    Добрый день,
    обяательно ли утеплять горизонтально под отмосткой наружный периметр МЗФ неотапливаемого дома?
    По стандарту Пеноплекс (СТО 36554501-012-2008) ширина теплоизоляционной юбки для моего случая должна составлять 2метра, толщина 100мм. Стоимость такого утепления будет превосходить стоимость бетона в 1,5 раза. В чем смысл МЗФ тогда, если обычная заглубленная лента без утепления под отмосткой дешевле?

  • #2
    Ответ: Утепление МЗФ неотапливаемого дома

    Сообщение от 5nizza Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    обяательно ли утеплять горизонтально под отмосткой наружный периметр МЗФ неотапливаемого дома?
    По стандарту Пеноплекс (СТО 36554501-012-2008) ширина теплоизоляционной юбки для моего случая должна составлять 2метра, толщина 100мм. Стоимость такого утепления будет превосходить стоимость бетона в 1,5 раза. В чем смысл МЗФ тогда, если обычная заглубленная лента без утепления под отмосткой дешевле?
    надо утеплять не только внешний периметр, но и внутри, всю площадь

    Комментарий


    • #3
      Ответ: Утепление МЗФ неотапливаемого дома

      Сообщение от 5nizza Посмотреть сообщение
      Добрый день,
      обяательно ли утеплять горизонтально под отмосткой наружный периметр МЗФ неотапливаемого дома?
      По стандарту Пеноплекс (СТО 36554501-012-2008) ширина теплоизоляционной юбки для моего случая должна составлять 2метра, толщина 100мм. Стоимость такого утепления будет превосходить стоимость бетона в 1,5 раза. В чем смысл МЗФ тогда, если обычная заглубленная лента без утепления под отмосткой дешевле?
      А смысл? Если дом в тот же сезон ставите, то не нужно, ИМХО.

      Комментарий


      • #4
        Ответ: Утепление МЗФ неотапливаемого дома

        Сообщение от karabul Посмотреть сообщение
        А смысл? Если дом в тот же сезон ставите, то не нужно, ИМХО.
        чёт не понял. смысл в чём? в утеплении отмостки? предлагаете совсем не утеплять?

        Комментарий


        • #5
          Ответ: Утепление МЗФ неотапливаемого дома

          смысл в утеплении отмостки понятен - уменьшить глубину промерзания. Только стоимость такого утепления для неотапливаемого дома делает МЗФ дороже полнозаглубленной ленты, что противоречит основной идее МЗФ - снижении материальных затрат.

          Комментарий


          • #6
            Ответ: Утепление МЗФ неотапливаемого дома

            Сообщение от 5nizza Посмотреть сообщение
            смысл в утеплении отмостки понятен - уменьшить глубину промерзания. Только стоимость такого утепления для неотапливаемого дома делает МЗФ дороже полнозаглубленной ленты, что противоречит основной идее МЗФ - снижении материальных затрат.
            Почему дом не отапливается, временно или вообще топиться не будет, из чего дом, какой этажности,какое предназночение дома. А то не понятны приследуемые цели. И почему юбка два метра шириной и 10 см. толщиной? А на углах скока толщина 20см? В Минске морозы сильные ударили что ли?
            При заглубленной ленте, что бы избежать того же пучения(тока уже касательных сил), её нужно серьёзно нагрузить,а если нет то утеплять надо в любом случае,что заглубленный что не заглубленный, а раз так то смысл лить в землю лишний бетон, поэтому и вопрос о материале стен и этажности, перекрытиях, кровли и т.д. и т.п. И утепленнии всего этого. А то например утеплять только отмоску в бетонном не утепленном и не отапливаемом зданнии безсмысленно и при ширине этого утепления 5м. и толщине хоть в метр. Промерзнет изнутри и через стены. Что за дом то неотапливаемый?

