Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Теплостен

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • #31
    Re: Теплостен

    Сообщение от izba Посмотреть сообщение
    По поводу пластиковых окон - удивительное открытие: даже белая и блестящая рама пластикового окна нагревается на открытом солнце сильнее, чем рама деревянного окна, не блестящая и тоном темнее. То есть от пластиковых рам в доме летом жарче, чем от деревянных - разница температур - дерево 45С, белый пластик 52-54С на открытом солнце в жаркий летний день!
    Удивительно, но факт...
    Да вроде ничего удивительного. Лист оцинковки или крыша/капот серебристой машины нагреваются похлеще пластиковых окон.
    По моему - все таже теплоемкость...

    В машине - тонюсенький метал имеющий почти нулевую теплоемкость + теплоизоция с обратной стороны - нагревается быстро, тепло деть некуда. В пластиковой раме - пустота, и практически обездвиженый на жаре воздух. Пластиковое окно обычно с 3-х сторон задуто пеной. Тонкий алюминий/пластик и нагреваются... а дереваная рама - полнотелая, имеет массу. То тепло что даже успела получить - успешно отдает стене.

    Комментарий


    • #32
      Re: Теплостен

      Впрочем технологии я обсуждать не готов, "чукча не читатель - чукча писатель" да и не в этом суть... суть что они этого добились - сделали.
      Только вот зачем они это сделали?
      Как же зачем?
      Уважаемые S.R. и Izba:
      Наконец то создан эффективный теплоизолятор с соизмеримым с каменными материалами сроком эксплуатации, т.е. не снижающий капитальности строений материал! К тому же изготавливающийся из отходов - борьба за экологию...
      Да этим ребятам ордена давать надо и постановлением правительства учредить их производство в каждом областном городе...
      Долой все эти ваты и ППэСы - это же мины замедленного действия... которые мало того, что не окупаются за срок своей службы, так потомкам придётся ломать облицовочные слои и выковыривать остатки утеплителя, о ужас, про вред здоровью нации я молчу...
      В результате, их пеностекло превратилось в обычный влагозависимый утеплитель со всеми вытекающими отсюда последствиями - старение от циклов замораживание/размораживание вплоть до низкой морозостойкости.
      Зависимостью теплопроводности от влажности окр среды... - намоканием 10% объёма и так далее...
      Влажность газобетона в стене 5-6%, с чего бы это пеностеклу намокнуть поболее, кунать его в воду никто не будет, и ли это Ваша идея-фикс,что если уж намок, то "газобетон не высохнет никогда"
      (Наткнувшись на это на Вашем сайте, специально провёл эксперимент. Блок Липецкого газосиликата стоял в корыте с 20 см воды два часа, затем просто вынули и в этом же положении поставили в тенёк под забор. Имитация потопа в ванной. Так вот, через четыре дня, может надо было и раньше, я просто про него немного забыл, блок распилили и никаких визуальных и тактильных признаков увлажнения не обнаружили.
      Четыре дня. Май месяц. Волгоград)

      такое пеностекло стало подобно газо и пенобетону, ну мож потеплее будет.
      Это то и прекрасно! В регионах где нет газосиликатов - кирпич или кермзитобетонные блоки и пеностекло - супер!

      Фишка пеностела в его НЕПАРОПРОЗРАЧНОСТИ - в нём не может быть влаги по определению! Следовательно материал не мокнет и не стареет.
      Я от пермяков в недоумении... ну если так беспокоит паропрозрачность - ну проще обычное пеностекло было бы чем нибудь перфорировать - типа микродырки насквозь на каждом см2. Уж и то лучше...
      А мокнет и стареет стена.... Паронепроницаемые утеплители по определению на наружных слоях использовать нельзя. А все эти Ваши утолщения слоя, швы и (вот смех то...) микродырки, это как Вы сами говорите борьба с последствиями неправильно применённого замечательного стр-ного материала. В стр-ве есть немало мест где действительно без пароНЕпрозрачного пеностекла не обойтись, утепление мелкозаглубленных фундамнтов, например... Кстати они его тоже производят.

      А вот прайсы очень интересно посмотреть!
      [/QUOTE]
      Да, действительно, а где прайсы то?

