  • Окна и двери без перемычек

    Посетил недавно соседскую стройку, среди прочего интересного обнаружил там полное отсутствие традиционных ЖБ перемычек над всеми окнами и дверьми.
    см фото
    Делается это примерно так :
    снизу выставляется опорная доска на нее кладется арматура ф6 или ф8 с метровым нахлестом в кажую сторону затем раствор затем кирпич затем опять арматура с метровым нахлестом и т.д.
    5-6 рядов результат вы видите.
    Достоинства такого способа понятны:
    1 не надо возиться с перемычками все может сделать один каменьщик без большого напряжения.
    2 Автоматически исчезает проблема с теплоизоляцией перемычек в наружных стенах.
    А вот какие тут могут быть подводные камни ?
    Прошу поделиться мыслями.
    Вложения

  • #2
    Ответ: Окна и двери без перемычек

    1. Доска (куски) остается в стене, что не есть приятно (но допустимо)
    2. Плиты нельзя опирать.
    3. Гарнтированая марка раствора должна быть не ниже М25.
    4.Теплоизолировать не нужно, т.к. это трудно выполнимо. Кладка сплошная.На 5-6 рядов, а так вполне себе может быть мостик холода.
    5. У нас налажен выпуск газобетонных перемычек. Они легкие, и плиты можно опирать и теплоизолировать не нужно.
    В принципе для не несущих стен и перегородок вполне достойный вариант.

    Комментарий


    • #3
      Ответ: Окна и двери без перемычек

      1. Доска в стене не остается т.к. она делается в ширину проема и затем снимается.
      2. На счет плит - непонятно, но в данном случае имеем двухэтажный дом с двумя монолитными перекрытиями все проемы выполнены по такой технологии и вроде все нормально.
      3. Тепоизолировать перемычки надо (либо снаружи либо разрыв-отсечка холода между перемычками) иначе бетон может промерзать насквозь.
      4. прошу ссылку посмотреть на Ваши газобетонные перемычки.

      Комментарий


      • #4
        Ответ: Окна и двери без перемычек

        1. В этом случае да - опалубка.
        2. Монолит можно, под сборные нужен будет пояс. Хотя можно и обосновавть расчетом.
        3. Газосиликатные перемычки, хотя плотнее самих блоков. но теплоизолировать не нужно.
        4. Перемычки. п.4
        http://lzid.ru/production/nomenclature/

        Комментарий


        • #5
          Ответ: Окна и двери без перемычек

          Перемычки тема интересная.
          Перемычки в стенах-перегородках мона и устанавливать, как и показано на вашем фото. Наверху такой перегородки нет ничего тяжёлого, а кусок стены - он сам себя несет.
          Иногда оставляют пару арматурин и гудбай. Иногда выставляют леса снизу - кладут стену, а потом когда она окрепнет леса снимают и тоже нормуль. У нас в среднем забываваю о самонесущих свойсвах стены, когда например считают нагрузки на плиты перекрытий.
          Перемычки использую бетонные готовые, или льют сами там, где есть опирание плит перекрытий или другие нагрузки - там да, нужно.
          Ещё есть мысль оставлять места под возможные окна - то есть снабжать стену перемычкой, что позволит в будующем прорубить гденить окно дополнительное (если гденить охота окно заложить).

          Комментарий


          • #6
            Ответ: Окна и двери без перемычек

            Для АлександрОВ :
            - посмотрел Ваши перемычки 9500 руб за м куб.- это раза в полтора дороже чем на фото;
            - надо заране расчитать требуемое количество, доставить, разгрузить, складировать.
            - по лесам таскать - только вдвоем или краном.

            А еще цитирую:
            1. Перемычки следует предусматривать для зданий с относительной влажностью воздуха внутри помещений до 60%, а при наличии пароизоляции на внутренней поверхности стен- для зданий с влажностью воздуха внутри помещений до 75%.
            2. В целях предохранения конструкций из ячеистых бетонов от увлажнения атмосферными осадками необходимо предусмотреть специальные защитные меры в соответствии с требованиями СН 277-80.
            3. Монтаж перемычек осуществляется с помощью захватных устройств.
            Короче помоему лучше делать так как на фото (для монолитных перекрытий и кирпичных стен конечно)
            и еще странно, что высота Ваших перемычек не зависит от длинны и для 1 м - 250 мм и для 3х метров - 250 мм - что то здесь с прочностью не в порядке или на сайте очепятка.

