Хочу конденсационный котел. Вот понадергал:
Степень использования теплоты конденсации зависит, в первую очередь, от температурного режима системы отопления. Чем ниже температура воды на входе в конденсационный аппарат, тем глубже могут быть охлаждены дымовые газы и тем более полно может быть использован эффект конденсации.
КПД конденсационного котла тем выше, чем ниже температурный режим системы отопления. Поэтому наиболее эффективен такой котел при работе на водяные теплые полы (с температурой подачи +40…45°С). Отсутствие минимальной рекомендуемой температуры теплоносителя позволяет такому котлу работать с теплыми полами без специальных понижающих температуру приспособлений (но только при большой площади полов и, соответственно, большой тепловой инерционности системы отопления).
Коэффициент полезного действия конденсационного котла очень сильно зависит от температурного режима эксплуатации системы отопления.
На новых установках должны быть использованы все возможности для оптимальной эксплуатации газового конденсационного котла. Высокий коэффициент полезного действия достигается при соблюдении следующих критериев:
1. Ограничить температуру обратной линии до значения максимум 50 °C
2. Стремиться поддерживать разницу температур между подающей и обратной линиями минимум 20 K
3. Не принимать мер для повышения температуры обратной линии (к ним относятся, например, установка четырех - ходового смесителя, бай - пассные линии, гидравлические стрелки).
Конденсационный котел, при температуре воды 50/30°С (или 40/30°С). В этих условиях КПД конденсационного котла (по Qн) на номинальной нагрузке достигает 103...106%, повышаясь по мере снижения мощности, т.е повышения полноты конденсации, до 108...109% (при расчетной мощности 30%).
Степень использования теплоты конденсации зависит, в первую очередь, от температурного режима системы отопления. Чем ниже температура воды на входе в конденсационный аппарат, тем глубже могут быть охлаждены дымовые газы и тем более полно может быть использован эффект конденсации.
КПД конденсационного котла тем выше, чем ниже температурный режим системы отопления. Поэтому наиболее эффективен такой котел при работе на водяные теплые полы (с температурой подачи +40…45°С). Отсутствие минимальной рекомендуемой температуры теплоносителя позволяет такому котлу работать с теплыми полами без специальных понижающих температуру приспособлений (но только при большой площади полов и, соответственно, большой тепловой инерционности системы отопления).
Коэффициент полезного действия конденсационного котла очень сильно зависит от температурного режима эксплуатации системы отопления.
На новых установках должны быть использованы все возможности для оптимальной эксплуатации газового конденсационного котла. Высокий коэффициент полезного действия достигается при соблюдении следующих критериев:
1. Ограничить температуру обратной линии до значения максимум 50 °C
2. Стремиться поддерживать разницу температур между подающей и обратной линиями минимум 20 K
3. Не принимать мер для повышения температуры обратной линии (к ним относятся, например, установка четырех - ходового смесителя, бай - пассные линии, гидравлические стрелки).
Конденсационный котел, при температуре воды 50/30°С (или 40/30°С). В этих условиях КПД конденсационного котла (по Qн) на номинальной нагрузке достигает 103...106%, повышаясь по мере снижения мощности, т.е повышения полноты конденсации, до 108...109% (при расчетной мощности 30%).
Конечно же, при температурном режиме 95/70°С КПД конденсационного котла будет выше КПД традиционного котла лишь весьма незначительно.
Подавляющее большинство систем отопления никогда не имеют в подаче 95 градусов. Высокую температуру обычно держат в котле для его защиты от выпадения конденсата. В систему же отопления поступает теплоноситель по заданному в соответствии с погодой графику. Этот режим, как правило, выдерживается с помощью регулирующей арматуры. Если же этот график выдерживать с помощью температуры котловой воды, мы получим высоко эффективный конденсационный режим на большей части отопительного периода.Вооружившись новыми знаниями адаптировал схему LEX04. Ведущий и ведомый котлы работают не по очередно, а одновременно. Котловая температура не постоянна - регулируется датчиками (внутренним и внешним).
Покритикуйте, пожалуйста.
Может автоматику пола выкинуть?
Может возвратку из бойлера в середину общего коллектора воткнуть?
Как долго 12 кВтный котел котловой водой 70С будет греть бойлер 150-200 литров до 55С (кстати, а до какой температуры нади грети ГВС)? Может оба котла на бойлер завязать?
Покритикуйте, пожалуйста.
Может автоматику пола выкинуть?
Может возвратку из бойлера в середину общего коллектора воткнуть?
Как долго 12 кВтный котел котловой водой 70С будет греть бойлер 150-200 литров до 55С (кстати, а до какой температуры нади грети ГВС)? Может оба котла на бойлер завязать?