Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Стена КИРПИЧ: «колодцевая кладка» с «засыпками»

Свернуть
Это закреплённая тема.
X
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • #16
    Ответ: Стена КИРПИЧ: «колодцевая кладка» с «засыпками»

    Господа,
    позвольте в бок от темы приземленный вопрос:
    а где вы возьмете каменщиков достаточной квалификации?

    Колодцевая кладка уже лет 15 как не имеет широкого хождения.
    А в расчетах КТО и сопротивлений принята идеальная заполняемость полостей колодцев засыпками (там, правда, коэффициенты запаса при назначении расчетных теплопроводностей вводились).
    А также нулевая ремонтопригодность (выявите брак тепловизором - а почки уже отказали).

    Я не то, чтобы объективно критикую колодцевую кладку. Просто у меня успело сложиться ее субъективное неодобрение (например, адрес Богатырский, 2 в Питере - первые три секции, нижние 6 этажей - 640 мм кирпича с ППС-вкладышами в "колодцах" при вполне еще каменщиках европеоидного вида и русскоговрящих).
    Если я заблуждаюсь и возможность получить хорошую кладку с засыпками можно рассматривать как реализуемую - что ж, не рациональный (в смысле - не бюджетный), но имеющий право на жизнь вариант.
    http://нааг.рф — всё о газобетоне; http://glebgrin.ru — индивидуальные проекты, консультации

    Комментарий


    • #17
      Ответ: Стена КИРПИЧ: «колодцевая кладка» с «засыпками»

      Сообщение от Глеб Грин Посмотреть сообщение
      Господа, позвольте в бок от темы приземленный вопрос...
      Вот они - лоббисты ячеистого бетона налетели... и давай вопросами валить :wink:

      Я все же понимал изначальную идею Избы как создание на базе 1,5К типового конструктива на всю климатику бывшего союза, отсюда и основа кирпичная... качество то ЯБ не вездеops: а тут вроде можно...

      Еще товарищ designer не подтягивался опять же...

      P.S. Все таки, связи или перевязочные ряды в основе?

      Комментарий


      • #18
        Ответ: Стена КИРПИЧ: «колодцевая кладка» с «засыпками»

        а где вы возьмете каменщиков достаточной квалификации?
        Вопрос решается в следующей плоскости. Для наружной кладки в пол кирпича Положено иметь 5 разряд. Если квалификации достаточно для облицовочной кладки то уж класть колодцы смогут. Только для них узлы перявязки придется рисовать.
        А в расчетах КТО и сопротивлений принята идеальная заполняемость полостей колодцев засыпками (там, правда, коэффициенты запаса при назначении расчетных теплопроводностей вводились).
        КТО кажутся вполне реальными и достижимыми, отторжения особо не вызвали.
        А также нулевая ремонтопригодность (выявите брак тепловизором - а почки уже отказали).
        Брак в скрытых работах может быть везде, что тут поделать. Остается только не строить из за возможности брака. Ну а ремонт. Нужна такая конструкция чтоб минимум без ремонта 50 лет. Ну а там можно и внутрь заполнить-досыпать. Или навесной фасад сделать.
        Колодцевая кладка уже лет 15 как не имеет широкого хождения.
        В стране выпускается туева хуча кирпича. И все это так или иначе слоистая облегченая кладка. Конкретно колодцевой с засыпкой местным материалом то ж дофига строится в ИЖС, народ как привык так и строится.

        Я не то, чтобы объективно критикую колодцевую кладку. Просто у меня успело сложиться ее субъективное неодобрение (например, адрес Богатырский, 2 в Питере - первые три секции, нижние 6 этажей - 640 мм кирпича с ППС-вкладышами в "колодцах" при вполне еще каменщиках европеоидного вида и русскоговрящих).
        Есть такой негативный опыт, в квартирных зданиях строемых из кирпича. В основном были и будут отказы кладки в монолитно каркасных многэтажках. Там все таки надо рассматривать ее не как кладку, а скорее всего как навесной фасад и подходить соответсвующе. Мнгоэтажечный опыт полезен, но как бы не совсем имеет отношение к пердмету там своя специфика. (Ветровое давление, динамика, замачиваемая площадь, висячий конструктив).

        Комментарий


        • #19
          Ответ: Стена КИРПИЧ: «колодцевая кладка» с «засыпками»

          Опять предлагаю сплясать от кирпичного конструктива…

          Два типа кладок: «А» и «Б»


          1) Соответственно ширина «колодца» под засыпку получается:

          1.1) 140 мм
          1.2) 270 мм
          1.3) 400 мм

          2) Далее – толщина внутренней стены:

          2.1) 250 мм (1 кирпич)
          2.2) 380 мм (1.5 кирпича)

          3) Далее – толщина внешней стены:

          3.1) 120 мм (1НФ по ГОСТ 530-07)
          3.2) 85 мм (0.7НФ по ГОСТ 530-07, кирпич "Евро")

          Вот, наверное, и все варианты…

          Если для начала определиться с 1, 2 и 3, наверное, будет проще поговорить и по засыпке, исходя из требуемого R… Выше головы (т.е. «шире колодца» то не прыгнуть).

