  • #76
    Ответ: Малозаглублённый фундамент одноэтажного дома из ГБ

    Довольно бюджетно, кстати сколько по экономике не считали?

    Мне не понравилось что ЭППС к стене просто прибит и выступает, нужен козырек. Также не очень нравится что фундамент торчит за периметром здания. Не очень понятно вертикальное утепление фундамента -дл чего.
    И еще: Вы рисуете всю картинку по снятый грунт, а на остальном участке тоже снимите, иначе у Вас дом получается в яме, ведь отмостка идет ниже реального не снятого грунта. Или я чего-то не понял?

    Комментарий


    • #77
      Ответ: Малозаглублённый фундамент одноэтажного дома из ГБ

      А вот вариант с керамзитом, практически по методичке ГенаСа. Единственное отступление, как мне кажется - это ширина подошвы (50 см. вместо 60).
      Вложения

      Комментарий


      • #78
        Ответ: Малозаглублённый фундамент одноэтажного дома из ГБ

        Сообщение от alex44 Посмотреть сообщение
        Довольно бюджетно, кстати сколько по экономике не считали?
        Для дома 10*16, упрощённо:
        1. Бетон ленты: 68 п.м. * 0,3 * 0,5 = 10,2 куба. Берём 11 кубов М-400 п3 W10 F250 за 2800 = 31 т.р.
        2. Керамзитобетон: 68 п.м. * 0,2 * 0,4 = 5,5 куба. Берем 6 кубов по 3200 за куб = 20 т.р.
        3. Арматура на бетон ленты - примерно 20 т.р. (считал своим калькулятором).
        4. ЭППС снаружи вертикально - берем Пеноплэкс П-35 600х1200х50, режем его пополам (300*1200). У нас 52 п.м. стены => нужно 22 куска по 150 рублей за штуку = 3,3 т.р.
        5. ЭППС горизонтально под отмосткой - берём тот же Пеноплекс, только не режем, и кладём стороной 0.6 метра вдоль стены => нужно 87 штук + на углы => примерно 15 т.р.
        6. На черновую стяжку уйдёт 5 кубов бетона по 2500 => 12.5 т.р.
        7. 10 см. ЭППС на пол - примерно 400 кусков вышеуказанного Пеноплекса - это около 60 т.р.
        8. Стяжка 7 см. с арматурой - около 60 т.р. (по калькулятору).

        Итого: примерно 220 т.р.

        Если заменить пункты 6 и 7 на керамзит - то нужно будет 42 куба керамзита, что при цене 1200 р. за куб (правильно?) будет где-то 50 т.р. вместо 73 т.р. (экономия 23 т.р.) => Итого будет около 200 т.р.

        Вот Вам и экономика. Раза в два дешевле Вашего варианта.

        Сообщение от alex44 Посмотреть сообщение
        Мне не понравилось что ЭППС к стене просто прибит и выступает, нужен козырек.
        Этож не ЭППС, а сайдинг или другая облицовка

        Сообщение от alex44 Посмотреть сообщение
        Также не очень нравится что фундамент торчит за периметром здания.
        А вот это Вы зря. Есть куда опереть кирпичную стенку, если облицовывать цоколь кирпичём. Спасибо ГенаСу!

        Сообщение от alex44 Посмотреть сообщение
        Не очень понятно вертикальное утепление фундамента -дл чего.
        Для уменьшения теплопотерь дома.

        Сообщение от alex44 Посмотреть сообщение
        И еще: Вы рисуете всю картинку по снятый грунт, а на остальном участке тоже снимите, иначе у Вас дом получается в яме, ведь отмостка идет ниже реального не снятого грунта. Или я чего-то не понял?
        У меня участок и так наклонный. Я сделаю своеобразное "плато" под дом. Иного варианта я не вижу - иначе придётся насыпать ОЧЕНЬ много. То, что где-то будет своеобразный уступ - меня не пугает. Это можно обыграть красиво в ландшафтном дизайне. А отвод воды будет, поскольку участок - сплошной склон

        Комментарий


        • #79
          Ответ: Малозаглублённый фундамент одноэтажного дома из ГБ

          Вот такая мысля: если арматуру вертикально из бетонного монолита оставить чтобы прошла межу КБ блоков а сверху что-то типа армопояса сделать, то про некотором удорожании получим намоного большую жесткость, или вообще поизгаляться с опалубкой (тем более с одной сторовы все-равно ЭППС), но вместо кладки сделать КБ монолит.