      А вообще то Я думаю, что именно ТОЛЬКО паропроницаемое пеностекло
      вписывается в Вашу концепцию теплоинерционного, жизнестойкоко и пр. и пр. дома., с которой я полностью согласен, не вписывалось только пеностекло, теперь всё тютелька в туютельку.

      P.S. И если я уж так сегодня расписался, то хочу поблагодарить Вас Андрей за сайт.
      "Правильный дом - не подарок судьбы, а трезвый расчёт"

      Комментарий


      • #33
        Re: Теплостен

        Наконец то создан эффективный теплоизолятор с соизмеримым с каменными материалами сроком эксплуатации, т.е. не снижающий капитальности строений материал!
        К сожалению создан материал как раз с конечным и весьма небольшим сроком эксплуатации - об этом говорит параметр морозостойкость (до 15 циклов) - любой материал в котором оказывается влага разрушается от циклов замораживание-размораживание, к сожалению... в обычном пеностекле влаги нет по определению, а потому оно (в принципе) вечно.
        Блок Липецкого газосиликата стоял в корыте с 20 см воды два часа, затем просто вынули и в этом же положении поставили в тенёк под забор. Имитация потопа в ванной. Так вот, через четыре дня, может надо было и раньше, я просто про него немного забыл, блок распилили и никаких визуальных и тактильных признаков увлажнения не обнаружили.
        О двух часах речь не идёт...
        Вот когда в наружной стене сопливит труба с водой или отоплением - когда стена напитывается влагой неделями и месяцами, и если она со всех сторон заштукатурена, и отделана и на дворе не май месяц, а декабрь... тогда из дома можно до лета съезжать... высохнуть через слои отделки она не сможет (зимой уж точно). Там будет лед, всю её разопрёт а в комнате будет холодно - ну сами понимаете...
        А все эти Ваши утолщения слоя, швы и (вот смех то...) микродырки, это как Вы сами говорите борьба с последствиями неправильно применённого замечательного стр-ного материала.
        Это, извините, не мои ухищрения - это рекомендации товарисчей из Белоруси и ноу-хау пермяков (мироперфорация).
        Мой метод сделать слой утепления достаточным для того, чтобы точка росы не выходила в стену, а находилась бы в самом утеплите в самые сильные морозы, а так как утеплитель не содержит влаги - значит и никой росы там быть не может по определению - вот в чём фишка!
        Паронепроницаемые утеплители по определению на наружных слоях использовать нельзя.
        Так что по определению можно... любые определения даются в пределах граничных условий.
        В данном случае рулит известный принцип перехода большого количества в новое качество. Нельзя утеплять слоем тоньше критического...
        А вообще то Я думаю, что именно ТОЛЬКО паропроницаемое пеностекло вписывается в Вашу концепцию теплоинерционного, жизнестойкоко и пр. и пр. дома., с которой я полностью согласен, не вписывалось только пеностекло, теперь всё тютелька в тутельку.
        Да-а-а..., из такого крепкого пеностекла и дом построить можно - вот прикольно глянуть было бы...

        Комментарий


        • #34
          Re: Теплостен

          [QUOTE]
          Сообщение от izba Посмотреть сообщение
          К сожалению создан материал как раз с конечным и весьма небольшим сроком эксплуатации - об этом говорит параметр морозостойкость (до 15 циклов) - любой материал в котором оказывается влага разрушается от циклов замораживание-размораживание, к сожалению... в обычном пеностекле влаги нет по определению, а потому оно (в принципе) вечно.
          Согласно традиционному способу определения морозостойкости, материал предварительно подвергают полному водонасыщению.
          Как я уже говорил, такого в реальной жизни не происходит. Влажность мат-ла утеплителя не больше влажности мат-ла стены т.е. 5-6%.
          Замёрзший пар в мельчайших порах кирпича распирает их и рвёт мат-л.
          В газобетонах и пеностекле паропроницаемом т.е. в мат-лах с развитой пористой структурой пар как замерз, так и выпал инеем на дно поры, рвать тот ему нечего, весной оттаял, летом высох. Стена сухая, тёплая...
          Если по Вашему, то самому старому строению было бы 50-100 лет...
          Я с Вами здесь про жизнь а Вы мне, как дилетанту, лепите прописные истины по стойматериалам начальных курсов института...
          А люди это читают, слушают Вас в Ваших передачах и верят /важнейшим показателем долговечности строительного материала является его морозостойкость/,и принимают условные значения за реальные.
          Принимают решения ОНИ и несут за это ответственность тоже ОНИ.

