Помогите разобраться - сделал в деревне отопление, схема прилагаеться, работает нормально, но вопрос вот в чем через какое то время необходимо доливать житкость в систему куда она деваеться и почему в батареях собираеться воздух. Может нужно в верху поставить расширительный бак? Спасибо всем кто откликнулся!
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Нужна помощь специалиста!
Свернуть
X
-
Ответ: Нужна помощь специалиста!
Сообщение от хайс Посмотреть сообщениеВ даном случае расширительный бак закрытый или как у меня закрытый?
у вас система не заполнена - поэтому и требуется пополнять и спускать воздух... обычно либо соблюдаются уклоны для того, что бы водух собрался в самой верхней точке и вытек, либо долго и упорно мурлыкаются с кранами маевского - те еще танцы с бубнами...
зы: с трубами подачи и обратки вы перемудрили - достаточно одной трубы...
Комментарий
-
Ответ: Нужна помощь специалиста!
Я выкручиваю верхний кран маевского и через него заливаю жидкость в систему, поочередно спускаю воздух со всех батаей и так несколько раз пока система не заполниться полностью жидкостью. Ставлю наместо кран маевского и запускаю систему, работает все нормально, но по истечению какого то времени - месяц, полтора опять становиться меньше жидкости, 1-3 литра и появляеться в системе воздух. Как это пояснить?
Комментарий
-
Ответ: Нужна помощь специалиста!
Сообщение от хайс Посмотреть сообщениеЯ выкручиваю верхний кран маевского и через него заливаю жидкость в систему, поочередно спускаю воздух со всех батаей и так несколько раз пока система не заполниться полностью жидкостью. Ставлю наместо кран маевского и запускаю систему, работает все нормально, но по истечению какого то времени - месяц, полтора опять становиться меньше жидкости, 1-3 литра и появляеться в системе воздух. Как это пояснить?
Комментарий
-
Ответ: Нужна помощь специалиста!
Сообщение от DasIst Посмотреть сообщениеесли нет негерметичности, то значит очередная воздушная пробка дошла таки до крана Маевского... - чудес не бывает.
Комментарий
-
Ответ: Нужна помощь специалиста!
Сообщение от хайс Посмотреть сообщениеСообщение от DasIst Посмотреть сообщениеесли нет негерметичности, то значит очередная воздушная пробка дошла таки до крана Маевского... - чудес не бывает.
нет негерметичности = нет протечки
нет протечки -> вода исчезнуть не может -> есть воздух
Комментарий
-
Ответ: Нужна помощь специалиста!
Сообщение от хайс Посмотреть сообщениеЯ выкручиваю верхний кран маевского и через него заливаю жидкость в систему, поочередно спускаю воздух со всех батаей и так несколько раз пока система не заполниться полностью жидкостью. Ставлю наместо кран маевского и запускаю систему, работает все нормально, но по истечению какого то времени - месяц, полтора опять становиться меньше жидкости, 1-3 литра и появляеться в системе воздух. Как это пояснить?
- болезнь аллюминевых радиаторов
Комментарий
-
Ответ: Нужна помощь специалиста!
Сообщение от хайс Посмотреть сообщение............ но по истечению какого то времени - месяц, полтора опять становиться меньше жидкости, 1-3 литра и появляеться в системе воздух. Как это пояснить?
Комментарий