    Сообщение от Сержиус Посмотреть сообщение
    А не маловато? - 38 см ГС для вашей местности. Киров особой теплотой не отличается. У нас конечно похуже, но 60-70 см ГС - то что нужно.
    Тем более 38 см ТК никак не будут соответствовать по тепловому сопротивлению СНиПам.
    Про 38 см - это не мои расчеты. Это рекомендации Аэрок. Лямбда получается чуть больше трех. Вполне достаточно. А ТК действительно нужно потолще. У меня - 64 см ТК и 12 см - обл. кирпич. Тоже получается лямбда где-то три с хвостиком.
    А теплоемкими можно сделать внутренние стены + печь поставить...
    Теплоемкость лишняя не бывает. И масса внутренних стен в моем случае - невелика по сравнению с внешними стенами (масса внешних стен - около 400 тонн).Какие ж мне нужно было бы сделать внутренние стены, чтобы получить нечто сравнимое? Да и масса их ограничена нагрузкой на плиты перекрытий.
    А печь? На трех этажах и мансарде по печи? Четыре печи? Бегай, топи целыми днями, чтобы скучно не было!
    Не-е-е, такое в мои планы не входит.

    Grigorii добавил 13.08.2009 в 10:37
    Сообщение от GenaS Посмотреть сообщение
    Теплоёмкость (высокое теплоусвоение) ограждающих конструкций скорее вредно, чем полезно.[/U]
    Уважаемый Глеб Грин. Выразите, пожалуйста, четко свою позицию. Вы также считаете? Давайте проведем импровизированное голосование среди наших экспертов.
    ГенаС и АлександрОВ ("Все таки для тепловой устойчивости ограждающей стены материал должен более теплоемким.") уже высказались.

    Grigorii добавил 13.08.2009 в 10:55
    Сообщение от Stanislav Посмотреть сообщение
    теплоэмкая стена запасенное тепло будет отдавать толко наружу.
    Так и не теплоемкая туда же будет отдавать. Тепловой поток, прошедший через стену при одинаковой лямбде - одинаковый будет. И вообще, тогда получается, что стену надо из утеплителя одного делать. А то ведь жалко тепло, стеной запасенное, на улицу отдавать! Тогда - идеальное решение - дом из одного пенопласта? А чё?... Самый нетеплоемкий материальчик.

    Комментарий


    • #17
      Ответ: Стены из блоков ГБ и ТК: проектирование и исполнение

      Сообщение от Grigorii Посмотреть сообщение
      Так и не теплоемкая туда же будет отдавать. Тепловой поток, прошедший через стену при одинаковой лямбде - одинаковый будет. И вообще, тогда получается, что стену надо из утеплителя одного делать. А то ведь жалко тепло, стеной запасенное, на улицу отдавать! Тогда - идеальное решение - дом из одного пенопласта? А чё?... Самый нетеплоемкий материальчик.
      С физической стороны да. В стационарном режиме нам до фени на теплоинерционность, но в нестационарном нам надо сразу потратиt тепло для нагрева теплоинерционной наружной стены ( а потом стена если и вернеть то толко очень малу часть тепла). У не теплоинерционной стены такой потери не будет. Но если в доме наружные стены не теплоинерционные, то внутренние стены, перекрытя должны быт очень теплоинреционные, иначе каркасник со всеми вытекающими..

      Комментарий


      • #18
        Ответ: Стены из блоков ГБ и ТК: проектирование и исполнение

        [QUOTE=Глеб Грин;12128]
        Ну, не знаю уж. Без расчетов выводы делать не стал бы. Но!
        Что меня удивляет. А какую расчетную прочность "ТК" кладки вы использовали?
        Вы что, посчитали, что прочность черепка М150-М250 дает вам расчетные сопротивления кладки сжатию в 3 - 5 МПа?
        Вот в такой глубины вопросах я не силен. Весь проект от начала до конца и все прочностные расчеты были сделаны моим тестем (главный инженер проектного института, огромный опыт и стаж, доверяю на 100%). С его слов - прочность М100 для моего проекта была минимально допустимой.
        Я ж о чем речь в этой теме и хотел завести - прочность кладки из ТК и из ГС - очень схожа. И не всегда можно четко сказать, у какого материала она выше.
        Поэтому заявление о ГС "недостаточная прочность" - не совсем точное.
        Вот с ним бы Вам ( в смысле с моим тестем замечательным) об этом и поспорить. А то у нас с Вами в таких вопросах весовые категории разные.
        ВО у меня техническое, но не строительное.