          О двух часах речь не идёт...
          Вот когда в наружной стене сопливит труба с водой или отоплением - когда стена напитывается влагой неделями и месяцами, и если она со всех сторон заштукатурена, и отделана и на дворе не май месяц, а декабрь... тогда из дома можно до лета съезжать... высохнуть через слои отделки она не сможет (зимой уж точно). Там будет лед, всю её разопрёт а в комнате будет холодно - ну сами понимаете...
          Понимаю, на оштукатуренном цоколе здания моей фирмы много лет было мокрое пятно. Штукатурка в конце концов обвалилась.... Как выяснилось сопливился старенький водопровод, оказавшийся около стены под наливными полами.
          Заменили весь водопровод, соотв. старую ветку отключили, выдёргивать не стали т.к. она имеет уклон и вода вся вышла... Прошло три года, на старом месте новая штукатурка мокрая, а материал цоколя - красный кирпич. Это я к чему так долго, а к тому, что если любая стена промокнет насквозь, то сохнуть будет вечность...

          Мой метод сделать слой утепления достаточным для того, чтобы точка росы не выходила в стену, а находилась бы в самом утеплите в самые сильные морозы, а так как утеплитель не содержит влаги - значит и никой росы там быть не может по определению - вот в чём фишка!
          Звучит заманчиво, а Вы сами то в это верите?
          А куда будет деваться накапливающаяся в массиве стены за холодный период года влага? Она вед глупая прёт себе из тепла на холод....

          Так что по определению можно... любые определения даются в пределах граничных условий.
          В данном случае рулит известный принцип перехода большого количества в новое качество. Нельзя утеплять слоем тоньше критического...
          А если промажешь, ошибка в расчётах, не учтёшь коэф. неоднородности, например. Заранее закладываться на избыточную толщину, т.е. избыточное утепление и без дого самого дорогостоящего утеплителя.
          Уж больно серьёзное и дорогостоящее дело стр-во дома для себя любимого, чтобы рисковать и проявлять авантюризм... прстите...

          Андрей, хватит брыкаться, принимайте паропроницаемое пеностекло в свою концепцию жизнестойкого и пр. и пр. дома, ведь только этот материал можно замуровывать в стены, а не как не то пеностекло с которым Вы так "носитесь".
          "Правильный дом - не подарок судьбы, а трезвый расчёт"

          Комментарий


          • #35
            Re: Теплостен

            Как я уже говорил, такого в реальной жизни не происходит. Влажность мат-ла утеплителя не больше влажности мат-ла стены т.е. 5-6%.
            Как вы считаете зачем же это делают? Коли реально такого не бывает? И в самом деле – ну никто же не живёт в промокшем насквозь доме… почему мочат каменные материалы, а например не минвату, ни дерево… ни геокар… у дерева, почему циклы морозостойкости не измеряют? Потому что другие материалы пластичны, дерево за свою жизнь (100 лет) уже кучу циклов по зимам пережило – далее ему уже не страшно…. Оно примет влагу – растянется, высохнет - сожмётся...
            В материалах, которые не могут деформироваться без ущерба – в камне, кирпиче, бетоне, стекле и прочих камнеподобных субстаниях измеряют ущерб от деформации замерзшей влагой.
            В газобетонах и пеностекле паропроницаемом т.е. в мат-лах с развитой пористой структурой пар как замерз, так и выпал инеем на дно поры, рвать тут ему нечего, весной оттаял, летом высох. Стена сухая, тёплая...
            Грустно то, что когда пар только появился в таких материалах, его теплопроводность растет от 1,5 до 2 раз в зависимости от влажности наполняющего их воздуха. Ведь эти утеплители основаны на принципе обездвиживания воздуха, а коли воздух этот сырой, то теплопроводность сырого воздуха ниже – причём сильно ниже…
            Поэтому для таких материалов указывают два значения утепления для условий А и В ну чего мне вам рассказывать – вы и сами в курсе.
            Так вот как он там «выпал инеем на дно поры» у вас в доме похолодает… до лета… пока пар не высохнет… а может и не высохнет – летом влаги в количественном отношении в воздухе больше чем зимой… вот тут засада… вообще например дерево лучше высыхает зимой, а не летом… так что перспектив избавиться от «фоновой» влаги в паропроницаемом утеплите может вообще не случиться.
            Так что – «Стена сухая, тёплая...» в этом я не уверен… с вермикулитом такие штучки происходят – как насосётся влаги из помещений зимой, только к концу лета и успевает прийти в чувства… а местами и не успевает.

