  • Сообщение от mezich Посмотреть сообщение
    При параметре ступеней 300x180 и 20-25мм защитного слоя бетона для армирования (д10) ступеней, трубу PE-RT уложить можно без проблем. Нужно только внимательно контролировать чтобы не было сильных изгибов трубы при развороте внутри ступени - труба в этом месте может начать сжиматься что черевато заломом. У меня получилось обойтись без заломов. Только в самом начале тесть наступил на арматуру которая немного придавила трубу, но к счастью без залома.
    В этом здании все 3 кинозала со ступеньками так отапливаются

    Комментарий


    • Сообщение от KVV711 Посмотреть сообщение
      В этом здании все 3 кинозала со ступеньками так отапливаются
      Так вроде его уже сносят

      А имеет ли смысл в моем проекте подать теплоноситель сначала в улитку, что у окна, немного ее переделав, а потом в лестницу? Переживаю что у окна будет прохладно поскольку из 69 метров трубы контура там будет только 23м и на обратке.
      Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	тп_лестница.png
Просмотров:	1
Размер:	74.5 Кб
ID:	112852

      Комментарий


      • Сообщение от mezich Посмотреть сообщение
        Так вроде его уже сносят ]
        Ну больше 10 лет там ТП работали от электро котельной и свою задачу выполняли.

        Комментарий


        • Сообщение от Анри Посмотреть сообщение
          Джордано, можно ещё поменять шаг на 150/300 в: спальне 1; гостинных; в тамбуре....
          Сообщение от Джордано
          Можно, мне не жалко, но будет в этих комнатах перетоп или недотоп в других - не сможете петли сбалансировать.....
          Сообщение от KVV711
          6 рядов хватит. метраж разных контуров одного коллектора желательно уложить в полуторократный разброс, ну край в 1,7 крат
          Сообщение от Анри
          тогда получается мне полюбому перематывать надо. контур 8/контур 5 = 1,95.
          Учитывая, выше сказанное, перемотал полы. Шаг 150 - 6 рядов, шаг 300 - остальное. Максимальный разброс: 7 контур/5 котнур = 1,63.Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	7 ТП раскладкаV3.jpg
Просмотров:	1
Размер:	212.5 Кб
ID:	112853
          Джордано, можно Вас попросить обработать этот вариант? Пожалуйста!
          Чтобы строить - надо знать, чтобы знать - надо учиться!

          Комментарий


          • Сообщение от Анри Посмотреть сообщение
            Джордано, можно Вас попросить обработать этот вариант? Пожалуйста!
            Фух, праздники кончились. Если я вас правильно понял то:
            Вложения
            маркировочное оборудование www.data-by.by

            Комментарий


            • Сообщение от анри Посмотреть сообщение
              жаль у меня её нет...
              Демо-версия программы Uponor HSE 4.13. http://www.academy-uponor.ru/resourc...ktirovschikam/

              По давлениям/длинам красивее вот так:
              Вложения
              Последний раз редактировалось Джордано; 13-05-2014, 00:48.
              маркировочное оборудование www.data-by.by

              Комментарий


              • Сообщение от Джордано Посмотреть сообщение
                Если я вас правильно понял то:
                В основном правильно!, только как программе объяснить что холл и прихожая греются за счёт обратки контуров
                Сообщение от Джордано Посмотреть сообщение
                Демо-версия программы Uponor HSE 4.13. http://www.academy-uponor.ru/resourc...ktirovschikam/
                Спасибо! Попробую разобраться!
                Сообщение от Джордано
                По давлениям/длинам красивее вот так:
                Обратил внимание, что длИны в этой программе значительно отличаются от тех, что нарисовал я, т.к. в некоторых помещениях у меня контуры недомотаны.
                Чтобы строить - надо знать, чтобы знать - надо учиться!

                Комментарий


                • Сообщение от Анри Посмотреть сообщение
                  только как программе объяснить что холл и прихожая греются за счёт обратки контуров.
                  Они у вас не имеют внешних стен и теплопотери очень маленькие 66 и 116Вт соответственно. Можно отапливать лампочкой. Поэтому я поставил галочку "отапливается подводами".
                  Последний раз редактировалось Джордано; 13-05-2014, 21:28.
                  маркировочное оборудование www.data-by.by

                  Комментарий


                  • Сообщение от Анри Посмотреть сообщение
                    Обратил внимание, что длИны в этой программе значительно отличаются от тех, что нарисовал я, т.к. в некоторых помещениях у меня контуры недомотаны.
                    Это тоже можно объяснить программе нарисовав отопительную панель пола соответствующей конфигурации.
                    маркировочное оборудование www.data-by.by

                    Комментарий


                    • Сообщение от Джордано Посмотреть сообщение
                      Это тоже можно объяснить программе нарисовав отопительную панель пола соответствующей конфигурации.
                      Отлично! Попробую смоделировать!
                      Чтобы строить - надо знать, чтобы знать - надо учиться!

                      Комментарий


                      • У них же или у КАНа есть обучающий видеокурс по этой программе, да и хелпер более менее. Если что - обращайтесь. Удачи.
                        маркировочное оборудование www.data-by.by

                        Комментарий