        Grigorii добавил 13.08.2009 в 11:32
        Сообщение от Stanislav Посмотреть сообщение
        Но если в доме наружные стены не теплоинерционные, то внутренние стены, перекрытя должны быт очень теплоинреционные
        Это как раз модель многоэтажек на ж\б каркасе, которые у нас сейчас строят везде. Поверьте, там не очень комфортно.
        А вот в старых кирпичных домов с толстыми теплоинерционными стенами и кирпича - просто кайф. Зимой - тепло, летом - прохладно без всяких там кондиционеров. Бывал-жил и там и там.

        И вот еще, уважаемые эксперты, вопрос про массу материала стены.
        Скажем, солнечный день. Ярко светит солнце. Прямо в стены. Тепловой поток, входящий в стены - одинаковый. Отделка стены - одинаковая. Одна стена - ГС 380 мм массой 150 кг/кв.м. Вторая - ТК массой 750 кг/кв.м.? Вопрос - какая стена нагреется быстрее. Я думаю, что за стеной из ГС скорее потребуется кондиционер.

        Комментарий


        • #19
          Ответ: Стены из блоков ГБ и ТК: проектирование и исполнение

          Давайте я более подробно выскажусь о массивности наружных ограждений. Постом выше на ваши 750 кг/кв.м я ограничлся одной фразой:
          Возразить нечем. Разве что напомнить, что теплоемкость не самое важное свойство наружных стен. Для них важнее тепловая инерция - они не сильно коррелируют.
          Если в здании круглый год поддерживается жилая температура, то брать в голову расходы на однократный нагрев - ни к чему. Не имеет значения зимой, при работающем отоплении, ни масса, ни тепловая инерция стен. Только сопротивление теплопередаче.
          Если отопление вырубается, масса так и остается массой. А тепловая инерция становится важной: т.е. грубо, тепловая инерция в ощущениях обитателей мерзнущего дома - это время, за которое внутренняя поверхность стены остынет на N градусов.
          Тепловя инерция D = sum(R(i)*s(i)) для кирпичной стены из камней плотностью 800 кг/куб толщиной 640 мм R ~ 2,0 - 2,5, теплоусвоение у такой кладки будет примерно s ок. 5 Вт/(кв.м*К)
          Т.е. тепловая инерция около 10. Хороший показатель.
          (У АЯБ стенки D400 380 мм R~3,5 (пусть 3,0), s ок. 2-2,4 - т.е. тепловая инерция около 6 - тоже весьма не дурно)
          В вашем доме остывание будет происходить медленнее, чем в ГБ, но очень незначительно. А если взять ГС стенку толщиной 500 и плотностью 500, то ее D составит уже 3*3,3 = 10 - как и в вашей крепости.

          Тепловая инерция на самом деле летом важна. В расчете на зимние аварии на нее расчитывать не стоит.
          Летом - сопротивляться солнечному нагреву на открытом пространстве - это важно.
          Но и тут ваша массивная наружная стена не даст большой форы газобетонной.
          А если сравнивать однослойную керамичскую стену с ГС + лицевой кирпич на относе - ГС стена лучше будет от зноя спасать.
          (При этом не забываем о внутренних стенах, которые в нашем модельном примере одинаково полнотелые и выполняют роль ТА.)
          http://нааг.рф — всё о газобетоне; http://glebgrin.ru — индивидуальные проекты, консультации

          Комментарий


          • #20
            Ответ: Стены из блоков ГБ и ТК: проектирование и исполнение

            Сообщение от Grigorii Посмотреть сообщение
            И вот еще, уважаемые эксперты, вопрос про массу материала стены.
            Скажем, солнечный день. Ярко светит солнце. Прямо в стены. Тепловой поток, входящий в стены - одинаковый. Отделка стены - одинаковая. Одна стена - ГС 380 мм массой 150 кг/кв.м. Вторая - ТК массой 750 кг/кв.м.? Вопрос - какая стена нагреется быстрее. Я думаю, что за стеной из ГС скорее потребуется кондиционер.
            Интересная задачка, промоделирую. За ТК стойт болшая масса, за ГС - меншая теплопроводимость.

            Комментарий


            • #21
              Ответ: Стены из блоков ГБ и ТК: проектирование и исполнение

              Сообщение от Stanislav Посмотреть сообщение
              Интересная задачка, промоделирую. За ТК стойт болшая масса, за ГС - меншая теплопроводимость.
              Не-е-е! Вы уж при одинаковой теплопроводности моделируйте. Мы договорились, что стена из ТК потолще и имеет такую же теплпроводимость - нормативную.

              Комментарий


              • #22
                Ответ: Стены из блоков ГБ и ТК: проектирование и исполнение

                Сообщение от Grigorii Посмотреть сообщение
                Не-е-е! Вы уж при одинаковой теплопроводности моделируйте. Мы договорились, что стена из ТК потолще и имеет такую же теплпроводимость - нормативную.
                Так это понятно. Просто сама стена будет толще.

