  • #31
    Сообщение от Джордано Посмотреть сообщение
    Лыко, объясните, пожалуйста, почему работала схема из поста №25.
    ..Не знаю, честно говоря...
    Последний раз редактировалось Lyko; 08-05-2015, 01:21.

    Комментарий


    • #32
      Сообщение от Джордано Посмотреть сообщение
      Лыко, объясните, пожалуйста, почему работала схема из поста №25.
      Не знаю, честно говоря...
      А если серьезно, в моем "околотке - пол-города таких "схем". Имел достаточно стабильный "гонорар" за их "оживление".
      В смысле последнего (последних) радиаторов.
      Запомнился самый "эффектный" способ, без возни в доме. - Последний радиатор такого "кольца" оказался в 4-5м. от котла.
      - Еще одна, дополнительная "подача" была врезана ..."взад". Т.е. возле последнего радиатора.

      Насосов не было, да и схему такую (#25) насос не выручит - "шибко много" колец циркуляции, более предпочтительных для насоса, чем у последних приборов..
      Последний раз редактировалось Lyko; 08-05-2015, 01:38.

      Комментарий


      • #33
        Сообщение от Lyko Посмотреть сообщение
        - пол-города таких "схем".



        .
        + Единственное спасение с такими "системами" - отсутствие межкомнатных дверей и топка с разницей Т* 95/45. Таки, средняя по СО будет ..70*. А средняя "по дому", из-за открытых / отсутств. межкомн. дверей может быть и 22*.
        Отсюда, имхо, байки про "система работала"...
        Последний раз редактировалось Lyko; 08-05-2015, 02:24.

        Комментарий


        • #34
          А я уж подумал, что чудеса случаются.
          маркировочное оборудование www.data-by.by

          Комментарий


          • #35
            Сообщение от ЖАН Посмотреть сообщение
            Приветствую, Lyko. Поверху подключить радиатор 8/8 не получится комната уже отделана, возможный вариант - после БКН.
            Пардон, нормальную (!) схему не заметил. На сцепке (р-ры возле котла) стояк "визуально" (толщина линии) сужается от Ду32. (?)
            - Этого сужения не надо.

            Комментарий


            • #36
              Сообщение от Lyko Посмотреть сообщение
              Пардон, нормальную (!) схему не заметил. На сцепке (р-ры возле котла) стояк "визуально" (толщина линии) сужается от Ду32. (?)
              - Этого сужения не надо.
              Lyko, Благодарю на добром слове. Отвод от подачи и стояк на сцепку выполнить ДУ32, стояки к остальным радиаторам - ДУ 25 или 1".
              Схема, судя по всему, приняла почти окончательный вариант.

              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	Отопление после_6.JPG
Просмотров:	1
Размер:	53.0 Кб
ID:	113386

              Комментарий


              • #37
                Сообщение от ЖАН Посмотреть сообщение
                Lyko, Благодарю на добром слове. Отвод от подачи и стояк на сцепку выполнить ДУ32, стояки к остальным радиаторам - ДУ 25 или 1".
                Схема, судя по всему, приняла почти окончательный вариант.
                Осталось поставить ш.краны на каждый "одиночный" прибор и доложить о "рабочих испытаниях"..
                ..По "желанию" можно с*экономить ..на "бутылку чая", переходом на 3/4" перед приборами (шар.кран / сгон ..американка)