:help: Здравствуйте! Вопрос не сложный, наверное, но мне как неспециалисту решить трудно. В дом электричество собираюсь ввести через бронированный кабель в земле. Электрик посоветовал АВбШВ (как-то так) 4х16, а я думаю может лучше медный ввести таким же сечением? Разница в цене около 400 руб/метр поэтому хочу понять стоит это делать или и алюминий вполне сойдёт и только зря закопаю деньги, а если потом не хватит люминия, то переделывать ещё хуже. Дом 10х11 с мансардой. Планируются электроконвекторы в дополнение к основному отоплению. В дальнейшем баня и гараж-сарай может с небольшой мастерской (точилка для ножей как мин. ) И ещё, если медный, то с одножильными проводами или многожильными? Да, выделено на дом 15 КВт. Кто понимает, ответьте пожалуйста, буду признателен.
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Кабель в дом
Свернуть
X
-
Ответ: Кабель в дом
Закапывайте алюминиевый 4х25мм2 и не парьтесь, хотя и 16мм2 для твоих 15 кВт достаточно.
Все хотелки в виде электротёплых полов, конвекторов, кондеев быстро и чётко отобьёт вводной автомат на 25А.
Вообще... проводимость у меди выше, чем у алюмяхи, а у серебра больше чем у медяхи... Мысль улавливаете :wink:!
По улице везде алюминий. Будь то открытые жилы или СИП...
Электрик посоветовал правильно - нужно электрикам доверять.
Думать нужно о другом:
а) какова длина отвода на дом?
б) где находится узел учёта (счётчик)?
в) где проходит граница балансовой принадлежности?
То есть на кого лягут потери в линии? скорее всего на вас...
-
Ответ: Кабель в дом
Спасибо за ответ! Длина отвода на дом около 60 м, счётчик поставили на столбе, от этого столба и тянуть к дому придётся. Заглянул в документы, там указано, что надо проводить кабель сечением 4х16, но медь или алюминий не указано (где-то писали, что если нарушить бумажные предписания, то страховая компания может не застраховать объект, не знаю насколько это правда). Вот и опять, шо ж поставить 4х16 медь или люминь. Познаний в электричестве мало. Знаю только, как говорит брат жены, что "друзей у электричества нету"
Комментарий
-
Ответ: Кабель в дом
Сообщение от IgorMax Посмотреть сообщениеСпасибо за ответ! Длина отвода на дом около 60 м, счётчик поставили на столбе, от этого столба и тянуть к дому придётся. Заглянул в документы, там указано, что надо проводить кабель сечением 4х16, но медь или алюминий не указано (где-то писали, что если нарушить бумажные предписания, то страховая компания может не застраховать объект, не знаю насколько это правда). Вот и опять, шо ж поставить 4х16 медь или люминь. Познаний в электричестве мало. Знаю только, как говорит брат жены, что "друзей у электричества нету"
Что-то далековато 60 метров... Какой же у вас участок?
Счётчик нужно было ставить на границе участка - граница балансовой принадлежности проходит по границе владения. Если счётчик будет сиротливо болтаться вне зоны видимости и защиты его либо сопрут, либо гопники ящик сломают, либо уехав на недельку на Мальдивы приедете к размороженному холодильнику и холодному дому - кто-нибудь из доброжелательных соседей или их детишки шалуны хлопнут вводной автомат и аля улю...
Ох уж эти счётчики на опорах...
А кабель покупайте алюминиевый - сечением от 16мм2. В "документах" наверное написано кабель АВВГ 4х16мм2 или СИП 4х16мм2.
Комментарий
-
Ответ: Кабель в дом
Сообщение от IgorMax Посмотреть сообщениеСпасибо большое! :rose: Сам больше хочу люминий, уж больно дороговато будет стоить меди 60 метров.
Медь, конечно, лучше по всем параметрам (кроме цены).
Комментарий
-
Ответ: Кабель в дом
А если в бумагах написано запитать дом кабелем 4х16, а я сделаю 4х25 не будет проблем? Мне так и сказали зарыть кабель просто в землю (там песок у нас); а за счет чего он сможет лежа в земле нести большую нагрузку и не опасно это? Да, медь отталкивает ценой :-(((
Комментарий
-
Ответ: Кабель в дом
Сообщение от IgorMax Посмотреть сообщениеА если в бумагах написано запитать дом кабелем 4х16, а я сделаю 4х25 не будет проблем? Мне так и сказали зарыть кабель просто в землю (там песок у нас); а за счет чего он сможет лежа в земле нести большую нагрузку и не опасно это? Да, медь отталкивает ценой :-(((
4 Х 16 или более - главное не менее. это сетевики страхуются от падения напряжения и делают запас на будущее (по мощности).
Кабель лучше в трубе.
Комментарий
-
Ответ: Кабель в дом
Сообщение от IgorMax Посмотреть сообщениеа за счет чего он сможет лежа в земле нести большую нагрузку и не опасно это?
Вы считали общее энергопотребление дома? Не максимально возможное энергопотребление (когда все существующие электроприборы в сеть одновременно включаются), а исходя из реальных ежедневных потребностей. Посчитайте и сделайте выбор сечения. Может (наверняка) Вам кабеля 4x16 хватит с хорошим запасом.
Комментарий
-
Ответ: Кабель в дом
4х16 по длительной нагрузке это очень большая мощность 60 кВт.
Но имеют определяющее значение потери напряжения. Чем больше сечение тем меньше потеря. Зависит от длинны вашего участка. В большинстве случаев вклад в потери абонетского ответвления очень небольшой. Нормами меньше 4х16 нельзя, но еще по гололедной нагрузке воздушка СИПом то есть требования по 4х25. Опять же если концевая опора и далеко КТП т большее сечение лучше.
Комментарий
-
Ответ: Кабель в дом
Сообщение от IgorMax Посмотреть сообщениеОт опоры до дома 65 метров, я так понял это многовато будет? Лучше 4х25 взять? За большее сечение, чем в документах (4х16) ругать не будут, лишь бы не меньше правильно?
Ругать вас не будут - кабель в дом после счётчика - ВАШИ сети, ваша ЛИЧНАЯ собственность и каким его делать - ваше дело.
Вы бы лучше думали о другом - о том как поставить счётчик на границу своего участка или вообще в дом и о номинале вводного автомата.
Разрешённая мощность объекта 15 кВт - просите вводной 32А.
Комментарий
-
Ответ: Кабель в дом
Сообщение от АлександрОВ Посмотреть сообщение4х16 по длительной нагрузке это очень большая мощность 60 кВт.
Комментарий
-
Ответ: Кабель в дом
Номинал вводного автомата надо уточнить. Страшно далек я оказался от электрических познаний. А 40-60 КВт - это для меди 4х16 или алюминия 4х25 ? Счетчик в дом не поставят. Сейчас всем сказали ставят вне дома. Ставить возле границы участка - это надо столб сооружать тоже не маленькие деньги. У нас спокойная селушка всего домов 8, никто не ворует, если только залетные. Надо посоветоваться с местными жителями.
Комментарий
Комментарий