    Ответ: Цоколь: конструктивное исполнение на МЗ(У)Ф

    А ежели еще не забыть учесть, что лента под внутренние стены не 600, а 400?

    Где Ваш чертеж, кстати? :wink:

    Комментарий


    • #47
      Ответ: Цоколь: конструктивное исполнение на МЗ(У)Ф

      Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
      А ежели еще не забыть учесть, что лента под внутренние стены не 600, а 400?
      Откуда 400? Тоже 600. Везде 600. Не вижу смысла экономить 2 куба бетона.

      Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
      Где Ваш чертеж, кстати? :wink:
      Окончательную 3Д-модель в архикаде пока не закончил...
      В визио - прилагаю. Пока думаю, делать вертикальную часть 250 или 300. Если 300, то придётся утеплять цоколь 50-ю мм. ЭППС вместо необходимых 100, иначе будет выступающий цоколь, чего бы не хотелось. Или класть 450, как у Вас.

      P.S. Кстати, вот ещё интересная схемка: http://spb.aeroc.ru/project/units/fyndament%202.1.pdf
      Утеплено изнутри - странно.
      Вложения

      Комментарий


      • #48
        Ответ: Цоколь: конструктивное исполнение на МЗ(У)Ф

        Если ориентироваться на ГС толщиной 450, то можно и как у Вас:
        Вложения

        Комментарий


        • #49
          Ответ: Цоколь: конструктивное исполнение на МЗ(У)Ф

          Сообщение от Iljas Посмотреть сообщение
          Откуда 400? Тоже 600. Везде 600. Не вижу смысла экономить 2 куба бетона.
          А зачем?
          Сообщение от Iljas Посмотреть сообщение
          Окончательную 3Д-модель в архикаде пока не закончил...
          SW забыт? :wink:
          Сообщение от Iljas Посмотреть сообщение
          В визио - прилагаю. Пока думаю, делать вертикальную часть 250
          жаба-с?
          Сообщение от Iljas Посмотреть сообщение
          P.S. Кстати, вот ещё интересная схемка: http://spb.aeroc.ru/project/units/fyndament%202.1.pdf
          Утеплено изнутри - странно.
          Нужно Глебу сказать - его художники. Мостище холода :good:

          Комментарий


          • #50
            Ответ: Цоколь: конструктивное исполнение на МЗ(У)Ф

            Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
            А зачем?
            Для унификации... Впрочем, может быть, Вы и правы - для ненесущих стен можно и потоньше.

            Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
            SW забыт? :wink:
            SolidWorks не осилил... Уж больно он специфически-конструкторский. Архикад, Аркон и ТурбоФлорПлан оказались проще, по крайней мере, для меня.

            Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
            жаба-с?
            Нет, не жаба. Чисто конструкторская проблема - как сделать западающий цоколь при:
            1. Толщине монолитной ленты в 300 мм.
            2. Толщине утеплителя по наружной стороне монолитной ленты 100 мм.
            3. Вывешивании ГБ-блоков не более чем на 100 мм.
            4. Толщине ГБ-стены 400 мм.
            5. Желании сделать западающий цоколь.

            Мой рисунок №1 ярко иллюстрирует проблему. На рис. 2, слизанном у Вас, эта проблема скрывается, но всё равно, суммарный вынос очень большой - 15 см.

            И ещё: У Вас всего 5 см. ЭППС по цоколю. Маловато будет - если верить методичке Пеноплекса. Надо 10 см...

            Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
            Нужно Глебу сказать - его художники. Мостище холода :good:
            Ну да, странный рисунок. Если бы не утепление отмостки, я бы понял - был бы обычный МЗФ. А так - непонятно. Видимо, тоже долго думали, как же совместить западающий цоколь и его утепление. Эх, мудрый-мудрый ГенаС неспроста не любит утеплённый цоколь, неспроста... ops:

            Комментарий


            • #51
              Ответ: Цоколь: конструктивное исполнение на МЗ(У)Ф

              Сообщение от Iljas Посмотреть сообщение
              Для унификации... Впрочем, может быть, Вы и правы - для ненесущих стен можно и потоньше.
              Ни фига ж себе. А расход на ленту? :shock:

              Я к чему веду то собственно ops:

              Мы говорили о составной опалубке в два этапа заливки и т.д. А все - ради внешней ленты под стены ГБ, но ведь если сопоставить объемы, учтя еще и внутренние стены, то разница выйдет невеликая...

              У меня получилась в 8 м3 (или 25 т.р.)

              И нах тогда эта мутота с поэтапной заливкой? Ради чего воротим?

              Комментарий


              • #52
                Ответ: Цоколь: конструктивное исполнение на МЗ(У)Ф

                Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
                Ни фига ж себе. А расход на ленту? :shock:
                Я к чему веду то собственно ops:
                Вы пытаетесь отойти от конструктива Сажина. Посмотрите на рис. 1б в его методичке. Видите там внутреннюю стену дома? Заметьте, её основание той же ширины, что и наружных стен дома...

