    Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
    Если помещение позволяет, зоны обслуживания соблюдаются - кто ж мешает
    Т.е. "что не запрещено -то разрешено"?
    Тогда интересно: а приток-вытяжку котельной с газовым и ТТ-котлом (резервный) надо расчитывать при условии одновременной работы? Наверняка фиг докажешь, что они вместе работать не будут. И в ТУ нужно указывать что в котольной еще и ТТ-котел будет или ну их ...?

    У ИЗБЫ ведь стоят вроде оба. Интересно он это как-то документировал? Или так же "ну их ...."?

    Комментарий


    • #32
      Ответ: Размер котельной

      Вообще то котельные можно сделать и поменьше чем на 15 кубов. Газовики, обычно, в этом случае заставляют увеличить площадь окна. Размер которого, кстати, считают именно по стеклу, а не по проёму. Стекло при этом должно быть одинарным, без всяких стеклопакетов.

      Комментарий


      • #33
        Ответ: Размер котельной

        Сообщение от Vinni Посмотреть сообщение
        Вообще то котельные можно сделать и поменьше чем на 15 кубов. Газовики, обычно, в этом случае заставляют увеличить площадь окна. Размер которого, кстати, считают именно по стеклу, а не по проёму. Стекло при этом должно быть одинарным, без всяких стеклопакетов.
        Чета связи не вижу. Зачем объем и зачем окно? Объем как я понял нужен для обеспечения "дыхания" котла, скорее даже как амортизатор между приточкой и потреблением воздуха котлом, а окно -чтобы при взрыве меньше здание пострадало. Или я заблуждаюсь?
        Если только окно будет воздух пропускать хорошо.

        Комментарий


        • #34
          Ответ: Размер котельной

          С кем Вы согласуете котельную?

          Из этих требований и исходите. Читаем начало темы - ГенаС все выписал.

          Есть хар-ки газового котла, далее - выполняем требования нормативов.

          Комментарий


          • #35
            Ответ: Размер котельной

            Прочитайте пункты 5.3 и 5.4 - там как раз указана мощность, и все дальнейшие требования относятся именно к 350 кВт, по другому это истолковать нельзя, иначе пункты 5.2 и 5.5 входят в прямое противоречие.
            Не так. Никакого противречия нет. 5.2, 5.3, 5.4 общие требования к помещениям в зависимости от мощности, 5.5. конкретно к выходам на первом, цокольном этаже без привязки к мощности. Никаких сложных логических построений газовиками делаться не будут, написано и все.
            Прочитайте пункт 5.2 (первый абзац) и пункт 5.5 сразу друг за другом, если не учитывать мощность - получается ахинея...
            Нет. Все логично. Просто пункт справедлив для всех мощностей в отдельных помещениях.

            АлександрОВ добавил 05.05.2010 в 21:43
            Да и в СНиПе конкретно про выходы есть.

            Комментарий


            • #36
              Ответ: Размер котельной

              На данный момент личная практика подтверждает мою правоту - без всяких ухищрений имею согласованный всеми заинтересованными организациями, включая газовиков и Ростехнадзор, проект котельной, которая находится в цоколе и не имеет отдельного выхода. Посмотрим, как будут принимать в эксплуатацию, но к выходу претензий наверняка не будет, раз уж согласовали... печать газовиков стоит прямо на чертеже котельной-))) причём, на чертежах показан как цоколь, так и первый этаж, то есть, никакого двусмысленного толкования чертежей просто не может быть - показаны все двери и направления выхода вплоть до улицы...

              Комментарий


              • #37
                Ответ: Размер котельной

                Сообщение от Amplifier Посмотреть сообщение
                На данный момент личная практика подтверждает мою правоту - без всяких ухищрений имею согласованный всеми заинтересованными организациями, включая газовиков и Ростехнадзор, проект котельной, которая находится в цоколе и не имеет отдельного выхода. Посмотрим, как будут принимать в эксплуатацию, но к выходу претензий наверняка не будет, раз уж согласовали... печать газовиков стоит прямо на чертеже котельной-))) причём, на чертежах показан как цоколь, так и первый этаж, то есть, никакого двусмысленного толкования чертежей просто не может быть - показаны все двери и направления выхода вплоть до улицы...
                Я бы на Вашем месте особо не радовался. Клали они ....... на свое собственное согласование. Можно судиться, но это долго и результат не предсказуем. ЛУчше и правильно все делать по нормам. Насчет отдельного выхода, то до 35кВт. из котельной на 1-ом этаже он точно не нужен, по крайней мере в подмосковье. Стеклопакеты не регламентируются. Внутренняя дверь не регламентируется, но дырку в ней под приток сделать заставят. Дымоход и вентиляцию принимает ВДПО, лучше если они же и делают.

                Комментарий


                • #38
                  Ответ: Размер котельной

                  Сообщение от SergeiSa Посмотреть сообщение
                  Я бы на Вашем месте особо не радовался. Клали они ....... на свое собственное согласование. Можно судиться, но это долго и результат не предсказуем. ЛУчше и правильно все делать по нормам. Насчет отдельного выхода, то до 35кВт. из котельной на 1-ом этаже он точно не нужен, по крайней мере в подмосковье.
                  Честно говоря, не понял о чем Ваш противоречивый пост.
                  Предлагаете сделать всё по нормам, намекая на то, что выход вроде бы нужен, и тут же утверждаете, что в Подмосковье он точно не нужен... Как это понимать?
                  Ну а что касается суда, то при наличии проекта, как я уже говорил - согласованного со всеми заинтересованными организациями, возможность судебного разбирательства мне представляется абсурдом.

