Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Обвязка котельной

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • #31
    Ответ: Обвязка котельной

    Выслал схемы, дополнительно высылаю обвязку котла, так как я еще очень слабо владею работой в форуме и прикреплениями.Схема обвязки 1.pdf
    Котел ВАКСИ Луна 3 комфорт 240 FI 25 квт с датчиком комнатным и наружным. С уважением kostik.

    Комментарий


    • #32
      Ответ: Обвязка котельной

      Теперь понятно.
      Нет, не стоит объединять радиаторы тройниками. На обратках радиаторов поставьте радиаторный кран (как правило, он под шестигранник). Это позволит отбалансировать при необходимости систему. В кране обычно 5 оборотов, закроете на 2.5 оборота менее мощные радиаторы.
      Мне интересно, как Вы посчитали мощность радиаторов?

      Комментарий


      • #33
        Ответ: Обвязка котельной

        Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
        Теперь понятно.
        Нет, не стоит объединять радиаторы тройниками. На обратках радиаторов поставьте радиаторный кран (как правило, он под шестигранник). Это позволит отбалансировать при необходимости систему. В кране обычно 5 оборотов, закроете на 2.5 оборота менее мощные радиаторы.
        Мне интересно, как Вы посчитали мощность радиаторов?
        Приветствую!
        По нормативке - комната с одним окном, комната с двумя окнами и соответственно коэффициенты.
        1 квт на 10м кв - коэф.1,2 с одним окном;коэф. 1,3 с двумя окнами; коэф. 1,5 с 3 окнами. А стены у меня такие
        там, где 3 окна сруб толщина 28-30см, обложен силикатным кирпичем, там где по одному окну газосиликатные блоки толщина 30см и силикатный кирпич обложено. Что Вы можете сказать по обвязке котла? С уважением Константин.

        Комментарий


        • #34
          Ответ: Обвязка котельной

          По обвязке котла все правильно. Но так, чуть лишнего.
          А вот радиаторы пересчитайте. Так, на вскидку: 1-й этаж 100 Вт/м2, 2-й 110 Вт/м2. А температурный режим возьмите 70/55/22 (температура подачи, обратки и помещения). Так, мало точно не будет.

          Программка по радиаторам не влазит. Дайте адрес вышлю.

          Комментарий


          • #35
            Ответ: Обвязка котельной

            Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
            По обвязке котла все правильно. Но так, чуть лишнего.
            А вот радиаторы пересчитайте. Так, на вскидку: 1-й этаж 100 Вт/м2, 2-й 110 Вт/м2. А температурный режим возьмите 70/55/22 (температура подачи, обратки и помещения). Так, мало точно не будет.

            Программка по радиаторам не влазит. Дайте адрес вышлю.
            Я Вам очень признателен! Мой адрес: moroz_mks@mail.ru

            kostik добавил 09.03.2010 в 20:57
            Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
            По обвязке котла все правильно. Но так, чуть лишнего.
            А вот радиаторы пересчитайте. Так, на вскидку: 1-й этаж 100 Вт/м2, 2-й 110 Вт/м2. А температурный режим возьмите 70/55/22 (температура подачи, обратки и помещения). Так, мало точно не будет.

            Программка по радиаторам не влазит. Дайте адрес вышлю.
            Приветствую Сергей !!! Спасибо за прогу.

            Комментарий


            • #36
              Ответ: Обвязка котельной

              Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
              А вот радиаторы пересчитайте. Так, на вскидку: 1-й этаж 100 Вт/м2, 2-й 110 Вт/м2. А температурный режим возьмите 70/55/22 (температура подачи, обратки и помещения). Так, мало точно не будет.

              Программка по радиаторам не влазит. Дайте адрес вышлю.

              Сергей, Вы не будете так любезны и мне кинуть эту прогу...
              pavellarin@mail.ru

              Комментарий


              • #37
                Ответ: Обвязка котельной

                Звыняйтэ, я на море. В Киев попаду 13 числа. Напомните, я вышлю.

                Комментарий


                • #38
                  Ответ: Обвязка котельной

                  Добрый день!!! Ув. Сергей 31, прошу Вас, пожалуйста поделитесь прогой и со мной. Эл. адрес сброшу в личку. Спасибо.

                  Комментарий


                  • #39
                    Ответ: Обвязка котельной

                    Сообщение от A.M. Посмотреть сообщение
                    Эл. адрес сброшу в личку. Спасибо.
                    Выслал.........

                    Комментарий

                    Обработка...
                    X

                    Отладочная информация