            Следуя такой логике "рвать тут ему (инею) нечего" самыми долговечными материалами должны быть пористые структуры (коль их пар не распирает и замерзает там как на дне стеклянной бутылки водичка - до весны), а твердый кирпич (клинкер) камень (гранит) должны самыми недолговечными - ведь в граните совсем нет свободного места где лёд до весны комфортно перезимовать сможет...
            Но это не так, и это АКСИОМА, а значит воде и инею всегда есть что рвать... даже в пористой структуре.
            Я с Вами здесь про жизнь, а Вы мне, как дилетанту, лепите прописные истины по стройматериалам начальных курсов института...
            Ну, Вы уж извините, что задел вашу честь и достоинство – будем за жизнь!
            А люди это читают, слушают Вас в Ваших передачах и верят /важнейшим показателем долговечности строительного материала является его морозостойкость/,и принимают условные значения за реальные.
            Это я уж не виноват кто там, что за что принимает… а про морозостойкость я говорю, потому что об этом параметре никто не знает, и это незнание нивелирует хорошую и плохую продукцию, позволяет продавать шнягу по цене конфетки, лишает смысла производителей делать продукцию с высокими потребительскими свойствами… Например, оказалось, что вся Украина завалена польским и прочим «европейским Поротермом» с морозостойкостью 15 ЦИКЛОВ – меньше чем у среднего пенобетона!
            В то время, как наши (Российские) крупноформатные блоки и облицовочная керамика ГАРАНТИРУЮТ не менее 50 циклов морозостойкости и около 100 условных лет службы. Реальные значения выше – под 80 циклов и не менее 150 условных лет.
            Об этом нужно проинформировать граждан – чтобы знали что/почём.
            Прошло три года, на старом месте новая штукатурка мокрая, а материал цоколя - красный кирпич. Это я к чему так долго, а к тому, что если любая стена промокнет насквозь, то сохнуть будет вечность...
            Теперь представьте, что вместо красного кирпича у вас газосиликат – если уж кирпич сохнет 3 года, то, газосиликат, насосавшись воды (на порядок больше) будет сохнуть 33 года – то есть «не высохнет никогда» – что и требовалось доказать.
            Звучит заманчиво, а Вы сами то в это верите?
            А куда будет деваться накапливающаяся в массиве стены за холодный период года влага? Она вед глупая прёт себе из тепла на холод....
            Я в это не верю – я это ЗНАЮ! А влаги в стене за холодный период не случится, потому как не случится у стены этого самого «холодного периода»
            А если промажешь, ошибка в расчётах, не учтёшь коэф. неоднородности, например. Заранее закладываться на избыточную толщину, т.е. избыточное утепление и без дого самого дорогостоящего утеплителя.
            А если временами – в пики температур и случится так, что там выпадет роса или иней, то в момент потепления эта влага успешно уйдет в обратном направлении – в дом. Стена в таком случае имеет влажность как в доме. Стена ведь у нас не должна быть толстой, и должна быть паропрозрачной что так и есть.
            Вот утепление относительно тёплых и толстых стен таким методом невозможно – это факт…
            Для стены в 1,5 полнотелых (холодных) кирпича достаточно (как тут меня убедили) порядка 12см пеностекла, а вот чтобы утеплить (вывести точку росы в утеплитель) стену в два щелевых кирпича нужно уже около 30 см пеностекла – что очень дорого и необоснованно экономически в плане пользы от утепления. Это и есть ограничения в использовании везде, где не лень, обычного пеностекла. То есть существующие дома им особо не поутепляеш… (как и ЭППС и пенополиуретаном).
            Андрей, хватит брыкаться, принимайте паропроницаемое пеностекло в свою концепцию жизнестойкого и пр. и пр. дома, ведь только этот материал можно замуровывать в стены, а не как не то пеностекло с которым Вы так "носитесь".
            Да никто и брыкается – я вообще рад, что у нас в Перми появилось производство такого нужного утеплителя – тем более из стеклобоя… он полюбому лучще чем пенопласты всех мастей и минваты... правда по свойствам похож на легкие пенобетоны, но получше будет… так что всё ОК.
            Им можно без оглядки утеплять любые дома на сколько хочешь мало… (догонять теплосопротивление до нормы)
            А замуровывать в стены замечательно крошку обычного пеностекла – пеностеклобой. Замуровывать материал плитами и панелями совсем не обязательно – тут предпочтительней засыпка из крошки, это и дешевле, и практичней.
            Вложения

