  • #16
    Ответ: Стандарт на утеплённые малозаглублённые фундаменты

    Как справедливо заметил alex44, мелкозаглублённый утеплённый фундамент сам по себе интересен, но ещё интереснее посмотреть, как выглядит он вместе с утеплёнными полами. Постарался найти красивые картинки на буржуйских ресурсах, и считаю, что мне это более чем удалось! Судите сами:

    1. Утепление полов по грунту: http://www.lowenergyhouse.com/solid-...nsulation.html (сам сайт посвящён энергоэффективным домам).

    2. Мануал по утеплению от фирмы Springvale: http://www.springvale.com/uploads/re...loorshield.pdf (красивые фотографии и толковые схемы).

    3. Аналогичный мануал от компании Jablite: http://www.vencel.co.uk/assets/pdf/59.pdf

    4. Полы по грунту от сайта "самостройщиков": http://www.diydoctor.org.uk/projects...roundfloor.htm

    5. Краткий обзор вариантов материалов для утепления: http://www.sheffins.co.uk/pa_guide/G...-Solutions.pdf

    Краткие выводы: решение по МЗУФ, рождённое в муках совместного творчества на этом форуме (http://www.izba.su/forum/showpost.ph...2&postcount=75), оказалось хоть и велосипедом, но зато вполне рабочим! ops:

    Так давайте же :beer::beer::beer:

    Iljas добавил 12.02.2010 в 14:22
    Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
    достаточно вольный :wink: перевод, скорее interpretation
    Исправляюсь! Хотя перевёл всё верно. Но ещё раз:

    For FPSFs to work, you have to use the right type of insulation. It must be extruded polystyrene (XPS) or expanded polystyrene (EPS). Vertical insulation can be either XPS or EPS. Horizontal insulation required for frost protection has to be XPS.

    Для того, чтобы МЗУФ работали, необходимо использовать правильный тип изоляции. Это должен быть экструдированный пенополистирол (XPS) или вспененный пенополистирол (EPS). Вертикальная изоляция может быть или XPS, или EPS. Горизонтальная изоляция для МЗУФ должна быть XPS.

    Краткая справка:

    Вспененный полистирол (EPS) - как правило, белый, изготовлен путём расширения полистирола при помощи газа.

    Экструдированный пенополистирол (XPS) - производится специальным устройством (экструдером) из кристаллов полистирола.

    http://www.dyplastproducts.com/newsl...ore_xpseps.htm
    http://en.wikipedia.org/wiki/Polystyrene

    Комментарий


    • #17
      Ответ: Стандарт на утеплённые малозаглублённые фундаменты

      Вы тут ссылочку в теме по солнечное отопление дали, заметили что там тоже утепление отмостки у самой подошвы фундамента закопано и дренаж под ним? Особенно дренаж удивил -этож всю воду туда потянет, а если забъётся? Непоня-я-ятно!!!

      Комментарий


      • #18
        Ответ: Стандарт на утеплённые малозаглублённые фундаменты

        Сообщение от alex44 Посмотреть сообщение
        Вы тут ссылочку в теме по солнечное отопление дали, заметили что там тоже утепление отмостки у самой подошвы фундамента закопано и дренаж под ним? Особенно дренаж удивил -этож всю воду туда потянет, а если забъётся? Непоня-я-ятно!!!
        Это имеете ввиду?
        http://www.izba.su/forum/showpost.ph...6&postcount=45

        Ну да, пожалуй, слишком близко они трубы проложили. Но, судя по грунту, проблем с водой у этого дома не будет

        Комментарий


        • #19
          Ответ: Стандарт на утеплённые малозаглублённые фундаменты

          Нарыл ещё кучу классных ссылок:

          1. Сайт исследовательского центра по строительству домов в холодном климате: http://www.cchrc.org/. Интересен документ со схемами утепленных фундаментов: http://cchrc.org/docs/building_america/BASolarS-4.pdf. А вообще - много публикаций, включая что-то типа проекта типового дома (фундамент, стены, крыша, коммуникации: http://cchrc.org/publications-catalog - раздел House Plans).

          2. Сайт лаборатории американской армии по исследованиям холодных регионов: http://www.crrel.usace.army.mil/. У них нашёлся вот такой классный документ: http://stinet.dtic.mil/cgi-bin/GetTR...c=GetTRDoc.pdf В нём наглядно рассказано и нарисовано про обустройство зданий на полярном круге с использованием МЗУФ. В частности, привожу картинку из этого документа во вложении. Прямо как мы рисовали!

          Краткое пояснение к картинке. Основание фундамента заложено примерно в 50 см. от уровня грунта. Вертикальное утепление и утепления отмостки сделано 10-см слоем ЭППС (XPS). Отмостку по расчёту нужно было утеплить на 120 см. в ширину, а на углах - на 180 см. (! это расходится с подходом Пеноплекса, где просто делают более толстое утепление !) Плюнув на расчёты, для удобства и большей безопасности, утеплили весь периметр на 180 см.

          По утеплению пола расчёты показывали необходимость ЭППС в 5 см, кроме 90-см. зоны по периметру, которую необходимо было утеплить 10 см. Но по факту весь пол утеплили 5-см. слоем ЭППС.

