    Добрый день!
    В этом году запланировано строительство двухэтажного коттеджа с цоколем (цоколь,этаж,мансарда). На сегодняшний день волнует вопрос определения в материалах, которые должны послужить мощным плацдармом для энергоэффективного дома. Очень важно мнение специалистов в данном вопросе. Вкратце опишу планы на строительство данного объекта. Под цокольным этажом залита монолитная ж/б плита 500мм. толщиной (из-за плохих грунтов), соответственно из расчета что толщина стены будет составлять 600мм. Стена планово планируется из расчета: облицовочный кирпич 120мм, воздушная прослойка, пенобетон 200мм, красный кирпич 250мм (кладка в кирпич). Перевязка армировочной сеткой через каждые 5 рядов, а над проемами через 2-3 ряда. Исходя из всего вышеизложенного интересует вопрос, достаточно ли данного "пирога" для энергоэффективного дома (т.к. никак не получается просчитать теплопроводность данной стены). Может кто поможет с данным расчетом. И можно ли помимо воздушной прослойки дополнительно утеплить ЭППС толщиной 20мм, и как это повлияет на возникновение "точки росы" на пенобетоне. Заранее спасибо за помощь!!!

  • #2
    Ответ: Мнение о трехслойной стене

    Мнение одно - КАКОЙ УЖАС!
    Читайте сайт. И про однородные стены, и про фундаменты, и про расчёт теплопроводности. Пока Вы местами перезакладываетесь раз в десять, а местами недозакладываетесь процентов на 30-50.

    Комментарий


    • #3
      Ответ: Мнение о трехслойной стене

      Сообщение от u_ts Посмотреть сообщение
      облицовочный кирпич 120мм, воздушная прослойка, пенобетон 200мм, красный кирпич 250мм (кладка в кирпич).
      в теплотехническом расчете (при наличии воздушной прослойки) слой облицовки не участвует
      Сообщение от u_ts Посмотреть сообщение
      достаточно ли данного "пирога" для энергоэффективного дома (т.к. никак не получается просчитать теплопроводность данной стены). Может кто поможет с данным расчетом.
      Любая прога, хоть ТЕСЕ, хоть "экономить экономно" (http://www.allbeton.ru/library/259/77.html)
      Сообщение от u_ts Посмотреть сообщение
      И можно ли помимо воздушной прослойки дополнительно утеплить ЭППС толщиной 20мм, и как это повлияет на возникновение "точки росы" на пенобетоне. Заранее спасибо за помощь!!!
      Нет, нельзя. Запрете влагу в пенобетоне.

      P.S.
      Для Вашего региона, если есть такая возможность (по финансам) стоит прежде всего рассмотреть самую нормальную стену в 2,5 кирпича + облицовка. А энергоэффетивностью Вы займетесь на фундаменте, кровле, окнах, вентиляции, ... По стенам получите R=1.0, при требуемых R=1.55, что не так плохо с учетом Вашей однородной стены из самого правильного материала.

      Комментарий


      • #4
        Ответ: Мнение о трехслойной стене

        Спасибо за конструктивный ответ!!!