  • #46
    Ответ: Сколько киловатт Эл. нужно для индивидуального дома

    Коллега, не хочется флудить - отдыхаю, выйду попрошу нашего электрического гуру прокомментировать, может я в астрал выпал...:cry:

    Комментарий


    • #47
      Ответ: Сколько киловатт Эл. нужно для индивидуального дома

      Дык три фазы по 8 кВт это три провода по 8 кВт равно 24 кВт - номально... :good:

      Комментарий


      • #48
        Ответ: Сколько киловатт Эл. нужно для индивидуального дома

        Сообщение от Мозголом Посмотреть сообщение
        ULISS -именно так.
        Т.е. вводной автомат трехфазный на 25А?

        Комментарий


        • #49
          Ответ: Сколько киловатт Эл. нужно для индивидуального дома

          Выделенная мощность по тз на три фазы. Т.е. 8 а не 24. Если 24, какие вопросы?

          Комментарий


          • #50
            Ответ: Сколько киловатт Эл. нужно для индивидуального дома

            Да, эксперта по электричеству у нас нет, однозначно!ops:

            Комментарий


            • #51
              Ответ: Сколько киловатт Эл. нужно для индивидуального дома

              Будет Вам щастье, Мозголом с 8 квт напряг. По жизни - не бывает, но вдруг... флудить не хочу, дайте время...

              Комментарий


              • #52
                Ответ: Сколько киловатт Эл. нужно для индивидуального дома

                Да вроде все достаточно просто.

                Мощность выделяется установкой вводного автомата.

                Тогда,

                если автомат на 25 А => Вам выделено 14 kW на 3 фазы (по 4.7 kW на фазу)

                если автомат на 16 А => Вам выделено 9 kW на 3 фазы (по 3 kW на фазу)

                если автомат на 40 А => Вам выделено 22,4 kW на 3 фазы (по 7,5 kW на фазу)

                Ограничение идет строго по номенклатуре автоматов.

                Как посчитать - см. картинку.
                Вложения

                Комментарий


                • #53
                  Ответ: Сколько киловатт Эл. нужно для индивидуального дома

                  Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
                  Да вроде все достаточно просто.
                  Мощность выделяется установкой вводного автомата.
                  Мощность выделяется ГУМАГОЙ.
                  Чистое поле, не то что автомата, ваще ничего нет. А ВЫДЕЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ есть - на ГУМАГЕ. С ней зак и приходит. От нее и пляшем. Все остальное - ну, не надо, а? Я и сам доктор.

                  Комментарий


                  • #54
                    Ответ: Сколько киловатт Эл. нужно для индивидуального дома

                    Сообщение от ULISS Посмотреть сообщение
                    Мощность выделяется ГУМАГОЙ.
                    Чистое поле, не то что автомата, ваще ничего нет. А ВЫДЕЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ есть - на ГУМАГЕ. С ней зак и приходит. От нее и пляшем. Все остальное - ну, не надо, а? Я и сам доктор.
                    Вы, господин доктор, не передергивайте по-новой... не стоит начинать...

                    Плясать Вы можете от бумаги сколько угодно.

                    Но, техническое средство выделения мощности - есть вводной автомат, пломбируемый, как и счетчик.

                    Номенклатура вводных автоматов определяет реальные, а не "бумажные" значения выделямых мощностей, что для однофазной, что для трехфазной сети и никак иначе.

                    Под это и оформляется бумага. Спросите своего электрика, если не знаете сами. Судя по Вашим постам в этой теме - представление о предмете у Вас - поверхностное и объявляться доктором не стоит. Здесь лечить некого.

                    А "надо - не надо"... конкретика не только Вам пишется, кому интересно и нужно прочтет и будет знать - как... Желаете флеймить - в "Беседку".

                    Комментарий


                    • #55
                      Ответ: Сколько киловатт Эл. нужно для индивидуального дома

                      Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
                      Номенклатура вводных автоматов определяет значения выделямых мощностей, что для однофазной, что для трехфазной сети и никак иначе.
                      Большая ошибка и огромное поле для злоупотреблений. Все определяется запросами того кто подключается. Если подойти грамотно то можно бесплатно получить N киловатт.
                      На самом деле чел. запрашивает мощность, а потом уже ему устанавливают автомат по номенклатуре. При это берется ближайший по модельному ряду автомат ( правило округления работает) и в зависимости от того сколько запросил потребитель, он получает больше или меньше реальной мощности.
                      Я это уже прошел:Yahoo!:.

                      Комментарий


                      • #56
                        Ответ: Сколько киловатт Эл. нужно для индивидуального дома

                        Сообщение от SergeiSa Посмотреть сообщение
                        На самом деле чел. запрашивает мощность, а потом уже ему устанавливают автомат по номенклатуре. При это берется ближайший по модельному ряду автомат...
                        Ну так? Вывод то какой?

                        Вы запросили 5 кВт (при однофазке), Вашу заявку рассмотрели и поставили Вам автомат 25 А, при котором Вы реально получите 4.7 кВт, а вот следующий в ряду 32 А дает 6кВт, только до 6 Ваши 5 округлять не будут.

                        Так что чем определяется то? Формально и по жизни?

                        Какой вводник Вам поставят и опломбируют - столько и сможете снимать. Вот и вся математика.

                        На округлении много не получишь Или приведете пример? :wink:

                        Комментарий


                        • #57
                          Ответ: Сколько киловатт Эл. нужно для индивидуального дома

                          Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
                          Ну так? Вывод то какой?