                Комментарий


                • #23
                  Ответ: Стены из блоков ГБ и ТК: проектирование и исполнение

                  [QUOTE=Глеб Грин;12160]
                  Если в здании круглый год поддерживается жилая температура, то брать в голову расходы на однократный нагрев - ни к чему. Не имеет значения зимой, при работающем отоплении, ни масса, ни тепловая инерция стен. Только сопротивление теплопередаче.
                  Если отопление вырубается, масса так и остается массой. А тепловая инерция становится важной: т.е. грубо, тепловая инерция в ощущениях обитателей мерзнущего дома - это время, за которое внутренняя поверхность стены остынет на N градусов.
                  Это я понимаю.
                  Тепловя инерция D = sum(R(i)*s(i)) для кирпичной стены из камней плотностью 800 кг/куб толщиной 640 мм R ~ 2,0 - 2,5, теплоусвоение у такой кладки будет примерно s ок. 5 Вт/(кв.м*К)
                  Т.е. тепловая инерция около 10. Хороший показатель.
                  (У АЯБ стенки D400 380 мм R~3,5 (пусть 3,0), s ок. 2-2,4 - т.е. тепловая инерция около 6 - тоже весьма не дурно)
                  В вашем доме остывание будет происходить медленнее, чем в ГБ, но очень незначительно. А если взять ГС стенку толщиной 500 и плотностью 500, то ее D составит уже 3*3,3 = 10 - как и в вашей крепости.
                  По заявлениям производителя лямбда ТК 0,16 - 0,18 (в сух. состоянии). Я с каждой машиной кирпча с завода получал паспорта с теплопроводностью каждой партии (в 90% случаев это была теплопроводность 0,16, 50% случаев - М100, 50% - М-125). Мы же с Вами договорились верить серьезным заводам-изготовителям.:wink: Т.е. R ~ 3,5...3,8.
                  У газобетона Аэрок 400 - лямбда 0,12. R ~ 3,16. (в сухом состоянии)
                  Т.е. разница уже станет существеннее.

                  Плотность кирпичной стены из ТК будет около 900 кг\куб. Сам взвешивал сухой кирпич на точных весах. Не забудем и про облицовку из керамики. Т.к. она у нас основательно перевязана с основной стеной, то мотива исключить ее из расчета теплопроводности нет. Она добавит свои 5 копеек и по теплопроводности (0,2-0,3 единички в сух. опять же состоянии) и по массе (плотность около 1300 кг\куб).
                  Итоговая усредненная плотность стены составит уже 950 кг\куб.
                  Разница станет еще существеннее! Будет время, сяду за умные книжки и посчитаю - насколько существеннее.


                  Тепловая инерция на самом деле летом важна. В расчете на зимние аварии на нее расчитывать не стоит.
                  Ну вот. А как же все заклинания автора сайта о теплоемких домах, которые без катастрофы в зимнее время могут пережить, к примеру, аврийный ремонт системы отопления.
                  А если сравнивать однослойную керамичскую стену с ГС + лицевой кирпич на относе - ГС стена лучше будет от зноя спасать.
                  Вот не надо вот мне всех этих относов!
                  Я уже Вам задавал в прошлых постах вопрос об облицовочной стеночке в полкирпича, высотой в 11 м!!! (в моем случае), и держащейся за основную стену какими-то проволочками. Ну неужели Вы всерьез считаете такую конструкцию надежной?

                  Комментарий


                  • #24
                    Ответ: Стены из блоков ГБ и ТК: проектирование и исполнение

                    Сообщение от Grigorii Посмотреть сообщение
                    По заявлениям производителя лямбда ТК 0,16 - 0,18 (в сух. состоянии). Я с каждой машиной кирпча с завода получал паспорта с теплопроводностью каждой партии (в 90% случаев это была теплопроводность 0,16, 50% случаев - М100, 50% - М-125). Мы же с Вами договорились верить серьезным заводам-изготовителям.:wink: Т.е. R ~ 3,5...3,8.
                    Вы на какой раствор клали, на обычный или на тёплый?