            Комментарий


            • #7
              Ответ: Окна и двери без перемычек

              - посмотрел Ваши перемычки 9500 руб за м куб.- это раза в полтора дороже чем на фото;
              Очень может быть. Дешево, может быть и не всегда сердито. Должны же быть исключения. Хотя рядовые перемычки были распостранены, сейчас о них подзабыли. Все таки недостаки у них есть. Главный низкая несущая способность, и как следствие перекрывать проемы максимум 1,5-2 м. Толщина защитного слоя арматуры низкая, потенциальная опасность коррозии. Может они и не всегда важны, но ограничения для этих перемычек есть, иначе бы не нужны были бы обычные перемычки.
              - надо заране расчитать требуемое количество, доставить, разгрузить, складировать.
              Вообще то, это свойственно всем строительным материалам. Начиная от землянных работ и заканчивая кровельным железом.
              - по лесам таскать - только вдвоем или краном.
              В сравнении с бетонными это достижение. Легкая перемычка это сказка, есть 3х метровые весом 60 кг.
              Перемычки следует предусматривать для зданий с относительной влажностью воздуха внутри помещений до 60%, а при наличии пароизоляции на внутренней поверхности стен- для зданий с влажностью воздуха внутри помещений до 75%
              Ну да, для бани - прачечной может не подойти.
              В целях предохранения конструкций из ячеистых бетонов от увлажнения атмосферными осадками необходимо предусмотреть специальные защитные меры в соответствии с требованиями СН 277-80.
              Все надо от воды загораживать даже обычноый кирпич.
              Монтаж перемычек осуществляется с помощью захватных устройств.
              Руками. Кран для такой легкотни избыточно.
              Короче помоему лучше делать так как на фото (для монолитных перекрытий и кирпичных стен конечно)
              Строительство искуство возможного. Есть возможность делаем, нет возможности делаем но из другого и по другому.
              и еще странно, что высота Ваших перемычек не зависит от длинны и для 1 м - 250 мм и для 3х метров - 250 мм - что то здесь с прочностью не в порядке или на сайте очепятка.
              Перемычки не мои, они производства ЛКСИ. Все 250 мм высотой, ширина кратна 100 мм, по технологии проще. Армирование разное от нагрузки и от пролета. А что Вас смущает? У железобетонных перемычек 3,5 м 290 мм. Есть 3х метровые 220 мм высотой. Хотя они несут существенно поболе раз в 8-10.

              Комментарий


              • #8
                Ответ: Окна и двери без перемычек

                Армокаменная в пять рядов, 10 шт. арматурин..., да это настоящая перемычка, выдержит и плиты и чёрта лысого.
                Перерасход арматуры тока. Диаметр мона и 6 мм брать, но лучше 8, концы арматурин, как и положено, загнуть. А ваще считать надо... от пролёта зависит сколько рядов надо, может и трёх вполне хватить.
                А ж.б. перемычки применяли и применяют для скорости и технологичности в индустр. строительстве и при низких потолках...
                P.S. Всё выше и в будущем сказанное относится исключительно к малоэтажному строительству.
                "Правильный дом - не подарок судьбы, а трезвый расчёт"

                Комментарий


                • #9
                  Ответ: Окна и двери без перемычек

                  Уважаемый Генас прав. Говрить надо предметно.
                  ЩАс посчитал. Перемычка шириной 380 мм армированая 3 стержнями восьмерки выдерживает перекрытие с существенным запасом. Но при этом высота перемычки должна быть не меньше 0,33 пролета. Ну и марка р-ра М25.

                  Комментарий


                  • #10
                    Ответ: Окна и двери без перемычек

                    Уважаемые господа эксперты.
                    Для более предметного разговора.
                    Прикинте пож. скока и какой арматуры надо для пролета 1,2 м.

                    Комментарий


                    • #11
                      Ответ: Окна и двери без перемычек

                      Ещё одно неудобство от рядовых перемычек - проём подпоркой перегораживается, ходить мешает

                      Комментарий


                      • #12
                        Ответ: Окна и двери без перемычек

                        А на какой нахлест (точка опирания перемычки на стену) нужно ложить перемычки на несущих стенах где плиты и где нет плит?

                        Комментарий

                        Обработка...
                        X

                        Отладочная информация