                          Вы запросили 5 кВт (при однофазке), Вашу заявку рассмотрели и поставили Вам автомат 25 А, при котором Вы реально получите 4.7 кВт, а вот следующий в ряду 32 А дает 6кВт, только до 6 Ваши 5 округлять не будут.
                          Правильно, только я заплатив за 5кВт, реально получу 6кВт пиковой нагрузки и абсолютно легально буду этим пользоваться.:wink:
                          Вывод: немного подумать перед тем, как писать скока нада.

                          Комментарий


                          • #58
                            Ответ: Сколько киловатт Эл. нужно для индивидуального дома

                            Я поставил вводной автомат на 63 А.
                            И ничего. Хотя сам счетчик на 50 А.
                            Но далее три автомата один 63А и два по 25А кажеться.
                            Вообщем равлекался, когда ставил.

                            Комментарий


                            • #59
                              Ответ: Сколько киловатт Эл. нужно для индивидуального дома

                              Я когда делал ввод электричества в дом попросил 5 кВт, т.е. три фазы по 5 кВт, грубо 15 кВт, тем самым попал на электронный счётчик, который как я и предполагал дал дуба в первую же зиму (ЖК дисплей не светится, светодиод также не светится, но ток через себя пропускает), если бы попросил 3,5 кВт, поставил бы обычный, есть у нас в Беларуси такой бздик в электросетях, кстати деньги за ТУ не снимают вообще, тяжелее выбить подземный ввод, пришлось идти к начальнику и объяснять необходимость (дом далеко от опоры). По поводу нагрузки 5 кВт, мне нужно только для пиковой нагрузки, чтобы не задумываться при включении одновременно многих приборов (плита СВЧ, утюг, духовка, чайник, стиральная машина и т.д.), если грамотно распределить нагрузку достаточно и 3,5 кВт. Планируемое потребление не больше чем в квартире - 200-300 кВт в месяц. Ещё у нас новое веяние - установка электронного счётчика на улице на столбе, в герметичном противовандальном ящике, я под это новшество к счастью не попал, т.к. оформлял ТУ давно, но вот нашёлся дурень, по другому назвать не могу который это выдумал, пока не увидел в натуре, не верил.

                              Комментарий


                              • #60
                                Ответ: Сколько киловатт Эл. нужно для индивидуального дома

                                Рассчёт прост - для одного дома допустим 20 кВт х 0,75 (коэфф одновремености включения нагрузок в доме) = 15 кВт х 30 домов х 0,5 (коэфф включения нагрузок в посёлке из 30 домов) = 225 кВт.

                                По-поводу «коэф. единовременности вкл. нагрузок».
                                Есть такой дом в Питере на Ленинском 87 (дом новый 2007г.). Там сделано следующим образом на четыре этажа поставлен автоматический трех фазный выключатель на 80А, на квартиры уходит по одной фазе и стоит 50А однополюсный автоматический выключатель. На каждом этаже по четыре квартиры (две – трешки, одна – двушка и одна - однушка) итого всего 16 квартир. На три (фазы) делится фигово. Получается на фазу А – 6 квартир, а на остальные фазы по четыре квартиры. Получается, что мощность выделяемая на 6 квартир Р=220*80=17600 Вт (пока не будем разбираться ВА или Вт, т.к. будем считать нагрузку чисто активной (резистивной)).
                                Теперь о потребителях в квартире.
                                Электрическая плита – конфорки 2кВт+1,2кВт+1,2кВт+2,2кВт=6,6кВт,
                                Духовка – 1,5кВт,
                                Бойлер – 2,2кВт (у меня он 100 литров и греется только ночью),
                                Чайник – 2,2кВт,
                                Холодильник – 1кВт (замерял по счетчику электроэнергии (включается иногда)).
                                Итак мы пришли домой, помыли руки, открыли холодильник и достали пищу, поставили разогреваться еду (на двух конфорках = 1,2+1,2=2,4), налили воду в чайник и включили его, потом вспомнили о вкусных горячих бутербродах и включили духовку. И что получилось: холодильник заработал т.к. мы вынимали из него еду, бойлер включился (руки помыли и посуду, которую не помыли с утра), плюс электрическая плита, духовка, чайник. Итого=1+2,2+2,4+1,5+2,2=9,3кВт, потребление тока примерно 42А.
                                Но теперь вспомним о том, что на этом автомате висит 6 квартир, введем «коэф. единовременности вкл. нагрузок» 9,3*6*0,75*0,5=21кВт.
                                А, что же творится на других фазах?
                                9,3*5*0,75*0,5=17,4кВт.
                                А на весь трех фазный автоматический выключатель?
                                9,3*16*0,75*0,45=50кВт (вписались в 52кВт, ну слава богу).
                                Но перегрузка любой из фазы – это обесточит все 16 квартир.


                                igoron77 добавил 22.04.2009 в 12:50
                                Как посчитать - см. картинку.[/QUOTE]

                                По поводу Вт, ВА, cosf и прочих амперах...
                                1. Cosf для квартиры и коттеджа явно не 0,85, а от силы 0,95, если коттедж не представляет у Вас промышленный объект с кучей асинхронных двигателей.
                                2. ВА=ТОК х НАПРЯЖЕНИЕ х КОРЕНЬ(3) (для трех фазной сети).
                                3. Вт=ВАхCOSf.

                                Комментарий