                  Комментарий


                  • #39
                    Ответ: Размер котельной

                    Сообщение от Amplifier Посмотреть сообщение
                    Честно говоря, не понял о чем Ваш противоречивый пост.
                    Предлагаете сделать всё по нормам, намекая на то, что выход вроде бы нужен, и тут же утверждаете, что в Подмосковье он точно не нужен... Как это понимать?
                    Ну а что касается суда, то при наличии проекта, как я уже говорил - согласованного со всеми заинтересованными организациями, возможность судебного разбирательства мне представляется абсурдом.
                    Для котельной расположенной на первом этаже с котлом до 35 кВт выход на улицу не нужен. Нужно более 15 куб.м. объема, окно, дверь с решеткой (приточка), дымоход, вытяжная вентиляция, негорючее покрытие стен. У нас в Балашихинском районе так и в нормах так читайте внимательно. в то же время когда например газифицируют деревенские дома, то очень часто напольные котлы устанавливают на кухнях и там некоторые нормы выполнить нельзя. Газовщики часто согласовывают отступления, но это для деревень. При новом строительстве или реконструкции все должно быть по нормам.

                    P.S. Про какой проект говорим. Если это проект газификации, в котором указан котел, плита, газопроводы, счетчики, дымоход, вентиляция и приложения ТУ газовщиков то проблем наверное нет. Если под проектом понимается проект дома и комплект разрешительной документации на стройку на которых есть согласование газовщиков, то проблемы будут. Имейте ввиду, что ТУ на газификацию действуют 1 год. После этого все согласования автоматически аннулируются и правила игры могут поменяться.

                    Комментарий


                    • #40
                      Ответ: Размер котельной

                      Сообщение от SergeiSa Посмотреть сообщение
                      Для котельной расположенной на первом этаже с котлом до 35 кВт выход на улицу не нужен.
                      Я именно об этом и говорю, только мощность до 150 кВт и независимо от этажа.
                      Сообщение от SergeiSa Посмотреть сообщение
                      У нас в Балашихинском районе так и в нормах так читайте внимательно.
                      Мы как раз этим тут и занимаемся - читаем внимательно, только понимаем прочитанное по разному, наши местные газовики и иже с ними понимают это точно так же, как и я...
                      Давайте вести предметный разговор. Что мне прочесть внимательно? Что за нормы в которых говорится о 35 кВт и первом этаже?
                      Прочту с интересом, жду ссылку на конкретный документ.

                      Сообщение от SergeiSa Посмотреть сообщение
                      P.S. Про какой проект говорим. Если это проект газификации, в котором указан котел, плита, газопроводы, счетчики, дымоход, вентиляция и приложения ТУ газовщиков то проблем наверное нет.
                      Причем тут проект дома? Именно проект газификации.

                      Комментарий


                      • #41
                        Ответ: Размер котельной

                        Во вложении ныне действующие требования у нас в РБ.
                        Речь там идёт о бытовых котельных (наш случай) , у меня вопрос по дымоходам, нужно ли делать второй для твёрдотопливного котла, или можно объединить в один с газовым, и не совсем понял, если добавлять в перспективе ТТ котёл, нужно это дело опять проектировать?
                        p/s вот обсуждение у нас: http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=1942.30
                        Вложения

                        Комментарий


                        • #42
                          Ответ: Размер котельной

                          Для разных котлов и разных видов топлива - выбираются разные решения по дымоходам.

                          Все не так просто.

                          Советую скачать и немного изучить вопрос по брошюрам Шиделя (для начала): http://www.schiedel.ru/servis-i-podd...a-informacija/

                          - Основы дымоходной техники
                          - Диаграммы подбора сечения UNI

                          Общее представление о подборе получите. :wink:

                          Комментарий


                          • #43
                            Ответ: Размер котельной

                            Проект ИЖС экспертизу не проходит. Если газовики принимают и подключают к газу, то на самом деле никаких проблем быть не может. Дело в том, что в СП есть пункт о выше 150 кВт и необходимости выхода, в СНиПе и МДС нет. Чем они будут руководствоваться? как получится, или как захотят. Тут есть проблема, это как повезет или как принято в данной местности. До 60 кВт в кухне пож-та.

                            АлександрОВ добавил 06.05.2010 в 23:12
                            Всяко полезно утрести этот момент при проектировании.

                            Комментарий


                            • #44
                              Ответ: Размер котельной

                              Сообщение от АлександрОВ Посмотреть сообщение
                              Проект ИЖС экспертизу не проходит
                              Да, ИЖС экспертизе не подлежит, а вот с газом иногда приходится пройти все экспертизы, у меня это было именно так - экспертиза и заключение Ростехнадзора имеется. Дело в том, что проект газоснабжения дома был частью проекта новой ветки от газопровода высокого давления, не было смысла делать два отдельных проекта на ветку и дом, поэтому всё слили в один - никто из контролирующих органов об отсутствии отдельного выхода даже не заикнулся, вернее, все дружно сказали - ДА-))) уверен, что никаких неожиданностей со сдачей не будет.

                              Комментарий


                              • #45
                                Ответ: Размер котельной

                                Ну что, можете меня поздравить, несколько дней назад подключили таки газ, цокольный этаж уже отапливается-)))
                                По теме.
                                Пока занимался газопроводом, выяснилось, что в моем случае заменило отдельный выход наружу - СИЗ в комплекте с запорным клапаном, это изначально было заложено в проекте, просто сразу не обратил внимание, это единственное отличие, у других этого нет. Одним словом, по поводу отдельного выхода никто даже не заикнулся. Установлены (и согласованы) два котла суммарной мощностью 87.2 кВт.