            Комментарий


            • #36
              Re: Теплостен

              Со всем согласен, почти, особенно с последним:
              А замуровывать в стены замечательно крошку обычного пеностекла – пеностеклобой. Замуровывать материал плитами и панелями совсем не обязательно – тут предпочтительней засыпка из крошки, это и дешевле, и практичней.
              и паропроницаемое утепление получим
              "Правильный дом - не подарок судьбы, а трезвый расчёт"

              Комментарий


              • #37
                Re: Теплостен

                Сообщение от izba Посмотреть сообщение
                А если временами – в пики температур и случится так, что там выпадет роса или иней, то в момент потепления эта влага успешно уйдет в обратном направлении – в дом. Стена в таком случае имеет влажность как в доме. Стена ведь у нас не должна быть толстой, и должна быть паропрозрачной что так и есть.
                Вот утепление относительно тёплых и толстых стен таким методом невозможно – это факт…
                Для стены в 1,5 полнотелых (холодных) кирпича достаточно (как тут меня убедили) порядка 12см пеностекла, а вот чтобы утеплить (вывести точку росы в утеплитель) стену в два щелевых кирпича нужно уже около 30 см пеностекла – что очень дорого и необоснованно экономически в плане пользы от утепления. Это и есть ограничения в использовании везде, где не лень, обычного пеностекла. То есть существующие дома им особо не поутепляеш… (как и ЭППС и пенополиуретаном).
                Значит ли это, что стену сделанную из керамзитобетонных блоков толщиной 425мм (pdf с описанием) и с заявленными параметром теплопроводности 0.139 Вт/мК и как результат коэф. теплосопротивления cтены R, которую Oventrop OZC расчитывает в 3.2 м2*К/Вт, утеплять пеностеклом не стоит, т.к. :
                а) точка росы все равно окажется внутри блока, а не в пеностекле
                б) норма R для стен в Беларуси 2.5 м2*К/Вт и так с лихвой перекрыта материалом стен без утеплителя
                ?

                Комментарий


                • #38
                  Re: Теплостен

                  Сообщение от ssr Посмотреть сообщение
                  Значит ли это, что стену сделанную из керамзитобетонных блоков толщиной 425мм (pdf с описанием) и с заявленными параметром теплопроводности 0.139 Вт/мК и как результат коэф. теплосопротивления cтены R, которую Oventrop OZC расчитывает в 3.2 м2*К/Вт, утеплять пеностеклом не стоит, т.к. :
                  а) точка росы все равно окажется внутри блока, а не в пеностекле
                  б) норма R для стен в Беларуси 2.5 м2*К/Вт и так с лихвой перекрыта материалом стен без утеплителя
                  ?
                  такую стену утеплять вообще ничем не стоит, т.к это экономически не целесообразно.
                  Поштукатурте, покрасте и все.

