  • Сообщение от ВасяКуролесов Посмотреть сообщение
    Собираюсь делать из металлопполимерной трубы 16мм, проще говоря бесшовного металлопластика.
    МОЖЕТ 20 мм взять, для лучшей циркуляции?
    16мм ОК, до 80 м.п. в петле ( лучше 66м). Металопластик я тоже уложил, но лучше РЕХ.
    маркировочное оборудование www.data-by.by

    Комментарий


    • 20-ку тяжело будет укладывать, трудно гнуть малые радиусы, велика вероятность залома. Лучше сделать больше коротких контуров тонкой трубой (16, 17), по 50-70 м контур.

      Комментарий


      • Добрый день, уважаемые эксперты. Подскажите пожалуйста названия современных бесплатных программ для расчета теплопотерь дома и теплых водяных полов. В какой программе вы рисуете схему расположения контуров теплых полов? Благодарю за ответ.

        Комментарий


        • Долгое время у меня было InstalSystem-TECE, сейчас применяю Uponor HSE.
          Там есть все, что вам надо.
          маркировочное оборудование www.data-by.by

          Комментарий


          • Добра и мира, друзья!
            Вчера провел пол ночи за отрисовкой раскладки труб теплого пола.
            Рисовал для наглядности в графическом редакторе, а вычислял длины контуров в программе "Улитка".



            это план первого этажа.

            назначения помещений слудующие (габариты и площадь указана с учетом штукатурного слоя):
            1) Прихожая. (1,92x3,85 площадь 7,39 кв. м)
            2) Гардеробная (2,375x1,845 площадь 4,38 кв. м)
            По факту окна нет.
            3) Топочная (2,375x1,845 площадь 4,38 кв. м)
            4) Сан узел (2,375x 2,09 площадь 4,96 кв. м)
            5) Коридор \ лестничный холл (6,795x 2,09 площадь 14,20 кв. м)
            6) кухня (4,455x 3,85 площадь 17,15 кв. м)
            7) гостиная (4,455x 3,85 площадь 17,15 кв. м)
            стена между кухней и гостиной по факту без проема
            8) комната (4,455x 3,85 площадь 17,15 кв. м)

            Вот такая получилась раскладка:



            Коллектор Comisa на 7 контуров расположен в топочной.
            Длины контуров 85 метров. +\-5 метров.
            Труба PEX-a 16мм. (16x2.0) Compipe.
            Шаг трубы: 150мм.
            Краевые зоны с шагом 100мм.
            Отступ от стен: 150мм.
            Ширина краевой зоны: 450мм. Не знаю точно как считается ширина краевой зоны) У меня с отступом от стены 150мм. чередуются с шагом 100 мм. 2 подачи и 2 обратки.

            Рисую раскладку труб ТП первый раз, нуждаюсь в советах и комментариях, за что заранее всем спасибо!

            На что сам хотел бы обратить внимание:
            1) Выбор трубы! Длины контуров 80...90 метров. Не многовато ли для PEX-a 16мм. ? Может заменить на 20мм. трубу?
            2) Проходы через стены. Стены кирпич 380мм. Вести в энергофлексе или в гофре?
            3) Нужно ли что нибудь разделять демпферной лентой, скажем в дверных проемах между помещениями?

            Комментарий


            • А картинки где?

              Комментарий


              • Сообщение от designer Посмотреть сообщение
                А картинки где?
                Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	1 этаж.jpg
Просмотров:	1
Размер:	124.2 Кб
ID:	113172

                Комментарий


                • видимо не опубликовались ссылки

                  Комментарий


                  • Тов Андрей это чудовищно - найдите у себя грубейшие концептуальные ошибки - попробуйте думать логически. Выйдем на правильное направление - покажу как нужно.

                    Или объясните мотивацию такой системы раскладки... это тоже крайне интересно.
                    Последний раз редактировалось izba; 08-02-2015, 16:24.

                    Комментарий


                    • Сообщение от izba Посмотреть сообщение
                      Тов Андрей это чудовищно - найдите у себя грубейшие концептуальные ошибки - попробуйте думать логически. Выйдем на правильное направление - покажу как нужно.

                      Или объясните мотивацию такой системы раскладки... это тоже крайне интересно.
                      Андрей Валентинович, здравствуйте!
                      Сейчас попробую разрулить, почему так получилось)
                      Основные задачи которые я для себя ставил:
                      1) Сделать максимально одинаковые по длине контуры.
                      2) Приточку пустить по краевым зонам не прибегая к укладки змейка.

                      Краевая зона по наружным стенам получилась следующая:
                      от стены отступ 15см. затем с шагом 10 см. поочередно 2 подачи и 2 обратки.

                      Как то так...
                      Я первый раз рисую ТП. С удовольствием выслушаю и приму любую критику.
                      Спасибо.

                      Комментарий



                      • был и такой вариант без прохода через стены. но в этом случае у меня получились петли разной длины от 55 до 80 метров.
                        перегруженный транзитом лестничный холл.

                        Комментарий


                        • Это уже лучше, а улитки вам зачем? А зачем топить внутренний холл вообще? Это внутреннее помещение оно не имеет теплопотерь оно просто будет перегрето град на 3-5 град отн других помещений имеющих внешние стены. главный вопрос - в чём конкретный дефект улиток?

                          Комментарий


                          • Сообщение от izba Посмотреть сообщение
                            Это уже лучше, а улитки вам зачем? А зачем топить внутренний холл вообще? Это внутреннее помещение оно не имеет теплопотерь оно просто будет перегрето град на 3-5 град отн других помещений имеющих внешние стены. главный вопрос - в чём конкретный дефект улиток?
                            Внутренний холл....там у меня по расчетам больше всего теплопотерь. Лестничный проем: 2,09x2,80 над ним два мансардных окна 66x118
                            По внешним стенам первого этажа теплопотери небольшие. сопротивление теплоотдачи стены 3.8., окон 0.8.
                            Второй этаж - бревно - более холодный.

                            Улитка мне нравится больше. Стараюсь максимально ее использовать. Змейка распределяет тепло менее равномерно.

                            Комментарий



                            • понимаю, что логичнее было развести вот так.
                              но что получаем в итоге?
                              1) подлестничное пространство не отапливается. а если и отапливается, то отдельной петлей - получаем мелкую петлю и дороже коллектор.
                              2) коридор, топочная и гардеробная отапливается одним контуром - а его мало - это северный угол дома. а два контура туда ложить много.

                              понимаю, что так вернее, но что то не получается нормально с этой стороны к вопросу подойти.

                              Комментарий




                              • Опубликую пустую планировку. Если не сложно почеркайте пожалуйста губенько прям корандашиком в редакторе.

                                Комментарий