Всем доброго времени суток.
Брат купил участок рядом с моим, сейчас начинает строительство. Нанял прораба, который уже такой дом строил. Я постоянно смотрю, что делается на строительстве и возникают вопросы,
НО у меня опыт постройки только своего дома, и искренне желание, чтобы у брата всё было хорошо,
а у прораба и бригады -опыт намного больший, НО, может быть, нету такого искреннего желания сделать хорошо.
Соответственно, то , что мне кажется неверным, на самом деле может являться абсолютно нормальным , не раз проверенным на практике решением.
дом - 14Х9 м . 2 этажа + мансарда. Стены - полистиролбетонные офактуренные блоки 40 см.
А сомнения такие-
1) Дно траншеи выкопано не по уровню(перепад примерно 25 см.
2) Засыпка сделана также не по уровню.
3) Лента будет не постоянной высоты ( можно ли так). В верхней части участка высота - 50 см(как запланировано по проекту) в нижней -80 см. Прораб объяснил,что нету смысла ленту делать постоянной высоты(80 см), если по проекту заложено 50, - перерасход бетона.
4) Арматурный каркас будет подвешен в верхней части ленты( на 5-10 см ниже верхей кромки) , получается, что там, где лента - 80 см в высоту нижние 30 см будут не армированы.
5) Утепление фундамента 5 см ЭППС снаружи, 5 см ВНУТРИ( вертикально) и 5 см под лентой( лента будет ставится на пенопласт)
6) На фундамент будет заливаться плита- как пол первого этажа. Внутри ленты плодородный слой не снят( просто убрана трава и закрыто геотекстилем. После возведения ленты будет обратная засыпка песком.
7) Углы арматурного каркаса планируется просто соединить крест на крест без загибания углов.
Говорил по этому поводу с главным в бригаде строителей, говорит таким макаром уже много домов построили - всё ок.
Буду крайне признателен за помощь.
Брат купил участок рядом с моим, сейчас начинает строительство. Нанял прораба, который уже такой дом строил. Я постоянно смотрю, что делается на строительстве и возникают вопросы,
НО у меня опыт постройки только своего дома, и искренне желание, чтобы у брата всё было хорошо,
а у прораба и бригады -опыт намного больший, НО, может быть, нету такого искреннего желания сделать хорошо.
Соответственно, то , что мне кажется неверным, на самом деле может являться абсолютно нормальным , не раз проверенным на практике решением.
дом - 14Х9 м . 2 этажа + мансарда. Стены - полистиролбетонные офактуренные блоки 40 см.
А сомнения такие-
1) Дно траншеи выкопано не по уровню(перепад примерно 25 см.
2) Засыпка сделана также не по уровню.
3) Лента будет не постоянной высоты ( можно ли так). В верхней части участка высота - 50 см(как запланировано по проекту) в нижней -80 см. Прораб объяснил,что нету смысла ленту делать постоянной высоты(80 см), если по проекту заложено 50, - перерасход бетона.
4) Арматурный каркас будет подвешен в верхней части ленты( на 5-10 см ниже верхей кромки) , получается, что там, где лента - 80 см в высоту нижние 30 см будут не армированы.
5) Утепление фундамента 5 см ЭППС снаружи, 5 см ВНУТРИ( вертикально) и 5 см под лентой( лента будет ставится на пенопласт)
6) На фундамент будет заливаться плита- как пол первого этажа. Внутри ленты плодородный слой не снят( просто убрана трава и закрыто геотекстилем. После возведения ленты будет обратная засыпка песком.
7) Углы арматурного каркаса планируется просто соединить крест на крест без загибания углов.
Говорил по этому поводу с главным в бригаде строителей, говорит таким макаром уже много домов построили - всё ок.
Буду крайне признателен за помощь.