  • #16
    Ответ: Кабель в дом

    Сообщение от IgorMax Посмотреть сообщение
    Страшно далек я оказался от электрических познаний. А 40-60 КВт - это для меди 4х16 или алюминия 4х25 ?
    Вам уже выше всё написано - переливаем из пустого в порожнее в сотый раз. К чему вам думать про 40кВт если у вас 15... 8)

    Комментарий


    • #17
      Ответ: Кабель в дом

      Сообщение от IgorMax Посмотреть сообщение
      А 40-60 КВт - это для меди 4х16 или алюминия 4х25 ?
      Для алюминия 4x16. Нагрузка сумманая для трех фаз.

      Комментарий


      • #18
        Ответ: Кабель в дом

        60 кВт 16 медь 25 алюм. Три фазы. На одной понятно не больше 15 кВт. Но это бесмысленые цифры автомат 25 А и все. 32 А легально может не получится, а уж про 63 А и больше подавно, их мне кажется еще обслуживать надо будет.

        Комментарий


        • #19
          Ответ: Кабель в дом

          Сообщение от АлександрОВ Посмотреть сообщение
          32 А легально может не получиться...
          Может и не получиться... Всё зависит от настойчивости хозяина, но в большей степени от местных электриков, точнее от того по какой формуле они считают вводной - применяют косинус ФИ , коэффициент спроса или нет (хотя должны). А так можно пободаться - это при косинусе 1 автомат будет 15000/1,73Х380Х1= 22,8А - ближайший 25А, а если косинус взять 0,85 то уже будет 26,8А то есть ближайший 32А, и т.д. Можно попытаться объяснить что нагрузка в доме не будет только активной.

          Но даже и с 25-м автоматом можно подстраховаться - взять его с характеристикой D... И вообще это имеет значение если хозяин будет потреблять все свои 15кВт по полной программе - варить, воткнёт электрокотёл, станков наставит разных или всю технику в доме будет постоянно гонять вместе со светом.

          Комментарий


          • #20
            Ответ: Кабель в дом

            Покупаешь два автомата одного производителя и из одной серии (модели): первый автомат на нужный ТЕБЕ ток, второй автомат - на любой ток. Меняешь внутренности (корпуса) автоматов.

            Автоматы с характеристикой "D" предназначены для промышленного использования. Могу ошибаться, но, вроде бы, в быту они запрещены.

            Комментарий


            • #21
              Ответ: Кабель в дом

              По нормальному разбираются только отечественные или советские старые автоматы типа АП-50. Современные компактные изделия на заклепках и литые корпуса. Ходят слухи, что китайцы делают автоматы с маркировкой 16А которые номиналом 32А. А еще есть фирма которая ставит в корпуса импортных автоматов завышеные номиналы, но по негуманным ценникам. Это востребовано в сфере малого и среднего бизнеса энергетический голод организованый чубайсом просто душит страну.
              Из Задорнова.
              Чубайс- (чубась, чубысь, у немцев (?) чубайс, бесенок рыжий) в низшей мифологии великоруссов и латгальцев - маленький зловредный домовой дух. Ч. представляли в образе пузатой рыжей крысы "с лицом вроде человеческого".

              Он вселяется в дома по воле злых колдунов, тушит огонь в очаге, требуя выкуп зерном ("все в амбарах поберет, из сусеков заметет") и животными ("что мычит и блеет, квохчет и лает, корову и собаку - гони в буераки, курку и козлищу - ко мне в логовище"), но не потому, что хочет есть, а затем, чтобы заставить людей голодать. "Не ест он ни жита, ни мяса, не пьет ни пива, ни кваса, а питается людской бедою". Ч. сначала поселяется в одной избе, но если его не выжить, может "цельную волость запустошить".

              Известен цикл сказок о победе странствующего героя над Ч. Герой (кузнец, солдат или "человек прохожий" без указания рода занятий) попадает в дом (в село), где бесчинствует Ч.: "Пошто, добры люди, в холодной избе в потемках сидите, сухую корку едите" - Чубайська огонь засцал". Герой решает сразиться с демоном и в полночь зажигает свечу. Появляется разъяренный Ч. и требует выкуп, угрожая потушить огонь. "Спробуй,- говорит герой,- небось, и в наперсток ховаться не умеешь". Ч. залезает в наперсток, герой залепляет его свечой, "у Николина образа горевшей", а затем плющит молотом и бросает в болото (кузнец) или заряжает в ружье и выстреливает "в белый свет" (солдат). (Кикиморы - проклятые родителями дети, Ч. - "блядин выкидыш").
              ("Мифологический словарь" под ред. Д.С. Лихачева, Б.А. Рыбакова и др., стр. 999-1000. М., "Наука", 1996 г.).

