Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу вас помочь советом и критикой в деле устройства системы отопления.:help:
Мы купили для постоянного проживания добротный, с нашей точки зрения, коттедж площадью 100 м2. Стены коттеджа из пенобетона D 600 толщиной 300 мм, утепленные снаружи минватой толщиной 50 мм. Второй этаж мансардный, утепление кровли минвата 150 мм (планируем добавить еще 50 мм). Окна с двухкамерным стеклопакетом и низкоэмиссионным покрытием. Санузел на втором этаже решили не делать, зато будет устроена отдельная котельная на территории кухни-столовой.
Газ в деревне есть, но подвести его дорого стоит да и переезжать в дом нужно как можно быстрее, поэтому, после тщательного изучения этого замечательного во всех отношениях форума, систему отопления решил делать с ТТ котлом и ТА. Для этих целей приобрел ТТ котел 28 кВт и ТА 1000 л (h=2410 мм). Для ГВС купил бойлер косвенного нагрева на 100 л, маловато конечно:fool:, но места тоже в обрез.
Работать система отопления должна в трех режимах.
Первый режим - отопление с ПЦ (пока только радиаторы, в дальнейшем теплые полы).
Второй режим - зарядка ТА с помощью ЦН, отопление дома от ТА с ЕЦ.
Третий режим - отопление с ЕЦ.
ТТ котел и ТА будут располагаться на 400 мм ниже уровня чистого пола. Систему отопления выбрал горизонтальную однотрубную стальной трубой Д 50 мм, по рецепту уважаемого Lyko.
В связи с вышеизложенным у меня возникают следующие вопросы:
1. Верно ли я нарисовал разводку СО?
2. Не слишком ли большое количество поворотов в ней?
3. Будет ли работать система в режиме ЕЦ с таким расположением котла и ТА?
4. Если ответ на вопрос № 3 положительный, то критично ли для циркуляции, что разводка СО ведется трубой Д 50 мм, а выходы в ТА диаметром 40 мм?
5. Лишние ли будут радиаторы, обозначенные знаком вопроса, если радиаторы под окнами на втором этаже будут 12-ти секционные ЧМ-2?
6. Верно ли нарисована обвязка котельной?
Прошу вас помочь советом и критикой в деле устройства системы отопления.:help:
Мы купили для постоянного проживания добротный, с нашей точки зрения, коттедж площадью 100 м2. Стены коттеджа из пенобетона D 600 толщиной 300 мм, утепленные снаружи минватой толщиной 50 мм. Второй этаж мансардный, утепление кровли минвата 150 мм (планируем добавить еще 50 мм). Окна с двухкамерным стеклопакетом и низкоэмиссионным покрытием. Санузел на втором этаже решили не делать, зато будет устроена отдельная котельная на территории кухни-столовой.
Газ в деревне есть, но подвести его дорого стоит да и переезжать в дом нужно как можно быстрее, поэтому, после тщательного изучения этого замечательного во всех отношениях форума, систему отопления решил делать с ТТ котлом и ТА. Для этих целей приобрел ТТ котел 28 кВт и ТА 1000 л (h=2410 мм). Для ГВС купил бойлер косвенного нагрева на 100 л, маловато конечно:fool:, но места тоже в обрез.
Работать система отопления должна в трех режимах.
Первый режим - отопление с ПЦ (пока только радиаторы, в дальнейшем теплые полы).
Второй режим - зарядка ТА с помощью ЦН, отопление дома от ТА с ЕЦ.
Третий режим - отопление с ЕЦ.
ТТ котел и ТА будут располагаться на 400 мм ниже уровня чистого пола. Систему отопления выбрал горизонтальную однотрубную стальной трубой Д 50 мм, по рецепту уважаемого Lyko.
В связи с вышеизложенным у меня возникают следующие вопросы:
1. Верно ли я нарисовал разводку СО?
2. Не слишком ли большое количество поворотов в ней?
3. Будет ли работать система в режиме ЕЦ с таким расположением котла и ТА?
4. Если ответ на вопрос № 3 положительный, то критично ли для циркуляции, что разводка СО ведется трубой Д 50 мм, а выходы в ТА диаметром 40 мм?
5. Лишние ли будут радиаторы, обозначенные знаком вопроса, если радиаторы под окнами на втором этаже будут 12-ти секционные ЧМ-2?
6. Верно ли нарисована обвязка котельной?