она вас устроит по теплопотерям, то короб никакой не нужен.

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от СанСаныч Посмотреть сообщение
            skama-m, будет ли выбранная Вами труба самодостаточна, покажет лишь расчёт, в котором, кроме параметров трубы и теплоизоляции, задаются длина теплотрассы, температура воды, глубина заложения, климатические условия и другие параметры конкретного объекта. Есть упрощённые программы расчёта от других производителей теплоизоляции трубопроводов (К-флекс, Энергофлекс, Термафлекс и др.), в первом приближении они подойдут, поищите в сети. Когда увидите, сколько примерно энергии в Вашем случае будет теряться с каждого метра трубы, сможете принять правильное решение.