                    Комментарий


                    • #25
                      Ответ: Стены из блоков ГБ и ТК: проектирование и исполнение

                      Сообщение от Grigorii Посмотреть сообщение
                      Ну вот. А как же все заклинания автора сайта о теплоемких домах, которые без катастрофы в зимнее время могут пережить, к примеру, аврийный ремонт системы отопления.
                      Заклинания относятся к стенам с наружным утеплением, у которых R утеплителя составляет 80% от общего R стены.
                      И в заклинаниях речь идет о теплоемкости здания вообще, без однозначного акцента на наружные именно стены.
                      А по остальным пунктам - сорри, на пару дней исчезну.
                      P.S. Теплопроводность кладки из ТК в условиях эксплуатации - ок. 0,25-0,30 Вт/м.К (а теплопроводность сухая камня при этом да - 0,16). См. ГОСТ 530-2007 "Кирпич и камни керамические"
                      Теплопроводность кладки из ГС D400 на клею в условиях эксплуатации - ок. 0,12 Вт/м.К. См. ГОСТ 31359-2007 "Бетоны ячеистые автоклавного твердения"
                      По кирпичу цифры привожу по памяти. В ПН загляну в сам ГОСТ. - Приложение Г (касающееся идеальной кладки).
                      http://нааг.рф — всё о газобетоне; http://glebgrin.ru — индивидуальные проекты, консультации

                      Комментарий


                      • #26
                        Ответ: Стены из блоков ГБ и ТК: проектирование и исполнение

                        Сообщение от Stanislav Посмотреть сообщение
                        Интересная задачка, промоделирую. За ТК стойт болшая масса, за ГС - меншая теплопроводимость.
                        При одинаковой теплопроводимости стены, без разницы на толщину стены, скорость нагрева зависит толко и только от массы .. Резултаты - постараюс сделать анимашку и вкинут.. Там ~по 100 картинок для каждго случая, ручками не вкинуть.

                        Комментарий


                        • #27
                          Ответ: Стены из блоков ГБ и ТК: проектирование и исполнение

                          Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
                          Вы на какой раствор клали, на обычный или на тёплый?
                          На обычный. Его там мало. Швы тонкие - около 6-8 мм. По свежему ГОСТ теплопроводность отличается от кладки на теплом растворе всего на 0,01. А вот в прочности кладка теряет очень даже значительно.

                          Grigorii добавил 14.08.2009 в 13:23
                          Сообщение от Stanislav Посмотреть сообщение
                          При одинаковой теплопроводимости стены, без разницы на толщину стены, скорость нагрева зависит толко и только от массы
                          Во-о-т! Об чем и речь. Из-за этого я и предпочел стену помассивнее. Она лучше сглаживает природные колебания. У нас же ведь погода счас скачет, как сумасшедшая. Сегодня вот у нас 28, завтра ночью + 8 градусов.

                          Комментарий


                          • #28
                            Ответ: Стены из блоков ГБ и ТК: проектирование и исполнение

                            Сообщение от Grigorii Посмотреть сообщение
                            Во-о-т! Об чем и речь. Из-за этого я и предпочел стену помассивнее. Она лучше сглаживает природные колебания. У нас же ведь погода счас скачет, как сумасшедшая. Сегодня вот у нас 28, завтра ночью + 8 градусов.
                            Но толко летом

                            Зимой при отеплению и теx же скачкаx температур это будет болшим минусом.. (при скачеке температуры в низ, мы должны накачать нагреть внешнею часть стены толко для соблюдения комфорта, но обратно мы это не получим. При массивны перегордка/перекртыях и легкиx стена - нам наго нагрет толко перегородки, но из ниx тепло мы обратно получим.. )

                            Комментарий


                            • #29
                              Ответ: Стены из блоков ГБ и ТК: проектирование и исполнение

                              Сообщение от Grigorii Посмотреть сообщение
                              На обычный. Его там мало. Швы тонкие - около 6-8 мм. По свежему ГОСТ теплопроводность отличается от кладки на теплом растворе всего на 0,01. А вот в прочности кладка теряет очень даже значительно.
                              Интересно, что это за свежий ГОСТ о котором Вы говорите?

                              Давайте посчитаем:
                              Лблока=0,16
                              Если взять теплопроводность в зоне эксплуатации Б по сравнению с сухим кирпичём это + ещё 25%
                              поэтому Лблока=0,2
                              Л ц-п р-ра=0,93
                              В 1м2 при толщине шва 7мм, шов будет занимать 0,0315м2, а кирпичей 0,9685м2
                              Значит лямбда кладки:
                              Лср=0,2*0,9685 + 0,93*0,0315=0,223 Вт/(м*С)
                              Какая там R получается?:wink:

                              Если был бы тёплый раствор
                              Лср=0,2*0,9685 + 0,3*0,0315=0,203 Вт/(м*С)

                              Комментарий


                              • #30
                                Ответ: Стены из блоков ГБ и ТК: проектирование и исполнение

                                Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
                                Интересно, что это за свежий ГОСТ о котором Вы говорите?
                                Вроде бы только один - ГОСТ 530-07 (КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ) :wink: