Ответ: Стандарт на утеплённые малозаглублённые фундаменты
"Фундамент при размерах в плане 9,35х7,5м имеет по периметру толщину 0,3м (полосой 0,6м под стены), центральная часть имеет толщину 0,2м... в центральной части ... высотой 0,1 м (это сделано, чтобы получить более тонкую плиту фундамента в центральной части, с целью уменьшения расхода бетона)" Т.е. по сути вариант "плиты по ригелям", описанный ULISS`ом... Однако с той разницей, что нагруженная лента (ну или "ригели") залиты по ЭППС, а не по грунту.
"Арматура укладывается в 2 слоя - по периметру диаметром 16 мм, в центре 12 мм." А расчет армирования или подбор? выбор диаметров, шага и т.д. На мой дилетантский взгляд - переармирование серьезное.
"Бетон подается примерно в центр фундамента и разравнивается лопатами. Заливка окончена, теперь бетон укрываем пленкой для исключения его пересыхания."
А провибрировать? Или просто не написано... Армопояса то вибрировали, а фундамент?
А расчет армирования или подбор? выбор диаметров, шага и т.д. На мой дилетантский взгляд - переармирование серьезное.
А провибрировать? Или просто не написано... Армопояса то вибрировали, а фундамент?
Расчет делал в программах Foundation и Plate. Максимальный диаметр получился 10мм, но думаю лучше ошибиться в большую сторону, тем более дом из газобетона, а не деревянный. Общая стоимость арматуры на дом около 30т.р. - по сравнению со стоимостью дома небольшая.
При заливке фундамента бетон М-300 пришлось развести чтобы лучше шел по лотку, залился вроде нормально - решили не вибрировать. Качество думаю хорошее ( пришлось долбить - упарился). На армопояса бетон сделали погуще (выдерживали пропорции) укладывали вибратором.