Решил я посчитать всеми доступными способами, какую же нужно брать ширину стен. Сразу предупреждаю, что считаю для своих грунтовых условий, но суть расчёта вся будет приведена.
1. Берем книжку Сажина "Не зарывайте фундаменты вглубь" и открываем раздел 3.1. Для моих условий - дом 10х15, центральная несущая стена, высота монолитной ленты 0.6 м, высота газобетонных стен 3 м, один этаж, деревянное перекрытие (потолок) и покрытие (крыша). Считаем нагрузку на погонный метр дома, она оказывается равной q = 5.19 т/м (см. рис. 1).
Ширина подошвы фундамента определяется по формуле (3):
b = q / R, где R - расчётное сопротивление грунта. По таблице 5 принимаю R для моего случай равным 13,9 т/м2 (песок пылеватый, маловлажный). Тогда b = 5.19 / 13,9 = 0,37 м.
2. Приняв ширину ленты подо всеми стенами равной 0.4 метра, считаем давление на грунт. На предыдущем этапе мы приняли, что наш грунт выдержит 13,9 т/м2, это 1,39 кг/см2. Посчитаем все нагрузки и выясним давление на грунт от нашего дома (рис. 2)
Получилось 0,77 кг/см2.
3. Программа в экселе Fund.xls (см. рис. 3 и вложение 4). В ней получается, что по несущей-то способности ширины ленты 0.4 хватает, а вот по деформациям она не проходит. Нужно брать 0.5 или 0.6.
Даже и не знаю, какие делать выводы. Видимо, надо всё-таки брать ширину основания ленты 0.6 метра под несущими стенами и 0.4 метра под ненесущими.
Допустим, ненесущие можно отлить сразу на высоту 0.6 метра - тут делать опалубку в два этапа нерационально. Посмотрим, что будет с несущими... При общей длине несущих стен 65 метров и высоте 0.6 метра нужно 24 куба бетона при заливке 600х600. На двухэтапной заливке можно сэкономить 5 кубов - глупо...
1. Берем книжку Сажина "Не зарывайте фундаменты вглубь" и открываем раздел 3.1. Для моих условий - дом 10х15, центральная несущая стена, высота монолитной ленты 0.6 м, высота газобетонных стен 3 м, один этаж, деревянное перекрытие (потолок) и покрытие (крыша). Считаем нагрузку на погонный метр дома, она оказывается равной q = 5.19 т/м (см. рис. 1).
Ширина подошвы фундамента определяется по формуле (3):
b = q / R, где R - расчётное сопротивление грунта. По таблице 5 принимаю R для моего случай равным 13,9 т/м2 (песок пылеватый, маловлажный). Тогда b = 5.19 / 13,9 = 0,37 м.
2. Приняв ширину ленты подо всеми стенами равной 0.4 метра, считаем давление на грунт. На предыдущем этапе мы приняли, что наш грунт выдержит 13,9 т/м2, это 1,39 кг/см2. Посчитаем все нагрузки и выясним давление на грунт от нашего дома (рис. 2)
Получилось 0,77 кг/см2.
3. Программа в экселе Fund.xls (см. рис. 3 и вложение 4). В ней получается, что по несущей-то способности ширины ленты 0.4 хватает, а вот по деформациям она не проходит. Нужно брать 0.5 или 0.6.
Даже и не знаю, какие делать выводы. Видимо, надо всё-таки брать ширину основания ленты 0.6 метра под несущими стенами и 0.4 метра под ненесущими.
Допустим, ненесущие можно отлить сразу на высоту 0.6 метра - тут делать опалубку в два этапа нерационально. Посмотрим, что будет с несущими... При общей длине несущих стен 65 метров и высоте 0.6 метра нужно 24 куба бетона при заливке 600х600. На двухэтапной заливке можно сэкономить 5 кубов - глупо...
Комментарий