                  Sevlad добавил 07.11.2007 в 14:38
                  Сообщение от izba Посмотреть сообщение
                  Например, оказалось, что вся Украина завалена польским и прочим «европейским Поротермом» с морозостойкостью 15 ЦИКЛОВ – меньше чем у среднего пенобетона! [/FONT][/COLOR]
                  В то время, как наши (Российские) крупноформатные блоки и облицовочная керамика ГАРАНТИРУЮТ не менее 50 циклов морозостойкости и около 100 условных лет службы. Реальные значения выше – под 80 циклов и не менее 150 условных лет.
                  Об этом нужно проинформировать граждан – чтобы знали что/почём.
                  Андрей вы несколько преувеличиваете проблему
                  Вот табличка из СНиП "Каменные и армокаменные"


                  Вид конструкций Значения Мрз при предполагаемом сроке службы конструкций, лет
                  100 50 25
                  1. Наружные стены или их облицовка в зданиях с влажностным режимом помещений:
                  а) сухим и нормальным 25 15 15
                  б) влажным 35 25 15

                  Жилой дом вполне канает под опредение нормального влажностного режима (на мой взгляд), потому даже материалы с М15, гарантируют долговечность здания в 50лет.
                  А если здание будет жилым и нормально отапливаемым - то и того больше.

                  Смотрите церкви/соборы старые построеные из обычного кирпича хорошего с М35, но стоят сотни лет. Потому что изза огромной массы и сухого режима - там практически отсутвуют переходы через 0, и даже если и бывают переходы - то стены сухие.

                  Комментарий


                  • #39
                    Re: Теплостен

                    Сообщение от izba Посмотреть сообщение
                    А вот прайсы очень интересно посмотреть!
                    Готов переслать - только скажите на какой email !

                    Комментарий


                    • #40
                      Re: Теплостен

                      А
                      ндрей вы несколько преувеличиваете проблему
                      Вот табличка из СНиП "Каменные и армокаменные"


                      Вид конструкций Значения Мрз при предполагаемом сроке службы конструкций, лет
                      100 50 25
                      1. Наружные стены или их облицовка в зданиях с влажностным режимом помещений:
                      а) сухим и нормальным 25 15 15
                      б) влажным 35 25 15

                      Жилой дом вполне канает под опредение нормального влажностного режима (на мой взгляд), потому даже материалы с М15, гарантируют долговечность здания в 50лет.
                      А если здание будет жилым и нормально отапливаемым - то и того больше.

                      Смотрите церкви/соборы старые построеные из обычного кирпича хорошего с М35, но стоят сотни лет. Потому что изза огромной массы и сухого режима - там практически отсутвуют переходы через 0, и даже если и бывают переходы - то стены сухие.
                      [/QUOTE]
                      ... во-во и я об этом, но до НИХ не достучишься...
                      Ув. Sevlad,
                      Благодарю за аргументированную, невольную поддержку...
                      "Правильный дом - не подарок судьбы, а трезвый расчёт"

                      Комментарий


                      • #41
                        Re: Теплостен

                        Сообщение от GenaS Посмотреть сообщение
                        ... во-во и я об этом, но до НИХ не достучишься...
                        Ув. Sevlad,
                        Благодарю за аргументированную, невольную поддержку...
                        Ну на самом деле написаное не очень поддерживает вашу точку зрения.

                        В несущих стенах таки да, если строим "банальный" дом - используем любой стройматериал с М15, и имеем ресурс здания в 50-60лет, после чего внуки все равно перестроят.
                        Если строим чтото фундаментальное и "на века", то используем кирпич от М35 и выше.

                        Но! Несущие стены имеют массу и теплоемкость. Которая интерегрирует перепады температуры стен здания до среднесуточных (как минимум).
                        А вот утеплитель на внешней части стен - не имеет массы и теплоемкости. Потому.....

                        Забор в полкирпича из низкосортного кирпича 50лет не простоит.

                        Комментарий


                        • #42
                          Re: Теплостен

                          Жилой дом вполне канает под опредение нормального влажностного режима (на мой взгляд), потому даже материалы с М15, гарантируют долговечность здания в 50лет.
                          Господа – я вот чего думаю – преступление стоить каменное здание на 50 лет.
                          50 лет прослужит и каркасный и даже саманный дом. И не нужно расходовать ресурсы планеты (тепло и труд) чтобы делать такой плохой кирпич с мрз 15. Если не стоИт задачи построить долговечный дом – стройте из самана или из грунта, в чём проблема? Зачем строить из кирпича, если внуки всё одно снесут через 50 лет.
                          Вот почему-то в Европе внуки не сносят – вся Европа старая, и внуки в 10ом поколении живут в старых домах своих предков и гордятся этим… а у нас сносят… д-а-а-а, у них дома поприличней…

