Добрый день. Как уже писал, в проекте такая крыша рис.1. Строители по окончании работ заверили меня, что стойки рис.2 в проекте лучше поставить после усадки дома. Поскольку центральная стена дома, на которые опираются стойки оседает (сохнет) медленнее внешних, крышу будет ломать. Я доверился и согласился. Тем более посмотрел примеры проектов этой фирмы и обнаружил, что в ряде проектов стоек нет изначально.
А тут, поглядев как то на стену дома у крыши, обнаружил «пузо» рис.3. Стену по центру выперло сантиметров на 4-5 рис.4 и5. Позвонил своим строителям. Удивлены. Не один дом построили с такими крышами. Без стоек.
Стойки надо поставить. Это теперь понятно.
Хочется мнение специалистов - правильно ли рассчитана крыша. Что можно нужно сделать еще.
Есть ли запасы по прочности. Я посчитал по программе расчета стропильной системы. Действительно проходит по нагрузкам без стоек. Но это в теории. Как на практике. Помогут ли стойки?
Чердак холодный. Крыша покрыта металлочерепицей.
P.S. Пишу на фирму. Хочу, чтоб провели экспертизу проекта и дали письменное заключение. Исправили косяк, за свой счет – это само-собой. Но получится ли -не знаю.
А тут, поглядев как то на стену дома у крыши, обнаружил «пузо» рис.3. Стену по центру выперло сантиметров на 4-5 рис.4 и5. Позвонил своим строителям. Удивлены. Не один дом построили с такими крышами. Без стоек.
Стойки надо поставить. Это теперь понятно.
Хочется мнение специалистов - правильно ли рассчитана крыша. Что можно нужно сделать еще.
Есть ли запасы по прочности. Я посчитал по программе расчета стропильной системы. Действительно проходит по нагрузкам без стоек. Но это в теории. Как на практике. Помогут ли стойки?
Чердак холодный. Крыша покрыта металлочерепицей.
P.S. Пишу на фирму. Хочу, чтоб провели экспертизу проекта и дали письменное заключение. Исправили косяк, за свой счет – это само-собой. Но получится ли -не знаю.
Комментарий