по программе "Строить не перестроить" сделали в доме однотрубную горизонтальную систему отопления, а она не работает.
Исходные данные: Площадь дома 600м.Тип каскадный. (подвал, 1,2 этажи, чердак); Пол чердака не теплоизолирован, штукатурка только на 1-м этаже. Котельная в подвале: в коллекторе 3 контура (32 стальная труба) на этажи и 1 на тёплый пол (25 п/труба). теплонесущая трубоа (32) уложена по периметру по полу в канале (в будущем планирую засыпать песком и стяжкой). Длина первого контура (подвал)- 65 п/м (8 радиаторов С22), 2 контур (1 этаж) - 75 п/м (11 радиаторов С22), 3 контур- 2 этаж (спальни)-46 п/м (6 радиаторов С22), 4 контур т/пол с коллектором на 80 п/м
Объём жидкости в системе 450 литров.
Котельная: последовательное расположение: котёл BAXI-62 кВт, далее коллектор (76 сталь) на 4 контура (32 сталь и т/пол 25п/пропилен с трёхходовым краном). Возврат в коллектор, далее косой фильтр/грязевик (32), 1 насос Wester 25-80 работает на второйскорости (есть место для второго), расширительныйц бак - 50л., далее котёл.
Проблема:
Температура подачи 80С, а на возврате в коллектор приходит 50С, а с т/пола 40С и температура в доме 18-19С. На улице от -5 до -10С. Подсоединение радиатора "вход/выход" - нижнее. Радиаторы малого размера (600х800) - горячие, а радиаторы длинные (600х1000-2000) горячие в верхней части радиатора (~1/4), а остальные 3/4 радиатора холодные.
Экспериментировал:
1.перекрыл т/пол - температура возврата поднялась всего на 4-5С.
2. перекрыл все контура, кроме малого (45 п/м) - температура возврата поднялась до 65С - радиторы прогрелись по всей своей высоте.
Может мешает потоку косой фильтр и нужен второй насос?
Если проблема не решаема, то как эту систему переделать в "гравитационную" ?
Исходные данные: Площадь дома 600м.Тип каскадный. (подвал, 1,2 этажи, чердак); Пол чердака не теплоизолирован, штукатурка только на 1-м этаже. Котельная в подвале: в коллекторе 3 контура (32 стальная труба) на этажи и 1 на тёплый пол (25 п/труба). теплонесущая трубоа (32) уложена по периметру по полу в канале (в будущем планирую засыпать песком и стяжкой). Длина первого контура (подвал)- 65 п/м (8 радиаторов С22), 2 контур (1 этаж) - 75 п/м (11 радиаторов С22), 3 контур- 2 этаж (спальни)-46 п/м (6 радиаторов С22), 4 контур т/пол с коллектором на 80 п/м
Объём жидкости в системе 450 литров.
Котельная: последовательное расположение: котёл BAXI-62 кВт, далее коллектор (76 сталь) на 4 контура (32 сталь и т/пол 25п/пропилен с трёхходовым краном). Возврат в коллектор, далее косой фильтр/грязевик (32), 1 насос Wester 25-80 работает на второйскорости (есть место для второго), расширительныйц бак - 50л., далее котёл.
Проблема:
Температура подачи 80С, а на возврате в коллектор приходит 50С, а с т/пола 40С и температура в доме 18-19С. На улице от -5 до -10С. Подсоединение радиатора "вход/выход" - нижнее. Радиаторы малого размера (600х800) - горячие, а радиаторы длинные (600х1000-2000) горячие в верхней части радиатора (~1/4), а остальные 3/4 радиатора холодные.
Экспериментировал:
1.перекрыл т/пол - температура возврата поднялась всего на 4-5С.
2. перекрыл все контура, кроме малого (45 п/м) - температура возврата поднялась до 65С - радиторы прогрелись по всей своей высоте.
Может мешает потоку косой фильтр и нужен второй насос?
Если проблема не решаема, то как эту систему переделать в "гравитационную" ?