                          При морозах убиваются (вырабатывают ресурс морозостойкости) только НАРУЖНЫЕ стены. Внутренние стены всегда (если дом жилой) тёплые, потому тут мрз не актуальна. Поэтому всегда наружные стены и облицовочные материалы стараются использовать с бОльшей мрз.
                          Если тонкую и холодную наружную стену хорошо утеплить – мы превратим её в незамерзающую внутреннюю, и параметр мрз также потеряет актуальность,
                          А если здание будет жилым и отапливаемым и того больше...
                          К сожалению не больше, а меньше... - в первую очередь это относится к Поротерму – это и несущая кирпичная НАРУЖНАЯ стена и утеплитель в одном флаконе, она берёт на себя циклы мрз в полном объёме и тут 15 циклов недопустимы, тут нужно не менее 50… а в Украине как я понял другого кроме «Европейского» поротерма не продают (не предлагают)
                          ПЫВА Н-Е-Е-Т! Это плохо…
                          Смотрите церкви/соборы старые построенные из обычного кирпича хорошего с М35, но стоят сотни лет. Потому что из-за огромной массы и сухого режима - там практически отсутствуют переходы через 0, и даже если и бывают переходы - то стены сухие.
                          Вопрос – а откуда Вы решили что соборы сделаны из кирпича с мрз35???
                          Кирпич раньше делался вручную и обжигался мелкими партиями – хенд мейд, у такого кирпича, уверен, более 100 циклов мрз. Нельзя сравнивать нынешний и старый кирпич. Даже по виду, на ощупь и вкус.

                          Был в Новгороде и с удивлением узнал у историка, что церкви и соборы раньше зимой никогда не отапливали! Это только сейчас в городах при наличии теплоцентрали и на местах при наличии дешевого газа наладили обогрев. Смотрите - ни печей (в России нет – в Лавре видел подпольное отопление) ни котельных при храмах раньше не было. Да и не протопить такие объёмы дровами!
                          Строения с огромной массой камня в начале зимы замерзали – весной оттаивали…
                          Стены, как наружные, так и внутренние подвергались циклу мрз за зиму однажды - то есть один раз за зиму, и никаких точек росы и влаги в стенах не было, потому как внутри был такой же дубняк, как и снаружи.
                          Сейчас всё подругому – захожу в начале зимы в часовню небольшую (там же - под Новгородом) но исторически ценную – 12 века (одну из первых на Руси), а там как в бане! Местные священники её «топят» двумя калориферами по 3 кВт. Этой мощности недостаточно чтобы прогреть огромные каменные стены, но достаточно, чтобы иметь тёплый и влажный воздух… внутри на стенах часовни плесень, а снаружи мокрые подтёки.

                          Я им – да вы чё, Отцы – охренели? С 12 века здание выстояло, а вы его ушатать своими службами хотите?

                          Не, говорят, в холоде мы служить как раньше несогласные… нам себя жальче чем часовню…
                          Значит ли это, что стену сделанную из керамзитобетонных блоков толщиной 425мм (pdf с описанием) и с заявленными параметром теплопроводности 0.139 Вт/мК и как результат коэф. теплосопротивления cтены R, которую Oventrop OZC расчитывает в 3.2 м2*К/Вт, утеплять пеностеклом не стоит, т.к. :
                          а) точка росы все равно окажется внутри блока, а не в пеностекле
                          б) норма R для стен в Беларуси 2.5 м2*К/Вт и так с лихвой перекрыта материалом стен без утеплителя.

                          Значит… значит! Нельзя утеплять. Ненужно и нельзя – запрём влагу или дырки вертеть нада…

                          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          В том и дело, что у нас - как в той песне - "у нас отличный колхоз - он производит навоз... "
                          Наша стройиндустрия производит дома всего на 20 (панельные) или 50 (каменные) лет - навоз... Это из нормального исходного сырья и нормальных энергоносителей - навоз! (Как, впрочем, и многое что раньше производилось в СССР из нормального сырья.)
                          Внуку уже жить в таком доме не придётся... каждое поколение входит в жизнь с голой задницей - каждому нужно опять строить себе жильё, нет накопления богатсва (прошлой энергии) каждое поколение начинает жизнь с НУЛЯ!!!
                          Дом на 50 лет... причём КАМЕННЫЙ!
                          У нас в Москве хорошие каменные дома послевоенной постройки идут под снос - обветшали... и это ПРАВДА!
                          На их месте ставят панельные коробки лет на 40... Это как та история с мостом и двумя малярами - пока они дойдут с покраской до одной стороны, уже пора другую красить... так и мы через каждые 20-50 лет сносим пол-страны и выстраиваем заново - это ж ущербу от войны равносильно!

