    По програмке:

    http://www.izba.su/forum/showpost.ph...7&postcount=19

    KVV711- Тока что делал расчет. на 2 этаже радиаторы, на первом только тп, ЕЦ. Подача 85 градусов. Радиаторы панельные 22 типа. Обратка радиаторов от 47 до 39 градусов. Не так и плохо, только что теплый пол на 1 этаже выдает только ~500 ватт, как радиаторы на втором под 2000 ватт... Так что, надо или ставить на первом этаже радиаторы и ТП для комфорта, или делать подобие теплой стены и поднимать температуру обратки на 2 этаже до 50-60 градусов.

    Комментарий


    • #77
      Ответ: Теплые полы водяные.

      Обратка радиаторов от 47 до 39 градусов.
      Перепад для радиаторов большой (40 градусов), желательно не больше 30, в идеале 20-25.
      на первом только тп, ЕЦ
      естественная циркуляция с теплыми полами, для полов перепад должен быть не больше 10 градусов,, реально 7, считаем на 5 (запас пригодиться)

      Комментарий


      • #78
        Ответ: Теплые полы водяные.

        Stanislav, ссылка на той странице на саму программу не работает почему-то.
        KVV711, а этот узел смешения с какой водой будет смешивать обратку от батарей? Не знаю как должно быть в системе с ЕЦ но жил достаточно долго в доме с ЕЦ, так там разница между подачей и обраткой была небольшая (25-30гр максимум), и в мороз когда на подаче почти 80гр. то обратка была около 55. я это к чему - в таких условиях как не смешивай для теплого пола нормальной температуры не добиться, все равно выше будет. Если же большая разница температур на подаче/обратке - то система уже плохо спроектирована.

        Комментарий


        • #79
          Ответ: Теплые полы водяные.

          Hunter: Так поиском можно найти. Овентроп ЦО.

          KV711: Понимаю что при большом падению температуры на радиаторе не используемым радиатор на все 100 % мощности. Но тут по мне никак по другом не сделать, и надо идти на компромиссы.

          С перепадом - надо думать.. Тут согласен с Вами. Чем плох большой перепад температур ? Как можно компенсировать ? ( неравномерной укладкой трубки теплого пола ? )

          Как по Вашем можно боле грамотно такую систему сделать ? без насоса/смесительной группы . Делать подачу на радиаторе 55 градусов, обратку 40 градусов, обратку пускать в теплый пол, в теплом поле снимат следующие 15 градусов, до 25 градусов. Или это не реально ?

          Как другой вариант - песочный ТП (Трубы в песке вместо бетона). Получаем возможность подавать и все 60 градусов в ТП.

          Комментарий


          • #80
            Ответ: Теплые полы водяные.

            Stanislav, а в поиске Овентроп ЦО... надо латинскими буквами вводить , да?
            Такие низке температуры (55 подачи и 40 обратки) возможны только когда на улице не холодно. По крайней мере так могу утверждать на основе собственного опыта. И разница температур подачи и обратки (в пределах 1 стояка, батареи) почти незаметна, это у котла она бОльшая. Через несколько дней буду в доме с ЕЦ, как раз сейчас морозы стоят, термопарой замерю температуру обратки и подачи.

            Комментарий


            • #81
              Ответ: Теплые полы водяные.

              Oventrop С.О.
              Графическая программа для проектирования оборудования центрального и подпольного отопления

              Oventrop OZC
              Программа для расчета теплопотерь

              P.S.
              Гляньте еще эту прогу, попроще:
              VALTEC.PRG
              Программа расчётов элементов инженерных систем

              Комментарий


              • #82
                Ответ: Теплые полы водяные.

                Спасибо! Первую скачал - не пошла (у меня винда такая) на другом компе попробовал - перепод оказался не очень, язык явно не английский выступает..
                Вторую как скачаю отпишу.

                Комментарий


                • #83
                  Ответ: Теплые полы водяные.

                  KVV711, а этот узел смешения с какой водой будет смешивать обратку от батарей?
                  С обраткой от теплых полов, но в контуре тп должен быть насос

                  Комментарий


                  • #84
                    Ответ: Теплые полы водяные.

                    на польском, скорее всего :wink:

                    Ищите в сетке перевод мануала от 2004 года: "Перевод на русский язык Валентина Куно - фирма KAN", на авоке был точно.

                    Комментарий


                    • #85
                      Ответ: Теплые полы водяные.

                      доброе время суток
                      пытаюсь рассчитать систему напольного отопления для квартиры, посмотрите опытным глазом , есть ли недостатки?
                      Вложения

                      Комментарий


                      • #86
                        Ответ: Теплые полы водяные.

                        150 Вт с кв.м. снимается при температуре пола 27, а воздух сколько?

                        Комментарий


                        • #87
                          Ответ: Теплые полы водяные.

                          Сообщение от KVV711 Посмотреть сообщение
                          150 Вт с кв.м. снимается при температуре пола 27, а воздух сколько?
                          там есть где 18 где20

                          Комментарий


                          • #88
                            Ответ: Теплые полы водяные.

                            Пока не нашел но будем искать)
                            В реальности если температура обратки полов будет 40гр разве будет толк от смешения с ней? Ну это для теплых полов если как вы говорите с помощью насоса. Ведь такая температура возможна если в мороз на максимум котел включить.

                            Комментарий


                            • #89
                              Ответ: Теплые полы водяные.

                              Скачал программу VALTEC.PRG, изучаю. Непонятно, вот если сохранить проект и потом открыть почему расчеты пропадают? И все должно сразу пересчитываться (как в таблицах excel например) или что-то выбирать надо ну расчитать напрмиер.

                              Комментарий


                              • #90
                                Ответ: Теплые полы водяные.

                                Сообщение от Hunter Посмотреть сообщение
                                Скачал программу VALTEC.PRG, изучаю. Непонятно, вот если сохранить проект и потом открыть почему расчеты пропадают? И все должно сразу пересчитываться (как в таблицах excel например) или что-то выбирать надо ну расчитать напрмиер.
                                программа простая, описание работы помощь-руководство