                Ещё один момент, где Вы нарушаете постулаты этого уважаемого товарища - Вы закопали подошву фундамента более чем на 0.3 метра. А Сажин говорит - не глубже, чем 0.3 (пункт 3.2.1).

                Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
                Мы говорили о составной опалубке в два этапа заливки и т.д. А все - ради внешней ленты под стены ГБ, но ведь если сопоставить объемы, учтя еще и внутренние стены, то разница выйдет невеликая...
                У меня получилась в 8 м3 (или 25 т.р.)
                И нах тогда эта мутота с поэтапной заливкой? Ради чего воротим?
                Я считал по другому. Нижняя лента 600х300 делается подо всеми стенами, независимо ни от чего. А вот уже вторая лента, заливаемая выше, может быть шириной 300 для несущих стен и 100-150 для ненесущих. На основании чего Вы уменьшаете ширину нижней ленты под внутренними стенами?

                И ещё: делая заливку ленты шириной 600 по всей высоте за один раз, мы получаем грустную картину вывешивания наружных стен и опирания пола - см. вложение.
                Вложения

                Комментарий


                • #53
                  Ответ: Цоколь: конструктивное исполнение на МЗ(У)Ф

                  Сообщение от Iljas Посмотреть сообщение
                  Вы пытаетесь отойти от конструктива Сажина. Посмотрите на рис. 1б в его методичке. Видите там внутреннюю стену дома? Заметьте, её основание той же ширины, что и наружных стен дома...
                  Вообще то это - схема :-P расчетная. А по факту рама сложнее и перевязаны все внутренние ленты друг с другом => и работают вместе.
                  Сообщение от Iljas Посмотреть сообщение
                  Ещё один момент, где Вы нарушаете постулаты этого уважаемого товарища - Вы закопали подошву фундамента более чем на 0.3 метра. А Сажин говорит - не глубже, чем 0.3 (пункт 3.2.1).
                  Вы все время забываетете об уклоне в пятне. А он = 0,500 м. Отсюда и пляшем. Заглубление нижней стороны = 0,300, верхней = 0,300 + "перепад".

                  Сообщение от Iljas Посмотреть сообщение
                  Я считал по другому. Нижняя лента 600х300 делается подо всеми стенами, независимо ни от чего. А вот уже вторая лента, заливаемая выше, может быть шириной 300 для несущих стен и 100-150 для ненесущих.
                  ну 100...150 - уже моветон
                  Сообщение от Iljas Посмотреть сообщение
                  На основании чего Вы уменьшаете ширину нижней ленты под внутренними стенами?
                  Честно? Строго из конструктивных соображений... смотря на аналогичные чертежи/модели фундаментов, в т.ч. ГенаСа (http://www.photoshare.ru/photo2339186.html).
                  Сообщение от Iljas Посмотреть сообщение
                  И ещё: делая заливку ленты шириной 600 по всей высоте за один раз, мы получаем грустную картину вывешивания наружных стен и опирания пола - см. вложение.
                  ну в целом - да только с полом Вы погорячились - зачем его опирать то? он - вровень с верхом ленты

                  P.S.
                  "Поэтапный залив монолита" vs. "Монолит + КБ"
                  Вложения

                  Комментарий


                  • #54
                    Ответ: Цоколь: конструктивное исполнение на МЗ(У)Ф

                    Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
                    Вы все время забываетете об уклоне в пятне. А он = 0,500 м. Отсюда и пляшем. Заглубление нижней стороны = 0,300, верхней = 0,300 + "перепад".
                    Да, извиняюсь. Всё на себя примеряю - у меня перепада теперь нет

                    Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
                    ну 100...150 - уже моветон
                    Уговорили - 200

                    Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
                    Честно? Строго из конструктивных соображений... смотря на аналогичные чертежи/модели фундаментов, в т.ч. ГенаСа.
                    На самом деле, обоснование есть. Давление на грунт под внутренними стенами обычно в 2-3 раза меньше, чем под наружными.
                    То есть, принимаем ширину 600 для наружных стен и 400 для внутренних, так?

                    Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
                    ну в целом - да только с полом Вы погорячились - зачем его опирать то? он - вровень с верхом ленты
                    А иначе получим, что часть пола в комнате опирается на ленту, а часть - на пол по грунту. Мне кажется, это не есть хорошо.

