    Самостоятельно спроектировал и спаял однотрубную систему отопления для своего дома. Дом два этажа (отапливается) + цокольный этаж (пока не отапливается)
    Отапливаемая площадь примерно 180 м2. Два отдельных контура на первый и второй этаж труба ПП 32, батареи подключены 20 трубой. Гидрострелка, насосы.

    Столкнулся с тем что батареи прогреваются плохо. Верх батареи горячий а низ еле теплый. Предполагаю что снижена циркуляция в батареях в связи с установкой обычных кранов для отопления. Как оказалось в этих кранах сильно заужено сечение.

    Поможет ли замена на обычные шаровые краны?
    Вложения
    Последний раз редактировалось Андрей Полтава; 08-01-2014, 18:23.

  • #2
    Imho разность давления в подводах радиатора в однотрубной системе практически нулевая и вода идет туда только из-за разности температур, следовательно арматуру надо применять полнопроходную, как в СО с естественной вентиляцией. Не всякий шаровый кран таким является.
    Кроме того циркуляцию можно обеспечить жиклерами в байпасе.
    Последний раз редактировалось Джордано; 08-01-2014, 19:14.
    маркировочное оборудование www.data-by.by

    Комментарий


    • #3
      У вас не может работать однотрубка потому что котёл не рассчитан на неё и обвязка не та... и трубы малы диаметром и .... то есть вообще ниочём.... разбирайтесь...

      Комментарий


      • #4
        Да не, у человека насосная схема. На фотке по насосу на контур. Для люминевых радиаторов перепад обычно не очень большой. Предположение о заужении диаметров арматуры вполне может быть верным. Поставте полнопроходные шаровые краны на одной самой проблемной батарее зацените результат и потом будет понятно что не так.

        Комментарий


        • #5
          По простому из зазаужения скорость потока теплоносителя в радиаторе меньше, разница температур получается больше, так как вода, проходящая через радиатор с меньшей скоростью, охлаждается больше.
          Еще фокус может быть в первернутой циркуляции в батарее подача снизу, а отвод через верхнюю трубу. Это возможно если подводы батареи расположены не по потоку.

          Комментарий


          • #6
            Если покупалась "гидрострелка" в комплекте с насосами, то для начала проверьте характеристики насосов - обычно они и по производительности и по напору самые слабые из применяемого типоразмера (банальная экономия).

            Комментарий


            • #7
              Подводы по потоку, насосы покупал отдельно с "запасом" Может нужно было байпас под батареей заузить?
              Последний раз редактировалось Андрей Полтава; 09-01-2014, 10:12.

              Комментарий


              • #8
                Конечно, заузить байпасы или врезать в них регулировочные краны. Вообще, в насосных системах байпас лучше делать так: _Н_, чтобы в радиатор и из него вода бежала через тройник по прямой, с минимальным сопротивлением, а в байпас - под 90 град. Диаметры байпаса и подводки при этом - одинаковые, на 1 типоразмер меньше основной трубы. Вот это чётко работает (тоже переделывал в своё время...). А сейчас у Вас, кроме сопротивлений на Т-образных ответвлениях на меньшие сечения и под 90, ещё и по 2 лишних сопротивления на уголках. Ну и краны лучше полнопроходные (хотя мне показалось, что этот фактор оказался менее значимым, чем конфигурация подключения радиатора и байпаса).

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от Андрей Полтава Посмотреть сообщение
                  Подводы по потоку, насосы покупал отдельно с "запасом" Может нужно было байпас под батареей заузить?
                  без всяких заужений работает идеально
                  и с такими (ну по виду, покупались в ЛеруаМерлене) кранами тоже работает не в одном месте идеально.
                  Причем прижимаешь кран - и да, радиатор становится снизу холодней "пропорционально прижиму".

                  а при монтаже ПП вы на трубе делали отметки максимальной глубины погружения в фитинг?
                  Ибо это очень распространненая ошибка: нагреют, засунут насколько зайдет и от сечения хрен чего остается...

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от DasIst Посмотреть сообщение
                    а при монтаже ПП вы на трубе делали отметки максимальной глубины погружения в фитинг?
                    Ибо это очень распространненая ошибка: нагреют, засунут насколько зайдет и от сечения хрен чего остается...
                    Да при пайке контролировал этот момент.

                    Комментарий


                    • #11
                      "выкиньте" один кран у какого нибудь самого неравномерного радиатора - прогреется?

                      и да, вот еще вопрос: а какая температура в помещении? а то вполне возможно что всё вобще нормально...
                      Последний раз редактировалось DasIst; 10-01-2014, 12:41.

                      Комментарий


                      • #12
                        Температуру регулирую спомощью регулятора температуры который установлен в одной из комнат. Выставляю вечером около 20С днем когда на работе - 16С

                        Комментарий


                        • #13
                          Сообщение от Андрей Полтава Посмотреть сообщение
                          Подводы по потоку, насосы покупал отдельно с "запасом" Может нужно было байпас под батареей заузить?
                          А "запас" как определялся? Поотрубайте последовательно батареи в одном из контуров и определите какое кол-во батарей Ваш насос при такой трассировке и с такой арматурой реально "тянет". Тогда и оцените сопротивление и контура и батарей с обвязкой. А там и насос можно подобрать или "добить" напор до требуемого... продавить то можно что угодно... хотя оно и неправильно

                          Комментарий


                          • #14
                            При чем тут насосы вообще? Циркуляция в батареях в моей схеме происходит из за разности плотностей горячей и холодной воды. По опыту даже оказалось что батареи лучше прогреваются при установке первой скорости на насосах.

                            Комментарий


                            • #15
                              Сообщение от Андрей Полтава Посмотреть сообщение
                              По опыту даже оказалось что батареи лучше прогреваются при установке первой скорости на насосах.
                              Это естественно: при меньших расходах по стояку сопротивление в тройниках (особенно в боковом направлении) меньше, соответственно коэффициент затекания в прибор в данном случае выше.