    Добрый день.
    Вот решил посчитать, какая марка ГБ подойдет.
    Правильно ли я считаю?
    Допустим, блоки Аэрок д350 В2.0 (это 25кг/см2). Допустим толщина стены 30см. Я так понимаю, что в расчете берется все толщина стены, и считаем всё, что на неё опирается. Т.е. возьмем метр стены (=100см * 30см * 25кг = 75т [можно опереть на этот кусок стены])
    Теперь посмотрим, что на этот кусок стены опирается:
    1. Стена внешняя. возьмем высоту стены (2этажа + фронтон) 8м, т.е. нагрузка 8м*1м*0,3м*350кг/м3= 840кг
    2. Перекрытия. берём половину веса плиты (вторая половина на другой стене) - ПК 72-15 = 3,3т, т.е. на метр (3,3/1,5)/2 = 1,1т
    3. Стены второго этажа - не должны превышать 800кг/м2 (ограничение от ПК), опять берем половину, 1м*7/2м*800кг/м2=2,8т
    ....
    т.е нагрузка от дома получается 5т + крыша при допустимой 75т, Т.е. с очень большим запасом все ОК, правильно?

  • #2
    Ответ: Нагрузка на ГБ стены, вопрос

    Сообщение от Knn Посмотреть сообщение
    .
    Правильно ли я считаю?
    Неправильно.
    0. D350 В2 сейчас не производится. Есть D300 В1,5 и В2. Потом сразу D400 В2,5.
    1. Нагрузки.
    К учтенным нагрузкам добавить снег, стяжку по плитам, полезную нагрузку (150 кг/кв.м) и умножить все составляющие на причитающиеся им коэффициенты запаса. Грубо, возьмите 1,3.
    2. Несущая способность.
    Расчетное сопротивление кладки сжатию меньше прочности бетонных кубиков. Для класса В2 принимается R = 0,8 МПа, для В1,5 — 0,6 МПа, для В2,5 — 1,0 МПа.
    Далее тоже вводятся понижающие коэффициенты: на влажность, на длительность нагрузок, на гибкость (учет гибкости и эксцентриситета вертикальной нагрузки). Если грубо, то это еще 0,6-0,7 к расчетному R.
    Итого имеем (очень упрощенно):
    для В1,5 — 4 кгс/кв.см;
    для В2,0 — 5 кгс/кв.см;
    для В2,5 — 6 кгс/кв.см.

    Если оценочный расчет (по приведенной выше схеме) показывает, что есть 1,5-2-кратный запас по несущей способности, можете строиться достаточно спокойно (если узких простенков и тоненьких столбиков нет).
    Если запас получается меньше, или хуже того, при оценке запаса нет, придется садиться и считать (нагрузки и несущую способность или деньги ).
    http://нааг.рф — всё о газобетоне; http://glebgrin.ru — индивидуальные проекты, консультации

    Комментарий


    • #3
      Ответ: Нагрузка на ГБ стены, вопрос

      Спасибо.
      А то, что я считаю по всей толщине стены правильно?
      тогда получается для В2: 5кгс/см2*100см*30см = 15т допустимая нагрузка на метр стены.

      Комментарий


      • #4
        Re: Ответ: Нагрузка на ГБ стены, вопрос

        Сообщение от Knn Посмотреть сообщение
        А то, что я считаю по всей толщине стены правильно?
        На сколько я знаю нужно считать по толщине, на которую опирается плита...
        Поправьте если не прав.

        Комментарий


        • #5
          Re: Нагрузка на ГБ стены, вопрос

          не прав. Поправляю.
          Опорная зона плиты проверяется на местную прочность. А несущая спосбность кладки — по всему ее сечению.
          http://нааг.рф — всё о газобетоне; http://glebgrin.ru — индивидуальные проекты, консультации