Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Газгольдер. Поделитесь опытом.

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • #61
    Ответ: Газгольдер. Поделитесь опытом.

    Сообщение от servisa Посмотреть сообщение
    Примерно 160 метров. Расход топлива указан за год потому, что, котел одноконтурный и Г/В идет через бойлер косвенного нагрева. Я действительно ошибся говоря про 1.5 тонны, в реальности две емкости по 750 литров и это максимальный расход который был. Котел напольник чугун, горелка Lambo
    посмотрел я горелки Ламбо с минимальной мощность горелочка там 16-35 кВт расход у нее значится 2-3 кг/час. если 2 кг то это 1.5 тонны солярки всего на месяц хватает если горелка постоянно в работе. не уж то за счет того что горелка все равно не постоянно маслает реально такого количества горючки на год хватает?

    Комментарий


    • #62
      Ответ: Газгольдер. Поделитесь опытом.

      18 КВт. змеевик бойлера, а сам котел 24КВт.

      Сообщение от AlexAm Посмотреть сообщение
      посмотрел я горелки Ламбо с минимальной мощность горелочка там 16-35 кВт расход у нее значится 2-3 кг/час. если 2 кг то это 1.5 тонны солярки всего на месяц хватает если горелка постоянно в работе. не уж то за счет того что горелка все равно не постоянно маслает реально такого количества горючки на год хватает?
      Правильные теплопотери дома + инерционность теплых полов иногда дают интересные результаты. Горелка маслает не непостоянно, она маслает редко))

      Комментарий


      • #63
        Re: Ответ: Газгольдер. Поделитесь опытом.

        Сообщение от СанСаныч Посмотреть сообщение
        .................................................. ...даже газон обычным триммером не покосить... Регулярные визиты пожарников и ростехнадзора :evil:.
        Но для начала попробуйте "посадить" газгольдер на участок, да так, чтобы все требуемые расстояния соблюсти (они там немалые) и в эксплуатацию ввести............................................ ...
        Может кто знает где почитать "инструкцию по использованию газовой установки с газгольдером"?
        Для того чтобы знать к чему готовиться. Ну и требования к размещению. Если не влезает на участок так может и рыпаться не стоит.
        Ростехнадзор и пожарники обязаны (может правила поменялись?) наблюдать (проверять, инспектировать) любую газовую установку типа: "плита газовая с баллоном".

        Эгегей!!!!!!!!!! Уважаемые может за полтора года кто-нибудь газгольдер установил? Откликнитесь.

        Комментарий


        • #64
          Re: Газгольдер. Поделитесь опытом.

          Эгегей!!!!!!!!!! Уважаемые может за полтора года кто-нибудь газгольдер установил? Откликнитесь.
          Последняя работает второй сезон. Охотничья база в Ленобласти. Больше 200 кв.м. отапливаемой площади. Бочка 10 куб.м., последней заправки 4,7-4,8 т хватило на 10 месяцев, первой и второй - на 7 (финишные пнр, "сушка" здания). Газ с Киришей, бочка подземного исполнения закопана в 12 м от угла здания.
          Для частных лиц любые хранилища сжиженного газа независимо от объема (5 л или 5 куб.м) поверяются раз в 5 лет.

          Комментарий


          • #65
            Re: Газгольдер. Поделитесь опытом.

            Сообщение от KVV711 Посмотреть сообщение
            Последняя работает второй сезон. Охотничья база в Ленобласти. Больше 200 кв.м. отапливаемой площади. Бочка 10 куб.м., последней заправки 4,7-4,8 т хватило на 10 месяцев, первой и второй - на 7 (финишные пнр, "сушка" здания). Газ с Киришей, бочка подземного исполнения закопана в 12 м от угла здания.
            Для частных лиц любые хранилища сжиженного газа независимо от объема (5 л или 5 куб.м) поверяются раз в 5 лет.
            Спасибо.
            Наверно скока стоит спрашивать излишне, похоже на подключение юрлица, а вот например газовоз заказать - проблема или нет? Когда лучше заправлять зимой или летом? В морозы давление падает? Заземление отдельное?
            Во наспрашивал......:lol:
            Вообще я так думаю что газгольдер к охотничьему домику это идеальныйвариант.

            Комментарий


            • #66
              Re: Газгольдер. Поделитесь опытом.

              Бочка 10 кубов с обвязкой без испарителя (наше ноу-хау:wink 30 м газопровода (подземка пластик, открытый - сталь, котельная+плита (исполнение для сжиженного газа!), счетчик, защита по утечкам (ставится у пола - газ тяжелее воздуха!) стоит разумных денег (можно поискать на сайтах).
              Газовозы в Питере сейчас есть и 5-ти кубовые именно для таких объектов, за наличку привезут без проблем и документы выпишут правильные и какие надо. Заправляли один раз летом (пуск) и два раза зимой (февраль и декабрь). А почему давление должно падать, если все правильно и спроектировано и сделано? Прошлая зима была веселая - там было за минус 35 и все ОК:wink:. Да, газ качественный и выгорает почти весь (у этой компании берем для всяких разных нужд, например сейчас задержка по природному газу на одном объекте, так 4 баллона и минимальная перенастройка горелки на сжиженный газ - тепло пошло в дом до нового года - дом жилой, котельную переделывали с соляры на газ). Заземление - по рекомендациям производителей бочки (не помню как там сделано). Рассчитывали на стадии проекта 2 заправки на год с небольшим запасом, по факту оказалось что хватит и 1,3 - Заказчик был приятно удивлен.
              Во наспрашивал......
              Вообще я так думаю что газгольдер к охотничьему домику это идеальный вариант.
              За спрос денег не берут
              Подъезд должен быть хороший - дорогу специально чистили перед завозом газа, т.к. шла 22-кубовая бочка транзитом.

              Комментарий


              • #67
                Re: Газгольдер. Поделитесь опытом.

                Ну вот.... жизнь налаживается....:bla:

                Комментарий

                Обработка...
                X

                Отладочная информация