KVV711, а что с раскладкой, на Ваш профессиональный взгляд, мой вариант рабочий? Если есть что поправить, скажите пжлста.
Вполне, только почему в правых помещениях есть "недомотанные" участки (7 и 8 контуры)? И 9 контур такой же? Прямую трубу в теплоизоляции кладите только до дверных проемов, дальше в помещениях без теплоизоляции. Ну и от коллектора трубы более равномерно ("перчаткой") разводите.
Последний раз редактировалось KVV711; 06-05-2014, 19:17.
С 17мм трубой у нас трудно. Склоняюсь к литовскому металопластику вавин 16мм. Сделал небольшое маркетинговое исследование минского рынка. Что посоветуете? Польский pert kan, например, очень хвалят, и по цене вменяемо, но металопласт как-то надежней, мне кажется.
[ATTACH=CONFIG]13024[/ATTACH]
Кановскую 16 мм берите и не парьтесь, для ТП вполне, мы часть Калининградских объектов ей делали, только нам под заказ поставляли 17 мм.
PERT, PEXc или металопласт? Наверное вы PERT имели ввиду, но для полной уверенности спрашиваю.
Посмотрел еще раз таблицу. Если сравнивать КАНовский PERT, PEXc и металопласт, то металопласт и по цене и по характеристикам круче - при том же классе эксплуатации максимальное рабочее давление на 2 бара выше,т.е. при одних условиях протянет в два раза дольше. Почему вы выбираете PERT?
Последний раз редактировалось Джордано; 06-05-2014, 20:27.
Потом у меня одна пара коллектров на 9 контуров практически в геометрич. центре дома, в вашем проекте две пары на 5 и 6 контуров каждая. Это программа так предлагает? По моему это перерасход комплектующих.
Не критично, можно и один. Два коллектора я нарисовал - программа невиновна.
... почему в правых помещениях есть "недомотанные" участки (7 и 8 контуры)? и 9 контур такой же?...
да, 9-й можно и домотать (как раз по длине приблизится к 1 или 2 контуру), а 7 и 8 контуры не домотал, т.к. хотел метраж убавить. может быть улитку с шагом 150 уменьшить с 8-ми рядов до 6-ти? Kvv711, как вы говорите этот тонкий тюнинх, в моём случае прокатит?
Чтобы строить - надо знать, чтобы знать - надо учиться!
джордано, можно ещё поменять шаг на 150/300 в: спальне 1; гостинных; в тамбуре.
и ещё предыдущие расчёты по теплопотерям вы похоже делали в другой программе. так вот показатель qтреб. отличается в этих программах. какой верить?
ну не хотят заглавные печататься, пилят
Последний раз редактировалось Анри; 06-05-2014, 21:01.
Чтобы строить - надо знать, чтобы знать - надо учиться!
и ещё предыдущие расчёты по теплопотерям вы похоже делали в другой программе. так вот показатель qтреб. отличается в этих программах. какой верить?
Все в одной программе, я Арзамас в последнем расчете поставил, север правильно показал, исправил теплосопротивления ограждающих конструкций как вы просили... вот и поменялось. И правильно!
да, 9-й можно и домотать (как раз по длине приблизится к 1 или 2 контуру), а 7 и 8 контуры не домотал, т.к. хотел метраж убавить. может быть улитку с шагом 150 уменьшить с 8-ми рядов до 6-ти? Kvv711, как вы говорите этот тонкий тюнинх, в моём случае прокатит?
6 рядов хватит метрах разных контуров желательно одного коллектора желательно уложить в полуторократный разброс, ну край в 1,7 крат,
PERT, PEXc или металопласт? Наверное вы PERT имели ввиду, но для полной уверенности спрашиваю.
Посмотрел еще раз таблицу. Если сравнивать КАНовский PERT, PEXc и металопласт, то металопласт и по цене и по характеристикам круче - при том же классе эксплуатации максимальное рабочее давление на 2 бара выше,т.е. при одних условиях протянет в два раза дольше. Почему вы выбираете PERT?
да pert, он держит 9 бар этого более чем, металлопластик устанете правильно мотать, заломы все равно могут возникнуть, ресурс у всех труб за 40 лет, да и зачем в коттедже в ТП держать больше 3 бар?
все в одной программе,... вот и поменялось. и правильно!
я вот о чём
это первый расчёт - ;
это расчёт тп ;
в них qтреб. отличается. но потом я похоже нашёл то, куда надо смотреть - .
и сделал вывод, что расчёт тп произведён без учёта вентиляции. Т.е. вместо значения Qтреб. в расчёте ТП должно стоять значение Qвозмеш. из расчёта теплопотерь. так? или я опять чего-то не догоняю?
Последний раз редактировалось Анри; 07-05-2014, 20:48.
Чтобы строить - надо знать, чтобы знать - надо учиться!
6 рядов хватит. метраж разных контуров одного коллектора желательно уложить в полуторократный разброс, ну край в 1,7 крат,
тогда получается мне полюбому перематывать надо. контур 8/контур 5 = 1,95.
Kvv711, 9 контуров на один коллектор это нормально? сами видите разницу по метражу тамбура или ванной относительно спален. какой бы приём применить чтоб подогнать к разбросу в 1,5 раза?
Чтобы строить - надо знать, чтобы знать - надо учиться!
и сделал вывод, что расчёт тп произведён без учёта вентиляции. Т.е. вместо значения Qтреб. в расчёте ТП должно стоять значение Qвозмеш. из расчёта теплопотерь. так?
Анри, я знаю абсолютно точно, что всего знать нельзя. Там этих Q как собак нерезанных. Например в расчет теплопотерь помещения не берутся теплопотери обогреваемых конструкций (теплого пола и стен), а потом они всплывают как наружные потери этих конструкций. Не разбирался, но эту программу используют КАN, Uponor, TECE и еще пяток таких же, поэтому доверяю.
При параметре ступеней 300x180 и 20-25мм защитного слоя бетона для армирования (д10) ступеней, трубу PE-RT уложить можно без проблем. Нужно только внимательно контролировать чтобы не было сильных изгибов трубы при развороте внутри ступени - труба в этом месте может начать сжиматься что черевато заломом. У меня получилось обойтись без заломов. Только в самом начале тесть наступил на арматуру которая немного придавила трубу, но к счастью без залома.
Комментарий