                    Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
                    "Поэтапный залив монолита" vs. "Монолит + КБ"
                    Терминатор-2: новый сезон

                    А если серьёзно - вот картинки "на подумать". Моё последнее видение конструктива + модели в ELCUT.
                    Вложения

                    Комментарий


                    • #55
                      Ответ: Цоколь: конструктивное исполнение на МЗ(У)Ф

                      Сообщение от Iljas Посмотреть сообщение
                      Уговорили - 200
                      "Э-э-э ДАРАГОЙ, пАчЭму нЭ 300? экономишь, ДА"?
                      Вам еще перед прорабом объясняться за свое поведение
                      Сообщение от Iljas Посмотреть сообщение
                      На самом деле, обоснование есть. Давление на грунт под внутренними стенами обычно в 2-3 раза меньше, чем под наружными.
                      Я ж и говорю - строгого расчетного нет. Есть конструктивное.
                      Сообщение от Iljas Посмотреть сообщение
                      То есть, принимаем ширину 600 для наружных стен и 400 для внутренних, так?
                      Ну да. Приняли уже. Дальше (т.е. выше):
                      - если монолит, ширина - 300 мм;
                      - если КБ, ширина - 290 мм;
                      Сообщение от Iljas Посмотреть сообщение
                      А если серьёзно - вот картинки "на подумать". Моё последнее видение конструктива + модели в ELCUT.
                      1. почему интересно КБ цоколь холоднее при 50 мм ЭППС?
                      2. дорисуйте отмостку с уклоном и тротуарной плиткой (или что Вы планируете) и посмотрите сколько останется реально от плоскости отмостки в верхней части до верхнего края отделки цоколя. Это будет уже не 500 мм => или цоколь (монолитный) выше или его (цоколя) часть из ГБ (300 мм).

                      Комментарий


                      • #56
                        Ответ: Цоколь: конструктивное исполнение на МЗ(У)Ф

                        Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
                        Честно? Строго из конструктивных соображений... смотря на аналогичные чертежи/модели фундаментов, в т.ч. ГенаСа (http://www.photoshare.ru/photo2339186.html).
                        Это лента от Агриппины. В этом проекте - варианте нет внутренних несущих стен. Там перекрытия нет: потолок - подшивка по фермам. Поэтому лента 400, затем КБ блок либо до верха, либо до уровня полов, и стенки в полкирпича.

                        Сообщение от Iljas Посмотреть сообщение
                        На самом деле, обоснование есть. Давление на грунт под внутренними стенами обычно в 2-3 раза меньше, чем под наружными.
                        То есть, принимаем ширину 600 для наружных стен и 400 для внутренних, так?
                        Да, если нет внутренних несущих стен. Под внутренними не несущими 400, под несущими 600. При перекрытии ПК некоторые внутренние стеня становятся несущими и нагрузка на них даже больше , чем на наружние. Прикиньте опирание двух концов ПК, да и сама правильная стенка в 250 мм силикатного кирпича или неправильная 250-300 ГС против одного конца плиты и 400 мм ГС на ружной стены.
                        Вложения
                        "Правильный дом - не подарок судьбы, а трезвый расчёт"

                        Комментарий


                        • #57
                          Ответ: Цоколь: конструктивное исполнение на МЗ(У)Ф

                          Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
                          "Э-э-э ДАРАГОЙ, пАчЭму нЭ 300? экономишь, ДА"?
                          Вам еще перед прорабом объясняться за свое поведение
                          Да я готов и на 300 - меня смущает только то, что делать с полом... Куда девать стык пола и ленты?..

                          Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
                          1. почему интересно КБ цоколь холоднее при 50 мм ЭППС?
                          2. дорисуйте отмостку с уклоном и тротуарной плиткой (или что Вы планируете) и посмотрите сколько останется реально от плоскости отмостки в верхней части до верхнего края отделки цоколя. Это будет уже не 500 мм => или цоколь (монолитный) выше или его (цоколя) часть из ГБ (300 мм).
                          1. Он не холоднее, он теплее. Теплопотери меньше => под подошвой фундамента холоднее ops: Бетон же доводит тепло до подошвы...

                          2. Нарисовал. Получается 42 см. Думаете, мало? Можно, конечно, засандалить ещё ряд ГБ шириной 300, и пол отлить на 20 см. выше, чем сейчас...
                          Вложения

                          Комментарий


                          • #58
                            Ответ: Цоколь: конструктивное исполнение на МЗ(У)Ф

                            Сообщение от GenaS Посмотреть сообщение
                            Да, если нет внутренних несущих стен. Под внутренними не несущими 400, под несущими 600.
                            Отлично, так и сделаем!
                            У меня одна несущая стена через весь дом - вот она и будет 600. А остальные - 400.

                            ГенаС, а скажите пожалуйста, не страшен ли узел, обведённый красным кружком на рисунке? Меня он как-то смущает - непонятно, как будет вести себя чистовой пол на этом стыке.
                            Вложения

                            Комментарий


                            • #59
                              Ответ: Цоколь: конструктивное исполнение на МЗ(У)Ф

                              Сообщение от Iljas Посмотреть сообщение
                              Можно, конечно, засандалить ещё ряд ГБ шириной 300, и пол отлить на 20 см. выше, чем сейчас...
                              Типа такого:
                              Вложения

                              Комментарий


                              • #60
                                Ответ: Цоколь: конструктивное исполнение на МЗ(У)Ф

                                А если пол обратно опустить - в уровень монолита? :wink: отделку цоколя оставить

                                CAT@ добавил 02.06.2010 в 15:22
                                Сообщение от Iljas Посмотреть сообщение
                                не страшен ли узел, обведённый красным кружком на рисунке?
                                там же - демпферная лента, разве нет?