    Уважаемые эксперты и, конечно же , Изба. Давно читаю и пытаюсь осмыслить и понять Форум. На основании полученных на Форуме знаний сам проектирую дом. Изначально проект делался под сруб, но почитав Ваш Форум от сруба в качестве постоянного жилья отказались без сожаления. На сегодня имею фундамент с обратной засыпкой и проложенными трубами канализации и водопровода. К участку будет подведены свет, вода, газ за счет инновационного фонда(практически даром). Вашему вниманию хочу предложить три варианта стен и отопления, согласно концепций термоинерционности, темперирования и , частично, -жизнестойкости.
    Дом одноэтажный с мансардой(холодной). 15,5м/8,9м + 4,0/12,0м.
    На приведенной картинке суть должна быть понятна. Топочная -там, где трубы.
    Вопрос:
    1).Какой из четырех вариантов наиболее приемлемый.
    2).Можно ли получить такой же тепловой эффект от металопласта в стенах 50мм наружного диаметра как от стальных труб -значительно дешевле...Контуры в стенах делать по принципу теплых полов? т.е. насос+гребенка+незамерзайка.
    3).Будет ли работать в каком либо варианте естественная циркуляция с учетом того, что в стенах уклоны выполнить не реально-кирпич стандартный, длина периметра порядка 50метров, система однотрубная, пол в топочной будет на 30 см ниже пола в комнатах, или получится выгнать принудительно насосом воздух из системы и все заработает хотя бы в одном(толстом 100мм) контуре?
    4). Утепление фундамента лучше ЭППС или пеностеклом? Пеностекло, безусловно дорого(300$м3), но жить то нам там.
    Заранее Спасибо. Любая критика приветствуется.
    Владимир.
    Вложения

  • #2
    Ответ: Горе от ума? или что-то может получиться...

    Все не нравится.
    1. Зачем такая странная г-образная форма дома в плане? Обычный квадрат при той же полезной площади и той же толщине стен позволит :
    - сильно уменьшить требуемое количество материала;
    - сильно сократить теплопотери т.к. они пропорциональны площади наружных стен;
    - внутренний затемненный и плохо вентилируемый угол – как минимум вырастит мох.
    2. Очень крутые лестницы – если предполагается жилой второй этаж, то диван вы туда не затащите да и бабушка с дедушкой по такой лестнице на второй этаж не залезут. Если второй этаж нежилой, то лестницы вообще не нужны – достаточно приставных или опускаемых сверху.
    3. Кирпич утепленный плитным пеностеклом – очень дорого и очень рискованно !
    - многократно ( в том числе и на этом форуме) появлялись пострадавшие от такой конструкции стен – пеностекло часто трескается внутри слоя и после чего отваливается.
    - из ваших рисунков непонятно на чем держится утеплитель. Опирать на отмостку его нельзя, а фундамент у Вас не предусмотрен.
    Гораздо проще, дешевле и быстрей – хороший газобетон.
    4. Пол по грунту без цокольного перекрытия – рискованно т.к. необходимо очень качественное уплотнение основания (послойная трамбовка + проливка) иначе возможна неравномерная просадка пола, да и пространственная жесткость такого дома требует расчета.
    Про необходимость гидроизоляции пола, я надеюсь, Вы не забыли.
    5 Трубы отопления внутри стен и без радиаторов – сомневаюсь, что удастся обеспечить необходимую теплоотдачу – правильно все-таки по старинки – трубы по всему периметру дома, но не в стене, а рядом со стеной, внизу и радиаторы под окнами. Отличная теплоотдача плюс теплый воздух, поднимающийся вдоль стен обеспечивает их подогрев по всей высоте, а не только там где вмурованы трубы. В качестве бесплатного бонуса имеем ремонтопригодность и удобство монтажа.
    6. Толщина стен 250 мм (при полнотелом кирпиче) было бы вполне достаточно, если бы не странное намерение вмуровать в стены трубы отопления. т.е. проштробить стены на пол кирпича по всему периметру да еще и под потолком – соответственно стена ослабляется причем именно в зоне опирания перекрытий.
    7. Камин у наружной стены – отапливает улицу.

    Комментарий


    • #3
      Ответ: Горе от ума? или что-то может получиться...

      Сообщение от byfly6317631 Посмотреть сообщение
      Уважаемые эксперты и, конечно же , Изба. Давно читаю и пытаюсь осмыслить и понять Форум. На основании полученных на Форуме знаний сам проектирую дом. Изначально проект делался под сруб, но почитав Ваш Форум от сруба в качестве постоянного жилья отказались без сожаления. На сегодня имею фундамент с обратной засыпкой и проложенными трубами канализации и водопровода. К участку будет подведены свет, вода, газ за счет инновационного фонда(практически даром). Вашему вниманию хочу предложить три варианта стен и отопления, согласно концепций термоинерционности, темперирования и , частично, -жизнестойкости.
      Дом одноэтажный с мансардой(холодной). 15,5м/8,9м + 4,0/12,0м.
      На приведенной картинке суть должна быть понятна. Топочная -там, где трубы.
      Вопрос:
      1).Какой из четырех вариантов наиболее приемлемый.
      2).Можно ли получить такой же тепловой эффект от металопласта в стенах 50мм наружного диаметра как от стальных труб -значительно дешевле...Контуры в стенах делать по принципу теплых полов? т.е. насос+гребенка+незамерзайка.
      3).Будет ли работать в каком либо варианте естественная циркуляция с учетом того, что в стенах уклоны выполнить не реально-кирпич стандартный, длина периметра порядка 50метров, система однотрубная, пол в топочной будет на 30 см ниже пола в комнатах, или получится выгнать принудительно насосом воздух из системы и все заработает хотя бы в одном(толстом 100мм) контуре?
      4). Утепление фундамента лучше ЭППС или пеностеклом? Пеностекло, безусловно дорого(300$м3), но жить то нам там.
      Заранее Спасибо. Любая критика приветствуется.
      Владимир.
      Все варианты с радиаторами дадут похожий результат. Можете ли позволить вариант с наружными трубами, хоть бы из профиля, если круглые не красиво.

      Комментарий


      • #4
        Ответ: Горе от ума? или что-то может получиться...

        Я себе тоже так трубы планировал, но потом перекинулся на теплый плинтус a-la-Chicken (см. в разделе Отопление). Вот конспект.