Добрый день. Планирую делят мелкозаглубленный фундамент. Грунт слабый суглинок и на глубине 1.2 метра гравий. Грунтовых вод на глубине до 6 метров нету. Домик ~10 на 10 метр + одна перегородка. Дом из легкой керамики, вес дома ~150 тон. Хватит ли ленты сечением 0.4 m на 0.4 m армированной 4 прутками арматуры диаметром 14 мм с верху и с низу ? Фундамент заглублен на те же 0.4 метра. Цоколя утеплен 6 см еппс, отмостка 5 см еппс шириной 1.2 метра. И также будет установлен армопояс.
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Сечение фундаментной ленты.
Свернуть
X
-
Re: Сечение фундаментной ленты.
Ну вот, ест геодезия. до 0.7 -1.4 м песок ниже мелкий гравий, и от 2.0 метров плотный гравий.. Грунтовых вод до 5 метров нету. Поправте мой расчеты: Вес дома ~ 140 тон, грунт песок, глубина заложения 0.4 метра. Так как глубина заложения менше 1.5 метра надо испозоват формулу:
Ро будет => 0.005 * 2.5(100 + 40/3) = 1.41. И тепер по формуле:
1.2 * 140000/1.3 * 1.41 = 91653 см^2 то ест => 9.16 квадратных метров.
У меня плошчад опоры ~ 18 квадротов. Хватит такого запаса ?
И как быт с расчетом на неравномерное проседание грунта/допустимые деформаций ? или для утепленного фундамента ето побарабану ?
Комментарий
-
Re: Сечение фундаментной ленты.
Сообщение от izba Посмотреть сообщениеСтанислав, хватит всего 4 прутка 12мм - два сверху и два снизу.
1. Зачем ложить полиэтилен под арматурный каркас?
2. Какой материал подложен под арматурный каркас, что бы он не соприкосался с полиэтиленом?
Комментарий
-
Re: Сечение фундаментной ленты.
Станислав у вас пректрасный грунт! Сверху песок плавно переходящий в плотный гравий... вам и делать то ничего не нужно - природа всё сделала за вас - и специально заглублять фундамент не нужно, так как никаких пучений на песке с гравием не наблюдалось раньше в природе.
То есть вот вы делайте ленту по контуру несущих стен и усё будет хорошо... тем более двукратный запас по нагрузочной способности у вас и так вырисовывается.
И утеплять тоже не нужно - и так не пучит...
Комментарий