          Комментарий


          • #80
            Ответ: Малозаглублённый фундамент одноэтажного дома из ГБ

            Сообщение от alex44 Посмотреть сообщение
            Вот такая мысля: если арматуру вертикально из бетонного монолита оставить чтобы прошла межу КБ блоков а сверху что-то типа армопояса сделать, то про некотором удорожании получим намоного большую жесткость, или вообще поизгаляться с опалубкой (тем более с одной сторовы все-равно ЭППС), но вместо кладки сделать КБ монолит.
            Арматуру выпустить можно, и пропустить её через КБ блоки. Сверху - сетка - как советует ГенаС. Арпопояс тут - не нужен, и даже вреден - мостик холода. Достаточно будет 1-2 раза проложить арматуру в штробах (в ГБ), ну и наверху сделать армопояс.

            Насчёт "с одной стороны всё равно ЭППС" - ещё раз призываю внимательно посмотреть на рисунок. НЕТ там ЭППС снаружи КБ блоков, ибо они и так достаточно хороший изоляционный материал.

            Комментарий


            • #81
              Ответ: Малозаглублённый фундамент одноэтажного дома из ГБ

              По ЭППС на КБ блоках извиняюсь не доглядел.
              Однако монолит (пусть и из КБ) вместо кладки все-таки надежнее для ГБ стены. А то у Вас основная жесткость от ленточки 30*50 (причем высота 30) при длинне 10-15м совсем никакая.

              Комментарий


              • #82
                Ответ: Малозаглублённый фундамент одноэтажного дома из ГБ

                Сообщение от alex44 Посмотреть сообщение
                Однако монолит (пусть и из КБ) вместо кладки все-таки надежнее для ГБ стены. А то у Вас основная жесткость от ленточки 30*50 (причем высота 30) при длинне 10-15м совсем никакая.
                Не согласен. Во-первых, жёсткости при высоте 30 - уже за глаза. Во-вторых, никто не мешает армировать кладку из КБ. Ну и в-третьих, армопояс по верху стены, на расстоянии 3 метра от фундамента - это ещё какой запас по жёсткости.

                Эксперты, рассудите нас, пожалуйста.

                Комментарий


                • #83
                  Ответ: Малозаглублённый фундамент одноэтажного дома из ГБ

                  Сообщение от Iljas Посмотреть сообщение
                  3. Делается черновая стяжка без армирования для защиты ЭППС от грызунов и выравнивания основания под него же.
                  Получается под полом мы защитили ЭППС от грызунов а под отмосткой так оставили.

                  Может тоже какнить защитить её - может хотя бы несколько сантиметров щебня\гравия\пгс с песочком перемешать и на него уже ЭППС

                  как думаете ?

                  Комментарий


                  • #84
                    Ответ: Малозаглублённый фундамент одноэтажного дома из ГБ

                    Сообщение от dda Посмотреть сообщение
                    Получается под полом мы защитили ЭППС от грызунов а под отмосткой так оставили.
                    Может тоже какнить защитить её - может хотя бы несколько сантиметров щебня\гравия\пгс с песочком перемешать и на него уже ЭППС
                    Согласен с замечанием. Более того, на зарубежных сайтах в первую очередь рекомендуют защищать ЭППС по периметру здания, а не внутри. Как вариант такой защиты, согласен, можно рассмотреть 10 см. щебня под горизонтальным утеплителем, и столько же над ним. Либо ЦСП-плиты. Но это всё, конечно, удорожает конструкцию. Постараюсь поподробнее изучить этот вопрос.

                    Комментарий


                    • #85
                      Ответ: Малозаглублённый фундамент одноэтажного дома из ГБ

                      Сообщение от dda Посмотреть сообщение
                      Получается под полом мы защитили ЭППС от грызунов а под отмосткой так оставили.

