Блокировка воздушных заслонок,как метод отключения вентиляции при пожаре

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Блокировка воздушных заслонок,как метод отключения вентиляции при пожаре

    Возможно ли решить проблему отключения вентиляции при пожаре, блокировкой только воздушных клапанов в тех помещениях, где произошло возгорание, не отключая всю приточную вентиляцию? Проблема в том, что существует одна большая приточная установка, которая обслуживает множество помещений через воздуховоды и воздушные заслонки. Отключать ее через РН47 при сигнале пожар было бы намного проще и безопасней, но тем самым отключается вентиляция по всему производству. Каким образом с блокировать привода воздушных клапанов при сигнале пожар с вэрса? Какая схема подключения? Не вырвет ли закрытые клапана подпор воздуха? Сталкивался кто-нибудь с таким решением? Кто что думает. Любые предложения приветствуются. Кто нибудь использовал систему под управлением ППКОП 01059-1000-3 «Рубеж-08»? Полностью автоматизированная система пожарной сигнализации и пожаротушения с диспетчеризацией на пульте управления.

  • #2
    Ответ: Блокировка воздушных заслонок,как метод отключения вентиляции при пожаре

    Если не ошибаюсь, то в пожарных нормах четко сказано, что если имеется принудительная вентиляции, то при сработке сигнализации, она должна автоматически отключаться. У пожарников всё просто -как написано -так и должно быть. И вы там хоть какую супер-пупер совершенную систему закрывающихся клапанов поставьте -просто бесполезно истратите время -т.к. есть такой пункт правил -должна отлючаться и всё, точка. Это правило "на дурака" -шоб даже помыслов не оставалось.
    Так что ИМХО -не заморачивайтесь вы сими идеями -против пунктика ГПН -не прокатит. Даже если действующий начальник пожинспекции и разрешит -через годик-два придет другой и потом фиг докажешь что "не верблюд" -пройдено уже.

    Удачи

    Комментарий


    • #3
      Ответ: Блокировка воздушных заслонок,как метод отключения вентиляции при пожаре

      Да, в плане реализации это конечно намного проще. Осталось только убедить в этом заказчиков. В любом случае, спасибо.

      Комментарий


      • #4
        Ответ: Блокировка воздушных заслонок,как метод отключения вентиляции при пожаре

        Сообщение от Пожарный Посмотреть сообщение
        Осталось только убедить в этом заказчиков.
        Ткнуть лицом в пункт правил и всё. Не поможет -дать телефон надзирающего инспектора ГПН -пусть он пояснит.