    В дом будет входить труба от скважины и выходить канализационная труба до септика. Как их лучше всего провести через монолитную стену подвала так, чтобы оставить их ремонтопригодными и чтобы гидроизоляция не была нарушена? Сделать закладную из трубы большего диаметра и потом чем-то загидроизолировать? Или какие ещё есть варианты?

  • #2
    Re: Выход коммуникаций через стены фундамента.

    Сделать закладную из трубы большего диаметра и потом чем-то загидроизолировать? Или какие ещё есть варианты?
    В общем да. Если есть напор воды, то делается специальное сальниковое уплотнение - нажимной сальник. Если без наопра, то же сальник, только набивной. Набивали раньше смоленой пенькой, сейчас пороизолом, а чеканили асбестом в смеси с цементом, сверху мастичили битумом, можно и гермабутилом.
    нажимной сальник набивной сальник
    Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	cfkmybr yf;bvyjq.jpg
Просмотров:	1
Размер:	266.3 Кб
ID:	112111 Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	сальник набивн&#10.jpg
Просмотров:	1
Размер:	265.0 Кб
ID:	112112

    Комментарий


    • #3
      Re: Выход коммуникаций через стены фундамента.

      сальники это изделия продаются готовыми

      Комментарий


      • #4
        Re: Выход коммуникаций через стены фундамента.

        На случай затопления подвала наверное должен быть предусмотрен ещё выход на уровне пола и в самом полу. Не знаю, правда, куда его правильнее выводить: на улицу в овраг или в септик. Если в септик, то наверное можно использовать канализацию: открыл ревизионное окно и всё через него вылилось.

        МихаилМ добавил 05.05.2013 в 17:58
        http://www.f-tm.ru/produkt/waterstops/17/17_kraso.html - раскопал по Вашей ссылке из другого топика. Делают гильзы для выхода коммуникаций.

        Комментарий


        • #5
          Re: Выход коммуникаций через стены фундамента.

          На случай затопления подвала наверное должен быть предусмотрен ещё выход на уровне пола и в самом полу.
          Нет. Нужен приямок в полу и уклоны к нему. В приямок дренажный или фекальный насос и по лестнице шланг на улицу.