    Уважаемые господа.
    Здесь многократно обсуждалась тема полов по грунту в основном в связи с возможность использования дармового тепла земли.
    Предлагаю рассмотреть другой аспект - как лучше сделать несущее основание этих самых полов?
    Неоднократно на этом форуме да и у нас в садовом товариществе предлагается делать монолитную плиту.
    Итак упрощенно технология следующая :
    - Отливается монолитный ленточный фундамент примерно как здесь http://www.photoshare.ru/photo2595260.html,
    - Внутрь засыпется или просто грунт или песок
    - Сверху засыпки делается гидроизоляция на которую укладывается утеплитель - либо просто пенопласт повышеной марки либо ЭППС.
    Далее возможны варианты :
    1 Отливается единая монолитная плита с двухслойным армированием не менее 200 мм толщины, которая полностью перекрывает всю площадь фундамента, на этой плите впоследствии строятся несущие стены.
    см рис : http://www.photoshare.ru/photo2595261.html
    2 Стены ставятся непосредственно на фундамент, а поверх утеплителя, в промежутках между стенами, делается облегченная стяжка не более 10 см c однослойным легким армированием. т.е. в каждой комнате получается отдельная независимая стяжка не связанная ни с фундаментом ни со стяжками в других комнатах
    см http://www.photoshare.ru/photo2595262.html - фрагменированная стяжка.
    Сравним эти варианты :
    Монолитная плита :
    + Увеличивается общая жесткость силовой конструкции дома.
    - Стоит конкретных денег
    - Как засыпку не трамбуй однако с течением времени она хоть немного да уплотниться -> появится зазор (может быть несколько мм) между плитой и утеплителем в котором будет конвектино перемещаться воздух, мыши и тараканы и ликвидировать который не представляется никакой возможности. Соответсвенно ухудшится тепло и био защита дома
    - Вся нагрузка от плиты передается на фундамент - возрастает риск деформации фундаментной ленты или просадки грунта под ней
    Фрагменированная стяжка :
    + В разы дешевле
    + Можно делать на более поздних этапах строительства - когда дом подведен под крышу - больше время на естественную усадку подсыпки
    + Если осадка все же произошла то стяжка опустится вместе со подсыпкой и зазора не образуется
    + Нагрузка от первого этажа передается на грунт под полом - разгружается фундамент
    + т.к. стяжка не сполшная то естественным образом улучшается звукоизоляция помещений.
    + при необходимости ремонта - вполне можно раздолбить и заново уложить один из фрагментов стяжки без разрушения силовой конструкции дома.
    - - - - - - -
    Прошу уважаемых форумчан меня поправить если я в чем то не прав.

  • #2
    Ответ: Пол по грунту - монолитная плита или фрагментированная стяжка?

    Первый вариант по сути перекрытие, не очень понятно для чего утеплитель под плиту грунт сядет будет щель, да и мостик холода получится по периметру. Все таки не сейсмическая зона, жесткость в уровне пола первого этажа обеспечит заделка фундамента в грунте и силы трения по подошве фундамента очень большие.

    Второй, на мой взгляд, как то осмысленнее и логичнее для полов по грунту.

    Комментарий


    • #3
      Ответ: Пол по грунту - монолитная плита или фрагментированная стяжка?

      Ну похоже все за фрагментированную стяжку.
      тогда непонятно - почему все делают монолитную плиту.
      ?

      Комментарий


      • #4
        Ответ: Пол по грунту - монолитная плита или фрагментированная стяжка?

        И все таки вопрос актуальный. Я вот тоже склоняюсь к первому варианту, только с некоторыми паправками. Толщину плиты, мне кажется, можно сделать и поменьше(сантиметров 10), но с армированием в двух плоскостях. И арматуру завязать с ленточным фундаментом(мелко заглубленным). Заливаем конечно же бетоном. И на все это возводим стены. Утеплять уже надо будет поверх плиты. А потом чистовая стяжка. Насчет усадок грунта под плитой: так ведь и фундамент дает усадку. Где-то я видел такое решение: внутренние стены фундамента делаются с обратным уклоном, и при усадке фундамента грунт внутри периметра уплотняется.

        Очень хочется услышать развернутое мнение спецов по этому вопросу. Как будет работать такая конструкция???

        Комментарий


        • #5
          Ответ: Пол по грунту - монолитная плита или фрагментированная стяжка?

          По поводу обратного уклона стенок фундамента - более чем сомнительная идея
          Фундамент проседать не должен ! по крайней мере сколько нибудь существенно.
          Во вторых он ничего не уплотнит - посчитайте нагузку
          А по поводу первого варианта - чем он вам более привлекателен?

          Комментарий


          • #6
            Ответ: Пол по грунту - монолитная плита или фрагментированная стяжка?

            Вот еще соображения в пользу монолитной плиты :
            1. Есть возможность сместить наружные несущие стены внутрь - так чтобы они в горизонтальной проекции вышли за пределы фундамента (см. рис) - это позволить увеличитьтолщину утеплителя при той же толщине фундамента или уменьшить неободимую толщину фундамента при тойже толщине утеплителя.
            2. Если предпологается монолитное перекрытие между первым и вторым этажами то при применении фрагментированной стяжки пола первого этаже не начто опирать опалубку и придется придумывать какие то временные опоры.
            Вложения

            Комментарий


            • #7
              Ответ: Пол по грунту - монолитная плита или фрагментированная стяжка?

              Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
              Почему все делают монолитную плиту.
              ?
              Кто все? Судя по отчетам на форумах, такой вариант делают единицы, при стройке в очень плохих условиях, типа на бывшем болоте.
              20см - это просто дофига, плитный фундамент по сути, а не стяжка.

              Про заливку сразу, или потом.
              Потом конечно проще финансово, мусор есть куда деть всегда
              Но из проблем - месить много бетона, это не очень легко, и долго.
              Пока нет стен - быстрее залить с миксера. Усадка пролитого слоя песка в 30-50см обратной засыпки - помоему можно пренебречь. Ну просядет на 1мм, а фундамент после возведения стен на 0,8мм.. глупости это по моему.

              зы. У меня пока дом под крышей без стяжек.

              Комментарий


              • #8
                Ответ: Пол по грунту - монолитная плита или фрагментированная стяжка?

                А не затруднит дать ссылки на те отчеты?

                Комментарий


                • #9
                  Ответ: Пол по грунту - монолитная плита или фрагментированная стяжка?

                  Пол по грунту - это всего лишь пол.
                  А плита - это эффективный фундамент для слабых оснований.

                  Зачем нужна плита, если есть полноценный ленточный фундамент?

                  Комментарий


                  • #10
                    Ответ: Пол по грунту - монолитная плита или фрагментированная стяжка?

                    И еще за монолитную плиту :
                    - она работает на кручение т.е. ленточный фундамент, образующий пустотелую раму, надо дополнительно усиливать для обеспечения жесткости на скручивание.

                    Комментарий


                    • #11
                      Ответ: Пол по грунту - монолитная плита или фрагментированная стяжка?

                      Есть вопрос по второму варианту:
                      Что станет с перегородками в кирпич, которые стоят не на фундаменте, а на стяжке, если эта стяжка осядет? Равномерно осесть со стяжкой перегородка не сможет - хотябы одним концом она связана с капитальной стеной.
                      маркировочное оборудование www.data-by.by

                      Комментарий


                      • #12
                        Ответ: Пол по грунту - монолитная плита или фрагментированная стяжка?

                        Сообщение от Джордано Посмотреть сообщение
                        Есть вопрос по второму варианту:
                        Что станет с перегородками в кирпич, которые стоят не на фундаменте, а на стяжке, если эта стяжка осядет? Равномерно осесть со стяжкой перегородка не сможет - хотябы одним концом она связана с капитальной стеной.
                        Кирпичные перегородки должны стоять на отдельных ленточках

                        Комментарий


                        • #13
                          Ответ: Пол по грунту - монолитная плита или фрагментированная стяжка?

                          Сообщение от chicken Посмотреть сообщение
                          Пол по грунту - это всего лишь пол.
                          А плита - это эффективный фундамент для слабых оснований.

                          Зачем нужна плита, если есть полноценный ленточный фундамент?
                          Встретил вот такое мнение:

                          "Плитные фундаменты… рекомендуется применять на слабых грунтах, а также при высоком уровне грунтовых вод для дома с цокольным этажом."

                          О чем, собственно и писал Изба в теме "Армирование монолитной плиты."
                          Сообщение от izba Посмотреть сообщение
                          плита - суть мера не столько по обеспечению конструкционных характеристик строения типа прочность и антипучинистость, а для создания комфотного пола в помещении подвала:

                          1. чтоб пол был связан со стенами и НЕ гулял бы отдельно (как если сделать полы в виде стяжек примыкающих к стене).
                          2. Чтобы между полом и стенами не было никаких щелей и движений и чтобы вода оттуда не сочилась по весне.
                          3. Чтобы полы были ТЁПЛЫЕ стены тоже.

                          А что под домом будет холоднее мне фиолетово. Никуда дом на плите не денецца.

                          Комментарий


                          • #14
                            Ответ: Пол по грунту - монолитная плита или фрагментированная стяжка?

                            Если при устройстве пола по грунту ставится задача использовать тепловые свойства подполового грунта (летом он холоднее, зимой теплее внешней среды), то любое утепление между полом и грунтом только усложнит задачу. Наоборот, нужно максимально улучшить теплообмен между грунтом и поверхностью пола, тогда они со временем приобретут одинаковую температуру и будут обладать огромной инерционностью. А ставить утеплитель между полом и грунтом - самообман. Нужно ставить гидроизоляцию, нужна стяжка толщиной см 10 (для каждой комнаты своя) и всё. Вот такое IMHO.
                            При высоких грунтовых водах я бы вообще пол по грунту делать не рискнул, так как, как ни старайся, "вода дырочку найдёт".

                            Комментарий


                            • #15
                              Ответ: Пол по грунту - монолитная плита или фрагментированная стяжка?

                              Сообщение от Фермер Посмотреть сообщение
                              Если при устройстве пола по грунту ставится задача использовать тепловые свойства подполового грунта (летом он холоднее, зимой теплее внешней среды), то любое утепление между полом и грунтом только усложнит задачу.
                              СНиП II-3-79:
                              "1.7. Полы на грунте в помещениях с нормируемой температурой внутреннего воздуха, расположенные выше отмостки здания или ниже ее не более чем на 0,5 м, должны быть утеплены в зоне примыкания пола к наружным стенам шириной 0,8 м путем укладки по грунту слоя неорганического влагостойкого утеплителя толщиной, определяемой из условия обеспечения термического сопротивления этого слоя утеплителя не менее термического сопротивления наружной стены."