Ответ: Воздухопроницаемость стен и воздушный режим здания
О! Отлично!
Похоже мы нашли где собака порылась!
Эта картинка для газосиликата Очень похожа на правду, но... не правда! Вот оно.
Картинка похожа на правду, потому что да, парциальное давление (пара) у внутренней поверхности материала больше, а у наружной меньше, только вот посчитали это изходя из стандартного подхода, что парциальное даление якобы падает пропорционально толщине материала (типа затихает), но на самом деле оно падает совсем не так и совсем не по этому.
Внутри материала (нормального) ветер не гуляет и воздух (как смесь газов с определёнными пропорциями), по большому счёту, вообще никуда и никогда не двигается. Чтоб заставить воздух двигаться в обычном венткоробе с парой лишних поворотов уже нужен вентилятор, а продуть поры газосиликата... представьте себе мощность вентилятора. т.е. воздух в порах просто стоит, а двигаются только отдельные малекулы (пара, О2, СО2 и др.), и двигают их те силы, которые всегда и везде стремятся всё привести к термо-динамическому равновесию.
Т.е. парциальное давление пара снижается не потому что стена толстая, и типа тормозит, а потому что в каждой поре устанавливается термодинамическое равновесие, а у пор на поверхности равновесие с воздухом.
Т.е. линия парциального давления всегда стремится (для однослойной констр.) к прямой от влажности внутри до влажности снаружи, она всегда параллельна (близко к параллельной) линии температуры.
Если в той стене что на картинке и образуется когда-нибудь конденсат, то никак не внутри газобетона, а на холодной стене воздушной прослойки.
В "стройматериалах" типа минвата, ситуация другая, там просто ветер гуляет, и конечно этот "ветер" легко доносит теплый воздух до какого-нибудь холодного места, и упс... т.е. минвату не ПАРОизолировать нужно, а защищать от любого движения воздуха внутри неё. А ещё лучше такие "материалы" просто изолировать от частного домостроения. Проще уж надутые полиэтиленовые пакеты в стену напихать - .
Т.е. нормальные материалы, те которые не продуваются всеми ветрами (а это наверное все кроме минваты) нет никакого смысла защищать ни от пара ни от продувания. Ни той ни другой проблемы у них нет.
О! Отлично!
Похоже мы нашли где собака порылась!
Эта картинка для газосиликата Очень похожа на правду, но... не правда! Вот оно.
Картинка похожа на правду, потому что да, парциальное давление (пара) у внутренней поверхности материала больше, а у наружной меньше, только вот посчитали это изходя из стандартного подхода, что парциальное даление якобы падает пропорционально толщине материала (типа затихает), но на самом деле оно падает совсем не так и совсем не по этому.
Внутри материала (нормального) ветер не гуляет и воздух (как смесь газов с определёнными пропорциями), по большому счёту, вообще никуда и никогда не двигается. Чтоб заставить воздух двигаться в обычном венткоробе с парой лишних поворотов уже нужен вентилятор, а продуть поры газосиликата... представьте себе мощность вентилятора. т.е. воздух в порах просто стоит, а двигаются только отдельные малекулы (пара, О2, СО2 и др.), и двигают их те силы, которые всегда и везде стремятся всё привести к термо-динамическому равновесию.
Т.е. парциальное давление пара снижается не потому что стена толстая, и типа тормозит, а потому что в каждой поре устанавливается термодинамическое равновесие, а у пор на поверхности равновесие с воздухом.
Т.е. линия парциального давления всегда стремится (для однослойной констр.) к прямой от влажности внутри до влажности снаружи, она всегда параллельна (близко к параллельной) линии температуры.
Если в той стене что на картинке и образуется когда-нибудь конденсат, то никак не внутри газобетона, а на холодной стене воздушной прослойки.
В "стройматериалах" типа минвата, ситуация другая, там просто ветер гуляет, и конечно этот "ветер" легко доносит теплый воздух до какого-нибудь холодного места, и упс... т.е. минвату не ПАРОизолировать нужно, а защищать от любого движения воздуха внутри неё. А ещё лучше такие "материалы" просто изолировать от частного домостроения. Проще уж надутые полиэтиленовые пакеты в стену напихать - .
Т.е. нормальные материалы, те которые не продуваются всеми ветрами (а это наверное все кроме минваты) нет никакого смысла защищать ни от пара ни от продувания. Ни той ни другой проблемы у них нет.
Комментарий