    Ответ: Монолитная плита перекрытия 1 эт без опалубки по МЗУФ

    утепление отмостки и фундамента эквивалентно приближению границы промерзания к поверхности грунта.
    при мзуф грунт вокруг дома не промерзнет никогда (в рамках нынешнего климатического периода)

    Комментарий


    • #47
      Ответ: Монолитная плита перекрытия 1 эт без опалубки по МЗУФ

      А вы вскрывали утепленную эппс землю, чтобы это утверждать?

      Утепление полностью не компенсирует замерзание, оно его только замедляет. На это, есть еще советские исследования, когда то давно я приводил на них ссылки

      Эквиливалент утепления 5 см эппс, снижает промерзание в 2 раза, а 10 см - в 4.

      Комментарий


      • #48
        Ответ: Монолитная плита перекрытия 1 эт без опалубки по МЗУФ

        Олично! :good:
        Растолкуйте тогда смысл термина "глубина промерзания" или, иначе говоря, "глубина непромерзания".
        Почему ниже этой глубины не промерзает.

        Комментарий


        • #49
          Ответ: Монолитная плита перекрытия 1 эт без опалубки по МЗУФ

          Сообщение от Баламут Посмотреть сообщение
          Ещё можно очень эффективно отгонять мороз прогревая воздух вокруг стен.
          Например, открывая окна или разводя костры снаружи дома.
          Так вот почему ЭППС рекомендуют закапывать на 30 см от уровня грунта!
          (http://www.izba.su/forum/showpost.ph...6&postcount=13)

          Всё-то хитрые буржуи предусмотрели!

          Iljas добавил 14.02.2010 в 00:42
          Сообщение от Dfg Посмотреть сообщение
          А вы вскрывали утепленную эппс землю, чтобы это утверждать?.
          На Аляске проводили постоянный мониторинг с помощью датчиков температуры:

          http://www.cchrc.org/fpsf-study
          http://www.cchrc.org/docs/reports/Dr...RC-6-15-08.pdf
          http://www.cchrc.org/docs/snapshots/...t06-02fps2.pdf

          Комментарий


          • #50
            Ответ: Монолитная плита перекрытия 1 эт без опалубки по МЗУФ

            И что показывают эти иследования? Потоки тепла прогревающего почву? Кто-же с этим спорит. Убрали бы они утепление с пола, датчики еще бы более радужную картину нарисовали. Пунктирная линия промерзания, на их картинке, улетелела бы влево, от дома.

            А если Баламута с канистрой бензина и дровами подпустить, то вобще бы сахара началась

            Речь немного не о том.

            Комментарий


            • #51
              Ответ: Монолитная плита перекрытия 1 эт без опалубки по МЗУФ

              Сообщение от Dfg Посмотреть сообщение
              И что показывают эти иследования? Потоки тепла прогревающего почву? Кто-же с этим спорит. Убрали бы они утепление с пола, датчики еще бы более радужную картину нарисовали. Пунктирная линия промерзания, на их картинке, улетелела бы влево, от дома.
              Исследования показывают, что потоки геотермального тепла + потоки тепла от дома компенсируют промерзание до определенной степени. Я просто привёл ссылки как пример того, что не надо разрывать дом - можно просто термопару закопать, и мерить прямо у себя дома

              Комментарий


              • #52
                Ответ: Монолитная плита перекрытия 1 эт без опалубки по МЗУФ

                В моем случае потоки тепла от дома уменьшаются, в этом и вижу свою проблемму

                А одного геотермального тепла не хватит чтобы не подпустить морозец.

                Не включайте отопление в доме с началом зимы и рано или поздно все промерзнет...

                Комментарий


                • #53
                  Ответ: Монолитная плита перекрытия 1 эт без опалубки по МЗУФ

                  Сообщение от Dfg Посмотреть сообщение
                  В моем случае потоки тепла от дома уменьшаются, в этом и вижу свою проблемму
                  А одного геотермального тепла не хватит чтобы не подпустить морозец.
                  Не включайте отопление в доме с началом зимы и рано или поздно все промерзнет...
                  1. Смотрите пример утепления неотапливаемых зданий (хотя бы в каталоге Пеноплекса). Там достаточно геотермального тепла.
                  2. Утепляйте цоколь по максимуму, чтобы тепло доходило до земли.
                  3. Не делайте высокий цоколь ops:

                  Комментарий


                  • #54
                    Ответ: Монолитная плита перекрытия 1 эт без опалубки по МЗУФ

                    Отлично. Про костры Вам стало смешно, что радует.
                    Продолжаем смеяться (вместе): бензинчик в моём костре за Ваш счет.
                    Уточню.
                    Вы видите свою проблему, что Ваш дом не достаточно нагревает грунт.
                    Вы ж не думаете, что дрова для обогрева грунта Вам оплатит добрый дядя?

                    Комментарий


                    • #55
                      Ответ: Монолитная плита перекрытия 1 эт без опалубки по МЗУФ

                      Сообщение от Iljas Посмотреть сообщение
                      1. Смотрите пример утепления неотапливаемых зданий (хотя бы в каталоге Пеноплекса). Там достаточно геотермального тепла.
                      А кстати, какая там толщина рекомендуется для таких зданий?

                      Они исследования проводили какие-нибуть? Есть что почитать?

                      Комментарий


                      • #56
                        Ответ: Монолитная плита перекрытия 1 эт без опалубки по МЗУФ

                        Сообщение от Dfg Посмотреть сообщение
                        А кстати, какая там толщина рекомендуется для таких зданий?
                        Они исследования проводили какие-нибуть? Есть что почитать?
                        В зависимости от региона.
                        Вот ссылка на сайт Пеноплекса: http://www.penoplex.ru/subsection/de...plication.html

                        А вот тема с обсуждением разных подходов: http://www.izba.su/forum/showthread.php?t=1210

                        Комментарий


                        • #57
                          Ответ: Монолитная плита перекрытия 1 эт без опалубки по МЗУФ

                          Ну чего, документ, вполне сочитается с эмпирическими данными, хотя и создан моделированием.
                          Там в примере под неотапливаемое здание в МО нужно зарядить почти 20 см эппс. Что в 8 раз снижается промерзание.
                          Или 140 (глубина сезонного промерзания) / 8 = 17 см, вся "мерзлота" останется в утеплителе.

                          Но для меня это чета слишком брутально и 10 см хватит.

                          Комментарий


                          • #58
                            Ответ: Монолитная плита перекрытия 1 эт без опалубки по МЗУФ

                            И ещё такой аспект.
                            В случае замораживания дома "с подогревом" грунта, грунт замерзнет... и мы снова вспомним по пучинистость.

                            Комментарий


                            • #59
                              Ответ: Монолитная плита перекрытия 1 эт без опалубки по МЗУФ

                              Если на песчанной подушке, то нет.

                              Комментарий


                              • #60
                                Ответ: Монолитная плита перекрытия 1 эт без опалубки по МЗУФ

                                Что бы гарантированно защитится песочком, нужно вырыть котлован метр на метр (2/3 глубины промерзация), насыпать песка, поставить ленту, и окончательно засыпать пазухи.
                                Причем, если во все это попадет вода, получится филькин труд, так как пучение всеравно пойдет.

                                Комментарий

                                Обработка...