            Комментарий


            • #7
              Ответ: Утепление МЗФ неотапливаемого дома

              Сообщение от спутник Посмотреть сообщение
              Почему дом не отапливается, временно или вообще топиться не будет, из чего дом, какой этажности,какое предназночение дома. А то не понятны приследуемые цели. И почему юбка два метра шириной и 10 см. толщиной? А на углах скока толщина 20см? В Минске морозы сильные ударили что ли?
              При заглубленной ленте, что бы избежать того же пучения(тока уже касательных сил), её нужно серьёзно нагрузить,а если нет то утеплять надо в любом случае,что заглубленный что не заглубленный, а раз так то смысл лить в землю лишний бетон, поэтому и вопрос о материале стен и этажности, перекрытиях, кровли и т.д. и т.п. И утепленнии всего этого. А то например утеплять только отмоску в бетонном не утепленном и не отапливаемом зданнии безсмысленно и при ширине этого утепления 5м. и толщине хоть в метр. Промерзнет изнутри и через стены. Что за дом то неотапливаемый?
              Дом для периодических наездов, зимой еще реже. Предусмотрен газовый котел + камин. Основные параметры: один этаж, пол по грунту, стены газосиликат 400мм, крыша - металлочерепица.
              Согласно таблице 3 CTO 36554501-012-2008 при ИМ=40000 и СГТВ=5,4, толщина горизонтального утеплителя = 8см, ширина юбки 2 метра.
              Если стоит задача уменьшить силы пучения, то гораздо дешевле такого утепления вырыть траншею ниже глубины промерзания и засыпать ее непучинистым грунтом, тогда не будет ни касательных ни нормальных сил пучения. Где я ошибаюсь?

              Комментарий


              • #8
                Ответ: Утепление МЗФ неотапливаемого дома

                И даже не надо вынимать грунт до глубины промерзания.
                Достаточно меньшей подушки.
                См. ТСН МФ-97 МО (ТСН Московской области "Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области). Они вполне и для Минской области применимы.
                Не нужен вам ЭППС.
                http://нааг.рф — всё о газобетоне; http://glebgrin.ru — индивидуальные проекты, консультации

                Комментарий


                • #10
                  Ответ: Утепление МЗФ неотапливаемого дома

                  Геологии нет, поэтому расчет выполнить нет возможности.

                  Насколько эффективна вертикальная теплоизоляция МЗФ (без горизонтальной) в целях:
                  1) Уменьшения глубины промерзания
                  2) Утпепления дома, если стены утеплены
                  ?

                  Комментарий


                  • #11
                    Ответ: Утепление МЗФ неотапливаемого дома

                    Сообщение от 5nizza Посмотреть сообщение
                    Геологии нет, поэтому расчет выполнить нет возможности.

                    Насколько эффективна вертикальная теплоизоляция МЗФ (без горизонтальной) в целях:
                    1) Уменьшения глубины промерзания
                    2) Утпепления дома, если стены утеплены
                    ?
                    если не живёте (топите) постоянно, то вообще не эфективна

                    Комментарий


                    • #12
                      Ответ: Утепление МЗФ неотапливаемого дома

                      Сообщение от 5nizza Посмотреть сообщение
                      Дом для периодических наездов, зимой еще реже. Предусмотрен газовый котел Viessmann Vitogas + камин. Основные параметры: один этаж, пол по грунту, стены газосиликат 400мм, крыша - металлочерепица.
                      Согласно таблице 3 CTO 36554501-012-2008 при ИМ=40000 и СГТВ=5,4, толщина горизонтального утеплителя = 8см, ширина юбки 2 метра.
                      Если стоит задача уменьшить силы пучения, то гораздо дешевле такого утепления вырыть траншею ниже глубины промерзания и засыпать ее непучинистым грунтом, тогда не будет ни касательных ни нормальных сил пучения. Где я ошибаюсь?
                      Простите за глупый вопрос, но что означает пучинистый грунт?

                      Комментарий


                      • #13
                        Ответ: Утепление МЗФ неотапливаемого дома

                        Сообщение от konstaovk Посмотреть сообщение
                        Простите за глупый вопрос, но что означает пучинистый грунт?
                        Симагин В.Г. Эффективные фундаменты легких зданий на пучинистых грунтах
                        Сажин В.С. Не зарывайте фундаменты вглубь

                        Комментарий