          Комментарий


          • #20
            Ответ: Стена КИРПИЧ: «колодцевая кладка» с «засыпками»

            А почему все к бедному кирпичю как связке в колодцевой кладке прицепились ?

            Можно взят тот же поротерм в 12 см или щелевой кирпич и кладка по сетке. Прoбовал раньше в елцуте рисовать, то если как связи болле теплый матерял чем сплошной кирпич, то все не так плохо получается. Но тут самая болшая западня - нужны очень хорошие/честные каменщики. И если брат щелевой кирпич, то навалив в него кучи раствора, можно коефицент исползования утеплителя уменшет в разы, а р стены на процентов 30. и тогда дешевизна местного керамзита будет дроже стены из ГС. (у нас керамзит порядка 40% дешевле ГС равной лямбды)

            Выложу вечерком диаграммы елцутовские

            Комментарий


            • #21
              Ответ: Стена КИРПИЧ: «колодцевая кладка» с «засыпками»

              Сообщение от Stanislav Посмотреть сообщение
              А почему все к бедному кирпичю как связке в колодцевой кладке прицепились?
              Дык давайте отвяжемся Где наши товарищи Эксперты?

              Добавим еще вариант:
              II) В базе - 380 мм (1.5К) + связи + облицовочный кирпич.


              P.S.
              Коллеги, добавил в начало темы 4 поста из предыдущей дискуссии в теме: Теплоинерционность наружных стен. Имейте ввиду :wink:

              Комментарий


              • #22
                Ответ: Стена КИРПИЧ: «колодцевая кладка» с «засыпками»

                Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
                Дык давайте отвяжемся Где наши товарищи Эксперты?

                Добавим еще вариант:
                II) В базе - 380 мм (1.5К) + связи + облицовочный кирпич.
                Так топик про колодцевую кладку вроде? Причем в варианте с засыпками...
                Листы, плиты и заливки не в тему.:stop:
                Многое терли в Конструкция трехслойной стены.
                Про перлит и вермикулит здесь. Если не заливать воду в "колодцы", то и не будет проблем с водопоглощением.ops: Это вопрос качества кровли.
                Продуваемось засыпок? Это вопрос качества кладки.:wink:
                КТО зависит, очевидно, от числа перемычек и ширины колодца. Идею использования пенодиатомитового кирпича в перемычках я высказывал ранее (также в оконных и дверных проемах).
                Каменщики достаточной квалификации? Ну кладут же облицовочный кирпич, и не плохо...
                Главное - не ронять кладочный раствор в колодец, иначе внизу мостик холода будет.:-x
                Идеальная заполняемость полостей колодцев засыпками? Перлит просто "течет", заполняя ВСЕ полости.:good:
                Горизонтальные диафрагмы в пределах одного этажа я бы не делал.
                :beer:

                Комментарий


                • #23
                  Ответ: Стена КИРПИЧ: «колодцевая кладка» с «засыпками»

                  Сообщение от designer Посмотреть сообщение
                  Так топик про колодцевую кладку вроде? Причем в варианте с засыпками...
                  Листы, плиты и заливки не в тему.
                  Многое терли в Конструкция трехслойной стены.
                  Про перлит и вермикулит здесь. Если не заливать воду в "колодцы", то и не будет проблем с водопоглощением.
                  Продуваемось засыпок? Это вопрос качества кладки.
                  КТО зависит, очевидно, от числа перемычек и ширины колодца. Идею использования пенодиатомитового кирпича в перемычках я высказывал ранее (также в оконных и дверных проемах).
                  Каменщики достаточной квалификации? Ну кладут же облицовочный кирпич, и не плохо...
                  Главное - не ронять кладочный раствор в колодец, иначе внизу мостик холода будет
                  Идея была в колодце из теплых блоков. Типа 10 см ГС, стенки колодца тоже 10 см, внутреннея стена - 1 кирпич. Засыпка перлить. (как пример)

                  Колодец - только для удержания утеплителя.

                  Если колодец кирпичный, то Р поднят выше 3 будет очень проблематично изза болших мостиков холода.

                  Комментарий


                  • #24
                    Ответ: Стена КИРПИЧ: «колодцевая кладка» с «засыпками»

                    Сообщение от Stanislav Посмотреть сообщение
                    Идея была в колодце из теплых блоков. Типа 10 см ГС, стенки колодца тоже 10 см, внутреннея стена - 1 кирпич. Засыпка перлить. (как пример)

                    Колодец - только для удержания утеплителя.