                      Может тоже какнить защитить её - может хотя бы несколько сантиметров щебня\гравия\пгс с песочком перемешать и на него уже ЭППС

                      как думаете ?
                      Мягкая отмостка
                      Утепление МЗФ и отмостки: ошибка?

                      и думали и рисовали :wink:

                      Комментарий


                      • #86
                        Ответ: Малозаглублённый фундамент одноэтажного дома из ГБ

                        Сообщение от Iljas Посмотреть сообщение
                        12. Кладутся стены из газобетона, на клей.
                        Iljas, подумайте... мне кажется Вам стоит пересмотреть кладку из 400 мм блоков на кладку из 300 + 100.

                        Такое сочетание обсуждалось (памятуя советы ГенаСа и Глеба Грина :beer:) не раз.

                        При этом имеете в итоге:

                        а) облегчение работ по кладке (ворочать 400-ый блок не очень приятно :wink: и осаживать проще);
                        б) исключение вертикальной пустошовки (т.к. автоматически получается перекрытие вертикальных швов);
                        в) простое формирование четвертей под оконные проемы;

                        Плюсы, на мой взгляд, существенные.

                        P.S. Вам пора заводить тему "Коробка одноэтажного дома из ГБ" :wink:

                        Комментарий


                        • #87
                          Ответ: Малозаглублённый фундамент одноэтажного дома из ГБ

                          Решил сделать пошаговую инструкцию. Критика принимается с радостью Единственное, хочу сразу сказать, что глубина заложения фундамента может варьироваться - это всё решается через увеличение числа рядов КБ-блоков.
                          Вложения

                          Комментарий


                          • #88
                            Ответ: Малозаглублённый фундамент одноэтажного дома из ГБ

                            С закрытием цоколя и отмосткой - пока фигня... :wink:

                            А вот по ленте, мож сразу упростить, только с сеточкой, т.е. это будет шаг 3, а заливка на 2 и сразу, разумеется...
                            Вложения

                            Комментарий


                            • #89
                              Ответ: Малозаглублённый фундамент одноэтажного дома из ГБ

                              Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
                              С закрытием цоколя и отмосткой - пока фигня... :wink:
                              Согласен, некрасиво.
                              Хочется засунуть ЭППС "под" ГБ-блок. Но для этого необходимо найти хитрые КБ-блоки - на 300 мм. Сколько искал - нигде такого зверя нет.

                              Сообщение от CAT@ Посмотреть сообщение
                              А вот по ленте, мож сразу упростить, только с сеточкой, т.е. это будет шаг 3, а заливка на 2 и сразу, разумеется...
                              Хотел бы сказать "однозначно да". Но не уверен. Объясню, почему. Залить ленту + потом залить маленькие кусочки - это одно. А залить сразу всю массу - это другое - тут я соглашусь с alex44 насчёт геморройности такой процедуры. И, в особенности, выведения в уровень всей площадки. Или я зря опасаюсь? Лазерный нивелир и вперёд? Упростить-то хочется - один раз гонять бетононасос, лишь миксер побольше взять.

                              Комментарий


                              • #90
                                Ответ: Малозаглублённый фундамент одноэтажного дома из ГБ

                                Не надо отрезать-разделять скользкой гидроизоляцией подошву от фундамента (КБ).Верхняя пусть свисает, и облегая блоки расстилается по подошве и сойдясь с нижней,сложенная с нижней, уходит под отмостку. Накрыв-перекрыв, 30-ти см остаток нижней определённой длинной (зависит от высоты- кол-ва КБ блоков). Между этими двумя плёнками и вставляется с напуском наверх (на КБ блок) гидроизоляция отмостки.
                                ПолЫ ниже цоколя? Однако!
                                Где раст. грунт? Вы его нарисуйте, 30 см хотя бы, и посмотрите как и где отмостка, цоколь, полы и т.д.
                                В реале, после снятия раст. грунта вы получите опалубочку в доску высотой 15 -20 см... под ленточку.
                                З.Ы. Так, без перевязки блоки ГС класть нельзя... и т.д.