    Помогите разобраться - сделал в деревне отопление, схема прилагаеться, работает нормально, но вопрос вот в чем через какое то время необходимо доливать житкость в систему куда она деваеться и почему в батареях собираеться воздух. Может нужно в верху поставить расширительный бак? Спасибо всем кто откликнулся!
    Вложения

  • #2
    Ответ: Нужна помощь специалиста!

    Вложения

    Комментарий


    • #3
      Ответ: Нужна помощь специалиста!

      В даном случае расширительный бак закрытый или как у меня закрытый?

      Комментарий


      • #4
        Ответ: Нужна помощь специалиста!

        Сообщение от хайс Посмотреть сообщение
        В даном случае расширительный бак закрытый или как у меня закрытый?
        можно закрытый а можно и закрытый

        у вас система не заполнена - поэтому и требуется пополнять и спускать воздух... обычно либо соблюдаются уклоны для того, что бы водух собрался в самой верхней точке и вытек, либо долго и упорно мурлыкаются с кранами маевского - те еще танцы с бубнами...

        зы: с трубами подачи и обратки вы перемудрили - достаточно одной трубы...

        Комментарий


        • #5
          Ответ: Нужна помощь специалиста!

          Я выкручиваю верхний кран маевского и через него заливаю жидкость в систему, поочередно спускаю воздух со всех батаей и так несколько раз пока система не заполниться полностью жидкостью. Ставлю наместо кран маевского и запускаю систему, работает все нормально, но по истечению какого то времени - месяц, полтора опять становиться меньше жидкости, 1-3 литра и появляеться в системе воздух. Как это пояснить?

          Комментарий


          • #6
            Ответ: Нужна помощь специалиста!

            Сообщение от хайс Посмотреть сообщение
            Я выкручиваю верхний кран маевского и через него заливаю жидкость в систему, поочередно спускаю воздух со всех батаей и так несколько раз пока система не заполниться полностью жидкостью. Ставлю наместо кран маевского и запускаю систему, работает все нормально, но по истечению какого то времени - месяц, полтора опять становиться меньше жидкости, 1-3 литра и появляеться в системе воздух. Как это пояснить?
            если нет негерметичности, то значит очередная воздушная пробка дошла таки до крана Маевского... - чудес не бывает.

            Комментарий


            • #7
              Ответ: Нужна помощь специалиста!

              Сообщение от DasIst Посмотреть сообщение
              если нет негерметичности, то значит очередная воздушная пробка дошла таки до крана Маевского... - чудес не бывает.
              Я извиняюсь негерметичности или герметичности?

              Комментарий


              • #8
                Ответ: Нужна помощь специалиста!

                Сообщение от хайс Посмотреть сообщение
                Сообщение от DasIst Посмотреть сообщение
                если нет негерметичности, то значит очередная воздушная пробка дошла таки до крана Маевского... - чудес не бывает.
                Я извиняюсь негерметичности или герметичности?
                негерметичность = протечка

                нет негерметичности = нет протечки

                нет протечки -> вода исчезнуть не может -> есть воздух

                Комментарий


                • #9
                  Ответ: Нужна помощь специалиста!

                  Сообщение от хайс Посмотреть сообщение
                  Я выкручиваю верхний кран маевского и через него заливаю жидкость в систему, поочередно спускаю воздух со всех батаей и так несколько раз пока система не заполниться полностью жидкостью. Ставлю наместо кран маевского и запускаю систему, работает все нормально, но по истечению какого то времени - месяц, полтора опять становиться меньше жидкости, 1-3 литра и появляеться в системе воздух. Как это пояснить?
                  Если радиаторы аллюминиевые, то это не воздух, а водород:wink:
                  - болезнь аллюминевых радиаторов

                  Комментарий


                  • #10
                    Ответ: Нужна помощь специалиста!

                    Сообщение от хайс Посмотреть сообщение
                    ............ но по истечению какого то времени - месяц, полтора опять становиться меньше жидкости, 1-3 литра и появляеться в системе воздух. Как это пояснить?
                    Чтобы не мучаться обьяснениями, поставьте на место крана М-го небольшую герметичную емкость (кусок трубы..) вход-выход 1/2", вкрутите, где был кран М-го, а с другой стороны - авт. воздухоотводчик. Емкость нужна, чтобы было куда собираться мелким пузырькам. Не поможет - тогда полноценный проточный воздухосборник. По тому же принципу.