                          Комментарий


                          • #43
                            Re: Теплостен

                            Сообщение от Sevlad Посмотреть сообщение
                            такую стену утеплять вообще ничем не стоит, т.к это экономически не целесообразно.
                            Сообщение от ssr Посмотреть сообщение
                            Значит ли это, что стену сделанную из керамзитобетонных блоков толщиной 425мм (pdf с описанием) и с заявленными параметром теплопроводности 0.139 Вт/мК и как результат коэф. теплосопротивления cтены R, которую Oventrop OZC расчитывает в 3.2 м2*К/Вт, утеплять пеностеклом не стоит, т.к. :
                            а) точка росы все равно окажется внутри блока, а не в пеностекле
                            б) норма R для стен в Беларуси 2.5 м2*К/Вт и так с лихвой перекрыта материалом стен без утеплителя
                            ?
                            Предлагаю погонять програмку (от S.R.), очень пользительная штука, как практические занятия, типа лабораторная работа к лекциям Izbы...
                            http://www.allbeton.ru/download.php?id=1864
                            "Правильный дом - не подарок судьбы, а трезвый расчёт"

                            Комментарий


                            • #44
                              Re: Теплостен

                              Сообщение от izba Посмотреть сообщение
                              Господа – я вот чего думаю – преступление стоить каменное здание на 50 лет.
                              Никакого преступления нет.
                              Все просто, в 50-х мой дед построил самый новый и самый большой в селе дома - аж 50кв полезной площади, было 2 печи. Дед делал из монолитного шлакобетона (неармированого). Дом хороший -крепкий, стоит сейчас. Только печь одну разобрали после того как раз провери в 77-м.

                              Ну и толку? Я не хочу жить в доме в 50кв. И вы я уверен нехотите.
                              Но в ТО время, он не мог построить больше, т.к дровами больше отопить было бы трудно. Ну из "компетентных органов" вполне могли прийти, попросить отчитаться.

                              Вот и получается - есть дом, каменный и крепкий, который кроме бабушки пока живой никому не нужен особо. Пока живы дети деда ( моя мать в том числе) - дом в лучшем случае будет стоять как реликвия.
                              Дальше наиболее вероятные пути
                              1. дом разбирается
                              2. дом подвергается кап.ремонту (модернизаци) с заменой электрики, утеплением, подведения воды и канализации - и сдавать квартирантан.

                              Аналогично знакомый в начале 70-х построил дом 10х10 в плане со стенами в 3кирпича. Дом хороший, спору нет. Но мало ведь.... хотя в 70-х уже был газ, и строили под газовое отопление.
                              Но 1эт 10х10 - с такими стенами - это 2 спальни по 13кв, гостиная 25кв, небольшая кухня (8-10), санузел (3кв), и коридор. Все.
                              На одну небольшую семью - ничего, можно жить. Если у внуков когда выростут (лет через 15-20) будут доходы нормальные - врядли они захотят жить в этом доме.

                              Комментарий


                              • #45
                                Re: Теплостен


                                Не нужно понимать меня так буквально - ВАШИ внуки... Если ваши внуки станут олигархами и переселятся во дворец (или построят себе) - слава Богу! Никто не принуждает их жить в ВАШЕМ доме, если они могут себе позволить лучшее жильё, но это не значит, что ваш небольшой дом снесут... в нём будут жить люди соответсвующего этому дому достатка. Главное что дом ЕСТЬ - а свято место пусто не бывает! Плохо, когда дом уже обветшал и жить в нём нельзя... и он под снос. Есть люди, которые с огромным удовольствием переселятся и в маленький дом вашего деда - не все могут позволить себе спальни с камином и "джакузи".

                                Комментарий

                                Обработка...
                                X

                                Отладочная информация