Добрый день.
Вот решил посчитать, какая марка ГБ подойдет.
Правильно ли я считаю?
Допустим, блоки Аэрок д350 В2.0 (это 25кг/см2). Допустим толщина стены 30см. Я так понимаю, что в расчете берется все толщина стены, и считаем всё, что на неё опирается. Т.е. возьмем метр стены (=100см * 30см * 25кг = 75т [можно опереть на этот кусок стены])
Теперь посмотрим, что на этот кусок стены опирается:
1. Стена внешняя. возьмем высоту стены (2этажа + фронтон) 8м, т.е. нагрузка 8м*1м*0,3м*350кг/м3= 840кг
2. Перекрытия. берём половину веса плиты (вторая половина на другой стене) - ПК 72-15 = 3,3т, т.е. на метр (3,3/1,5)/2 = 1,1т
3. Стены второго этажа - не должны превышать 800кг/м2 (ограничение от ПК), опять берем половину, 1м*7/2м*800кг/м2=2,8т
....
т.е нагрузка от дома получается 5т + крыша при допустимой 75т, Т.е. с очень большим запасом все ОК, правильно?
Вот решил посчитать, какая марка ГБ подойдет.
Правильно ли я считаю?
Допустим, блоки Аэрок д350 В2.0 (это 25кг/см2). Допустим толщина стены 30см. Я так понимаю, что в расчете берется все толщина стены, и считаем всё, что на неё опирается. Т.е. возьмем метр стены (=100см * 30см * 25кг = 75т [можно опереть на этот кусок стены])
Теперь посмотрим, что на этот кусок стены опирается:
1. Стена внешняя. возьмем высоту стены (2этажа + фронтон) 8м, т.е. нагрузка 8м*1м*0,3м*350кг/м3= 840кг
2. Перекрытия. берём половину веса плиты (вторая половина на другой стене) - ПК 72-15 = 3,3т, т.е. на метр (3,3/1,5)/2 = 1,1т
3. Стены второго этажа - не должны превышать 800кг/м2 (ограничение от ПК), опять берем половину, 1м*7/2м*800кг/м2=2,8т
....
т.е нагрузка от дома получается 5т + крыша при допустимой 75т, Т.е. с очень большим запасом все ОК, правильно?