  • покритикуйте конструкцию фундамента



    двух этажный кирпичный дом с монолитными перекрытиями
    грунт-глина с песком, УГВ низкий

  • #2
    Ответ: покритикуйте конструкцию фундамента

    Марка бетона на стену фундамента обычно рекомендуется М250. Марка М200 маловата. Если не сам делать будешь бетон, то заказал М200 - привезут М150, да еще воды набухают в миксер. Толщина стен 500 очень много - 300-350 вполне достаточно - и так будет 5-кратный запас по прочности. На пол и перекрытие М300-350 - лучше, там самая тонкая часть и водонепроницаемость лучше. На пол сетку из 8 мм арматуры шаг 200-300 в низ плиты, и 35 мм защитный слой бетона снизу. Стену сделай тоньше, а под стену нужна лента площадью, из расчета для рыхлых грунтов 1,5 кг/см2, для глин - 3 кг/см2, гравийный грунт до 6 кг/см2. Прими вес дома около 800-1000 тн. Без ленты дом будет ежегодно оседать. Например у меня в проекте для 2-х этажного дома ширина ленты по внутренней стене фундамента доходит до 1600 мм, по наружным - 800-900 мм, а сама стена - 350 мм, я самовольно уменьшил до 300 мм. В ленте арматурная решетка диам. 10 мм шаг 200 мм. по низу + защитный слой бетона 35 мм.

    Скептик добавил 04.04.2011 в 17:00
    Да, на подготовку (подбетонок) все берут бетон М100. Он все равно через несколько лет разрушится весь без гидроизоляции.

    Комментарий


    • #3
      Ответ: покритикуйте конструкцию фундамента

      Новострой, Вы лучше определитесь между плитным и ленточным типами фундаментов. Для обоих вариантов отлично проработаны и конструкции, и методики расчетов.
      Ставить мощный ленточный на хилый плитный не надо - через некоторое время получите растрескавшуюся, вспученную по центру плиту.

      Плиту, лежащую на грунте (т.е. на упругом основании) надо армировать не столько нижней, сколько верхней арматурой, (нижняя работает в основном лишь на небольших участках под стенами, в поперечном направлении, а верхняя - на всей остальной площади и в обоих направлениях).

      Если Вы имели в виду не фундаментную плиту, а бетонный пол по грунту, то его в общем случае нельзя связывать с лентой фундамента, т.к. нагрузки, действующие на фундамент и на пол, совершенно разные, а основание (грунт) упругое или даже пластичное.

      Вообще, если ответственно подходить к своей стройке, то толщина плиты, марка бетона, диаметры и раскладка арматуры должны обязательно рассчитываться исходя из параметров грунта и действующих нагрузок. То же относится к фундаментной ленте.

      Комментарий


      • #4
        Ответ: покритикуйте конструкцию фундамента

        конструкция фундамента взята отсюда:






        а что в ней не так?


        про свойства грунта согласен, но проводить геодезические изыскания под двух этажный дом как то ломает

        Комментарий


        • #5
          Ответ: покритикуйте конструкцию фундамента

          Сообщение от новострой Посмотреть сообщение
          конструкция фундамента взята отсюда:
          а что в ней не так?
          В книжке на картинке не показано армирование плиты, а у Вас показана только нижняя арматура (по гидроизоляции), а верхней нет. А у плиты на непучинистом грунте растянутая зона - верх! (низ только под стенами).

          Толщина 190, возможно, для каких-то случаев пройдет. Зависит еще, между прочим, и от расстояния между стенами. Например, для моего дома по расчету получилось 250. Надо считать, если не хотите "сюрпризов".
          Сообщение от новострой Посмотреть сообщение
          про свойства грунта согласен, но проводить геодезические изыскания под двух этажный дом как то ломает
          Ну, через эту ломку каждый застройщик должен пройти... Так или иначе геология должна быть учтена. Как и нагрузки от дома. При отсутствии конкретных данных нужен хороший запас прочности фундамента, то есть удорожание строительства. Вполне возможно, что с геологией общие затраты будут меньше. Приценитесь.

          Комментарий


          • #6
            Ответ: покритикуйте конструкцию фундамента

            Сообщение от СанСаныч Посмотреть сообщение

            Толщина 190, возможно, для каких-то случаев пройдет. Зависит еще, между прочим, и от расстояния между стенами. Например, для моего дома по расчету получилось 250. Надо считать, если не хотите "сюрпризов".
            не совсем понял, 190 это что?

            Комментарий


            • #7
              Ответ: покритикуйте конструкцию фундамента

              Армирование монолитной плиты. почитайте, посты №17, 20, 43, 71-73

              Комментарий


              • #8
                Ответ: покритикуйте конструкцию фундамента

                Сообщение от новострой Посмотреть сообщение
                не совсем понял, 190 это что?
                Толщина монолитной ж/б плиты в мм, см. приведенный Вами "Рис.2"

                Комментарий


                • #9
                  Ответ: покритикуйте конструкцию фундамента

                  Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
                  Армирование монолитной плиты. почитайте, посты №17, 20, 43, 71-73
                  имхо, рассчитывать толщину фундаментной плиты как для плит перекрытия не корректно, поскольку фундаментная плита опирается на грунт

                  Комментарий


                  • #10
                    Ответ: покритикуйте конструкцию фундамента

                    Сообщение от новострой Посмотреть сообщение
                    ...а что в ней не так?
                    Для начала надо выпустить плиту наружу за обрез фундамента минимум на толщину наружной стены... двустороннее армирование эт неубиенно... и в зиму такой фундамент нельзя оставлять без утепления пола... и... дайте ссылку на книжку, плз.
                    "Правильный дом - не подарок судьбы, а трезвый расчёт"

                    Комментарий


                    • #11
                      Ответ: покритикуйте конструкцию фундамента

                      Сообщение от GenaS Посмотреть сообщение
                      и... дайте ссылку на книжку, плз.
                      http://www.kodges.ru/85172-yekonomic...-zdanij-i.html

                      Комментарий


                      • #12
                        Ответ: покритикуйте конструкцию фундамента

                        краткий отчёт:
                        вырыли котлован, 700 м3:


                        гидроизоляция на подготовку:


                        первый слой арматурной сетки из 12 мм арматуры, шаг 200х200



                        опалубка для стены подвала:



                        Комментарий


                        • #13
                          Ответ: покритикуйте конструкцию фундамента

                          залили одну длинную стену - 16м

                          Комментарий

                          Обработка...