              Комментарий


              • #22
                Ответ: Кабель в дом

                Сообщение от АлександрОВ Посмотреть сообщение
                Современные компактные изделия на заклепках и литые корпуса.
                Ага. Заклепки рассверливаешь, делаешь дело и клепаешь заново. Нужно найти подходящие трубочки (обычно ими клепают). А вот литых корпусов как-то не приходилось встречать. Как они в литой корпус внутренности запихивают? Льют прямо "на" внутренности?
                С другой стороны, можно и разборные (более дорогие) купить ради такого дела.

                Комментарий


                • #23
                  Ответ: Кабель в дом

                  Автоматические выключатели в литом корпусе ABB SACE Tmax

                  Шнайдер EasyPact

                  Щас такие выпускают почти все.

                  Комментарий


                  • #24
                    Ответ: Кабель в дом

                    Ну щас надоумим человека...

                    Сначала автоматик завысим, затем обманывать энергосбыт научим. :wink:

                    Комментарий


                    • #25
                      Ответ: Кабель в дом

                      Сообщение от АлександрОВ Посмотреть сообщение
                      Автоматические выключатели в литом корпусе
                      Шнайдер EasyPact

                      Щас такие выпускают почти все.
                      Что-то много винтиков на передней панели. Не верится, что корпус литой (неразборный).

                      Комментарий


                      • #26
                        Ответ: Кабель в дом

                        Передняя панель откручивается для возможности устанки поворотной рукояти и еще ставится независимый рацепитель (минимального напряжения на фото он стоит слева) . Всякие другие винтики это для расширителей полюсов, клем.

                        Комментарий


                        • #27
                          Ответ: Кабель в дом

                          В продолжении темы вопрос: а как проложить уже заведенный в дом кабель АВБбШв к распределительному щиту?

                          Конкретно для моего случая: счетчик расположен на столбе в 10м от дома. От счетчика планирую выполнить ввод под землей кабелем АВБбШв 5х16. Проблема в том, что от точки ввода в дом, кабель нужно сразу повернуть на 90 грд. и пустить по стенам до распределительного щита, делая в т.ч. еще повороты на 90 грд. А как это делать, если кабель так не гнется?

                          Комментарий


                          • #28
                            Ответ: Кабель в дом

                            Сообщение от IgorMax Посмотреть сообщение
                            А если в бумагах написано запитать дом кабелем 4х16, а я сделаю 4х25 не будет проблем? Мне так и сказали зарыть кабель просто в землю (там песок у нас); а за счет чего он сможет лежа в земле нести большую нагрузку и не опасно это? Да, медь отталкивает ценой :-(((
                            просто в землю каббель зарывать не стоит. во первых для земли нужен АВБбШв(он бронированный) в вашем случае 4*16 на нагрузку порядка 30 кВт . в земле нужно выкопать траншею на глубину не менее 70 см ( глубина промерзания) траншею с кабелем заделать слоем песка 15см, уложить битый кирпич или целый, положить сигнальную ленту, тромбонуть, засыпать грунтом. при пересечении дорог, дорожек рекоменндую одеть дополнительно гофру или металич трубу. при подъеме на учет труба обязательно!!!

                            Комментарий


                            • #29
                              Ответ: Кабель в дом

                              Сообщение от dimych_24 Посмотреть сообщение
                              при подъеме на учет труба обязательно!!!
                              Бронированный в трубу?

                              Комментарий


                              • #30
                                Ответ: Кабель в дом

                                А как это делать, если кабель так не гнется?
                                Что значит не гнется? Гнется только с большим радиусом. Минимальный радиус ЕМНИП 25 диаметров.

                                АлександрОВ добавил 29.12.2011 в 00:29
                                Бронированые кабели можно прокладывать открыто по стене. Вывод из земли лучше через прикрпеленую к стене и обетонированную в отмостке трубу.