                    Если колодец кирпичный, то Р поднят выше 3 будет очень проблематично изза болших мостиков холода.
                    CAT@ предлагал "сплясать от кирпичного конструктива…"
                    R зависит от ширины колодца и КТО.
                    Какое R будет, если колодец 400мм и лямбда 0.05, при скромном КТО=0.75?ops:
                    Достаточно...

                    Комментарий


                    • #25
                      Ответ: Стена КИРПИЧ: «колодцевая кладка» с «засыпками»

                      Сообщение от designer Посмотреть сообщение
                      CAT@ предлагал "сплясать от кирпичного конструктива…"
                      R зависит от ширины колодца и КТО.
                      Какое R будет, если колодец 400мм и лямбда 0.05, при скромном КТО=0.75?ops:
                      Достаточно...
                      Ок. По практическому. Имем желание получит двух-слойную стену со всеми приемуществами, но хочим еппс/ппс в стене, а на 30-40 см газосиликата/пенобетона плотностю 350 или ниже сильно жаба душит или нету таково в наличию + доступен перлит/пеностекольная крошка. Тогда делаем из доступных тонких блоков (ГС/пенобетон/теплая керамика) колодцы. Внутреннея стена колодцев из обычного полнотелого кирпичя. КТО - будет точно не 0.5, а близко 0,85-0,9.

                      Комментарий


                      • #26
                        Ответ: Стена КИРПИЧ: «колодцевая кладка» с «засыпками»

                        Кирпич внутри - для теплоинерционности и несущей способности, снаружи - стойкость к атмосфере.
                        Можно и ГБ снаружи, но тогда нужен навесной вентилируемый фасад, например такой::beer:
                        Вложения

                        Комментарий


                        • #27
                          Ответ: Стена КИРПИЧ: «колодцевая кладка» с «засыпками»

                          Станислав, тема то "Стена КИРПИЧ: «колодцевая кладка» с «засыпками»" так что - КИРПИЧ и только. Если ЯБ или ТК - другая тема.

                          designer, как я понимаю такой дом уже эксплуатирует давненько.

                          И все же: внутренняя стена 250 или 380 и т.д.? Какой из вариантов http://www.izba.su/forum/showpost.ph...9&postcount=19 у Вас?

                          Комментарий


                          • #28
                            Ответ: Стена КИРПИЧ: «колодцевая кладка» с «засыпками»

                            О доме написано здесь.
                            С учетом новых требований СНиП и жизненного опыта, я делал бы внутреннюю стенку 1.5 кирпича, 1-1.5 кирпича колодец (в зависимости от региона), и 0.5 кирпича наружную стенку.
                            При финансовой возможности сделал бы перемычки, дверные и оконные проемы из пенодиатомитового кирпича.
                            Кое-что про перлит.

                            Комментарий


                            • #29
                              Ответ: Стена КИРПИЧ: «колодцевая кладка» с «засыпками»

                              Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
                              Станислав, тема то "Стена КИРПИЧ: «колодцевая кладка» с «засыпками»" так что - КИРПИЧ и только. Если ЯБ или ТК - другая тема.

                              designer, как я понимаю такой дом уже эксплуатирует давненько.

                              И все же: внутренняя стена 250 или 380 и т.д.? Какой из вариантов http://www.izba.su/forum/showpost.ph...9&postcount=19 у Вас?
                              А смысл тогда какой ? ни технологичност/дешевизны или большой Р. Живое применение уже это доказало.

                              Комментарий


                              • #30
                                Ответ: Стена КИРПИЧ: «колодцевая кладка» с «засыпками»

                                Сообщение от Stanislav Посмотреть сообщение
                                А смысл тогда какой ? ни технологичност/дешевизны или большой Р. Живое применение уже это доказало.
                                Смысл темы в том, чтобы исходя из базового конструктива несущей стены в 1.5 кирпича или 380 мм (базовая, неизменная основа проекта) попытаться найти конструктив доводящий эту базу до требований климатики всего бывшего союза...

                                Эта попытка имела место в теме: Стена КИРПИЧ-ЭППС и продолжена здесь в другом варианте. Пока висим :wink:

                                Однако позволю себе варианты урезать до:

                                1) Ширина «колодца» под засыпку получается:
                                1.1) 270 мм
                                1.2) 400 мм

                                2) Толщина внутренней стены:
                                380 мм (1.5 кирпича)

                                3) Материал диафрагм
                                4.1) кирпич полнотелый (тот же, что для внутренней стены)
                                4.2) кирпич пенодиатомитовый теплоизоляционный

                                4) Материал "засыпки"
                                перлит

                                5) Толщина внешней стены:
                                120 мм

                                Приняв КТО = 0,75 и стандартные диафрагмы (4.1) можно прикинуть R для колодцев (1.1) и (1.2) и попытаться всё же поставить точечки над Ё :wink:

                                или раскладывать пасьянс далее ops:

                                P.S.
                                Зело интересна Экспертная оценка цены вопроса в сравнении с нашим любимым ГБ в кирпичной облицовке...

                                Комментарий