Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Как утеплить область карнизного угла?

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Как утеплить область карнизного угла?

    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста - как правильно утеплить стену под мауерлатом.
    (стена - керамзитоблоки, снаружи - вентфасад, чердак - холодный).
    Как мне кажется где то под мауерлатом неизбежно будет точка росы со всеми вытекающими последствиями... Классический вопрос - что делать? Скажите, пожалуйста, свои соображения.
    (На рисунке 2 возможных варианта, как мне кажется.)
    Вложения

  • #2
    Ответ: Как утеплить область карнизного угла?

    Сообщение от Застройщик-камикадзе Посмотреть сообщение
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста - как правильно утеплить стену под мауерлатом.
    (стена - керамзитоблоки, снаружи - вентфасад, чердак - холодный).
    Как мне кажется где то под мауерлатом неизбежно будет точка росы со всеми вытекающими последствиями... Классический вопрос - что делать? Скажите, пожалуйста, свои соображения.
    (На рисунке 2 возможных варианта, как мне кажется.)
    По-моему, вариант 1 - правильный. Что хотели показать в варианте 2 - я не понял.

    Комментарий


    • #3
      Ответ: Как утеплить область карнизного угла?

      Сообщение от Застройщик-камикадзе Посмотреть сообщение
      Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста - как правильно утеплить стену под мауерлатом.
      (стена - керамзитоблоки, снаружи - вентфасад, чердак - холодный).
      "Правильный дом - не подарок судьбы, а трезвый расчёт"

      Комментарий


      • #4
        Ответ: Как утеплить область карнизного угла?

        А крыша у вас холодный чердак или мансарда и что за материал стен на котором лежит армопояс?

        Комментарий


        • #5
          Ответ: Как утеплить область карнизного угла?

          Так Genas ответил, я тоже было не разобравшись начал писать... речь идёт о утеплении места пояс - мауэрлат снаружи, на первых рисунках это не показано.:wink:

          Комментарий


          • #6
            Ответ: Как утеплить область карнизного угла?

            Спасибо.
            Как я понял в данном случае мы принесли в жертву вентиляцию мауерлата?

            Застройщик-камикадзе добавил 04.05.2010 в 20:18
            Спасибо всем, кто отозвался.
            Если я правильно понимаю (а понимаю немного):
            1.Мауерлат д.б. полностью либо в тёплой зоне, либо - в холодной.
            2.Мауерлат должен полноценно вентилироваться.

            Если это верно, то как это реализовать в моём случае?
            Делать тёплый чердак?
            В предложении ГенаС мауерлат не вентилируется совсем...

            Комментарий


            • #7
              Ответ: Как утеплить область карнизного угла?

              Сообщение от Застройщик-камикадзе Посмотреть сообщение
              В предложении ГенаС мауерлат не вентилируется совсем...
              Он под слоем минваты и прекрасно вентилируется. Мало того. Он в тепле и отрезан от кладки гидроизолом... Т.е. если температура его и упадёт до точки росы, зоны конденсации не возникает из-за отсутствия парциалного давления пара. Нету его там. При этом данная конструкция устраняет мостик холода через мауэрлат в стену и примыкание перекрытия...

              "Правильный дом - не подарок судьбы, а трезвый расчёт"

              Комментарий


              • #8
                Ответ: Как утеплить область карнизного угла?

                Спасибо, GenaS.
                Но это ещё не все мои сомнения...
                Вот ещё - в продолжение темы - вопрос:
                воздух, который поднимается из-под панели вентфасада (более тёплый и влажный) может попадать в потоки, идущие в подкровельное пространство.
                Не грозит ли встреча с холодным металлическим листом образованием инея на внутренней поверхности металлочерепицы?

                Комментарий