Ответ: Энергозависимый котел при отрубившемся электричестве
Если взять котел, которым пользуется Станислав, т.е. с объемом камеры 350 литров, то получаем время горения с одной загрузки в режиме 10 кВт: 30час*350/200=52,5 часа.
Похоже, что я нигде не ошибся в расчетах, а Станислав говорит правду (правда получается, что его котел работает на минимальной мощности)
Ответ: Энергозависимый котел при отрубившемся электричестве
У меня с7, но топлю брикетами. Можно загрузит чут болше 40 кг. Горит две сутки, потреблаемая мощност от 2 до 3 кв, вес загруски сотственно от 25 до 40 кг.
Ответ: Энергозависимый котел при отрубившемся электричестве
Сегодня на выставке Акватерм видел Стропуву в другом исполнении-ZVAKE, он же CANDLE. Отличия от Стр. такие:
1. В линейке всего 2 мощности - 20 и 35кВт. 20-ти киловатные в двух вариантах: с загрузкой 195 и 260л. (высота 1550 и 2070 сотвесно) при одинаковой цене.
2. В основании уже стальное дно (а не бетонное как у Стропувы)
3. Трос для подъёма воздухораспределителя движеца по 2-м роликам а не в трубке.
4. Заслонкой управляет стандартный регулятор тяги (у Стропувы за сщёт темп. расширения корпуса котла)
5. Котлы только дровянные. Мин. мощность 4,3кВт при заявленном КПД 93,6%.
С загрузкой топлива опять недоработка! Ну штоб при высоте загр.дверцы 1.4м не врезать ещё одну на уровне 0.7м :fool: - и загружать эффективней, и при необходимости загрузку на 1/2 объёма реализовать можно.
Ну и конешно цена у диллеров намечается вполне "антикризисная"- 2000 евро :shock:
Ответ: Энергозависимый котел при отрубившемся электричестве
Те же яица толко боком. У нас 4 разные производителя штампуют такие котлы. Но толко стропува дает гарантию 6 лет. Другие по 2 года.
Stanislav добавил 08.02.2009 в 18:51
С загрузкой согласен. Неудобное дело. Тут или сделят переднею дверку на всю стенку и сам котел квадратным или сделят крышку с телоскопами с верху, и загружат куски на всю длину котла...
Ответ: Энергозависимый котел при отрубившемся электричестве
После таких доработок цена у котла будет совсем космическая. 6 лет гарантии - это понятно. А сколько реально служит Стропува до прогорания металла топки? Насколько я знаю, у с7 и с10 толщина внутренней стенки 2,5мм, в то время как у др. аналогов - 4мм.
Ответ: Энергозависимый котел при отрубившемся электричестве
Сделать верх снимаемый для загрузки при самодельном изготовлению котла будет дешевле и проще, чем делят дверку и добиваться герметичности.
Не знаю про долговечность. Тут 6 лет гарантия на теплообменник. Поляки дают 10 лет на швы. Но не на прогорание метала. 2.5 мм у дровяного котла. У котла на уголь тоже 4 мм. И у оригинала дно и верх не соединены сварными швами. Типа со времен от температурных деформаций может разорвать швы.
Если цена нравится и есть в наличию, то берите аналог. Они все одинаковые. Но по мне сильно дешевле будет заказать аналог у местного мастера. Один уже делает
Re: Энергозависимый котел при отрубившемся электричестве
Как владелец ПИРОЛИЗНОГО ТТ котла, активно использующий его задам вопрос: откуда такое КПД? 75, 85, 96 ????
У вас что дожиг происходит? Нет. Там тление идет. И зачем надо растягивать процесс тления на сутки? У меня был такой опыт: загрузил 2 тачки дров в камеру, 2\3 сжег, потом отрубил воздушный насос. Когда через 2 дня решил топить - ничего разжигать не пришлось - угольки тлели.
Толку то от этого? Тепла не выделяется от этого тления, дом быстрее остывает. Так что расчет прост: теплотворная способность дров Х вес дров Х РЕАЛЬНОЕ КПД Котла.
Наибольшее КПД у пиролизных котлов – в зависимости от типа 81 - 87 % и самое гланое: от кчества дров. Дрова должны быть очень хорошо просушенные. Я сейчас закупаю дрова, которые сожгу через 2 года.
Где то так. Это все из практики. Теория мертва ибо ложна.
Комментарий