          Результаты в указанном документе обнадёживают. Даже в более холодные зимы, чем ожидалось в среднем, фундамент был в плюсовой зоне. :beer:

          3. Коммерсанты из FoundationWorks родили http://www.foundationworksinc.com/te...t_solution.pdf, где показывается их "фирменная" система МЗУФ, у которой я сходу вижу основной минус в "непрямоугольных" поверхностях утепления => гораздо больше шанс ошибок, мостиков холода и т.п.
          Вложения

          Комментарий


          • #20
            Ответ: Стандарт на утеплённые малозаглублённые фундаменты

            При всём сходстве решений, первопричина теплоизоляции фундамента на вечной мерзлоте прямо обратна обсуждаемой нами.
            Наши фундаменты преимущественно стоят на НЕ замерзающем грунте.
            На вечной мерзлоте напротив чревато разогревать грунт. Растает и поплывёт...

            Так что, точнее может оказаться "мостики тепла".

            Комментарий


            • #21
              Ответ: Стандарт на утеплённые малозаглублённые фундаменты

              Сообщение от Баламут Посмотреть сообщение
              Наши фундаменты преимущественно стоят на НЕ замерзающем грунте.
              На вечной мерзлоте напротив чревато разогревать грунт. Растает и поплывёт...
              Так что, точнее может оказаться "мостики тепла".
              Нет, там именно утепление грунта. Про вечную мерзлоту речи не было.

              Хотел прилепить картинку из FoundationWorks, показывающую, что именно меня смутило, но меня обломали, сказав что лимит вложений на форуме я исчерпал И даже написать никому не могу - личные сообщения тоже не работают CAT@, нужна помощь...

              Комментарий


              • #22
                Ответ: Стандарт на утеплённые малозаглублённые фундаменты

                Моделирование варианта предложенного буржуинами (закапывать в землю) и обычного, эппс на земле.
                Как видно, в принципе градиенты температуры под фундаментом одинаковы.
                И зачем этот гемор нужен, выкапывать и засыпать?
                Вложения

                Комментарий


                • #23
                  Ответ: Стандарт на утеплённые малозаглублённые фундаменты

                  Сообщение от Dfg Посмотреть сообщение
                  Моделирование варианта предложенного буржуинами (закапывать в землю) и обычного, эппс на земле.
                  Как видно, в принципе градиенты температуры под фундаментом одинаковы.
                  И зачем этот гемор нужен, выкапывать и засыпать?
                  По Вашим картинкам (спасибо за то, что потратили время) - так вообще, вариант буржуев хуже. Точно у Вас одинаковые условия (температура воздуха, температура грунта)? Почему закопанный ЭППС работает настолько хуже на стыке - мне непонятно...

                  В чём делали эти картинки? Очень бы хотел освоить такую софтину, чтобы воочию сравнить разные варианты МЗУФ + утеплённых полов по грунту.

                  Комментарий


                  • #24
                    Ответ: Стандарт на утеплённые малозаглублённые фундаменты

                    Dfg походу картинку делал без учета теплоизоляции пола. Если еще его учесть, то фундамент наверняка "умрёт", по крайней мере теоретически. Утепление МЗУФ всё же надо в комплексе с полом (тем более утепленным по грунту) рассматривать.

                    Комментарий


                    • #25
                      Ответ: Стандарт на утеплённые малозаглублённые фундаменты

                      Все там утеплено, и все параметры одинаковы.
                      Разница только в куске эппс, сверху или закопан (с продлением вертикального).
                      Вариант буржуев не хуже, он просто другой, ну да над эппс, будет грунт промерзать, так они и говорят засыпать эту часть непучинистым грунтом.
                      Программа elcut.

                      Комментарий


                      • #26
                        Ответ: Стандарт на утеплённые малозаглублённые фундаменты

                        "Закапывание", в принципе уже обсуждалось...
                        Это не более чем попытка прикрыть утеплитель от случайных механических повреждений в процессе эксплуатации.
                        С точки зрения именно теплозащиты - почти без разницы.

                        Комментарий


                        • #27
                          Ответ: Стандарт на утеплённые малозаглублённые фундаменты

                          Нашёл ещё один вариант утепления фундамента. От финнов:

                          http://www.finnfoam.fi/client/frontpage/russia.pdf

                          Смущает то, что они утепляют фундамент по внутренней стороне.

                          Комментарий


                          • #28
                            Ответ: Стандарт на утеплённые малозаглублённые фундаменты

                            Сообщение от Баламут Посмотреть сообщение
                            Это не более чем попытка прикрыть утеплитель от случайных механических повреждений в процессе эксплуатации.
                            А еще - более ровный терморежим. Перепады не +30-30, а +20-20, например.

                            Комментарий


                            • #29
                              Ответ: Стандарт на утеплённые малозаглублённые фундаменты

                              Сообщение от sergg Посмотреть сообщение
                              А еще - более ровный терморежим. Перепады не +30-30, а +20-20, например.
                              Принимается, спасибо!

                              Комментарий


                              • #30
                                Ответ: Стандарт на утеплённые малозаглублённые фундаменты

                                Нашёл интересные документы от Пеноплэкса: http://www.rsk-uteplitel.ru/information/penoplex/

                                Раньше таких подробных руководств не видел. Всячески рекомендую, особенно эти два:
                                http://www.rsk-uteplitel.ru/informat...ukovodstvo.pdf - для слабых духом.
                                http://www.rsk-uteplitel.ru/informat...f/Penoplex.pdf - для сильных духом. :Yahoo!:

                                Комментарий

                                Обработка...