Остался вопрос по диаметрам труб(все трубы- полипропилен).
Ввод от НС до БКН -32мм
Кольцо, по которому будет циркулировать горячая вода - 25мм.
Подводка к каждому источнику водозабора - 20мм
Коллекторы на ТП -1 "(32ПП), соответвтенно до котла всё пойдёт 32 трубой.
Смущает то, что на множестве готовых схем в интернете 32 труба вообще не участвует - максимум 25. Вот и думаю, может я что-то не учёл по незнанию.[url]http://pvpk-vityaz.ru[/url]
Комментарий
-
Сообщение от Металлер Посмотреть сообщениеОстался вопрос по диаметрам труб(все трубы- полипропилен).
Ввод от НС до БКН -32мм
Кольцо, по которому будет циркулировать горячая вода - 25мм.
Подводка к каждому источнику водозабора - 20мм
Коллекторы на ТП -1 "(32ПП), соответвтенно до котла всё пойдёт 32 трубой.
Смущает то, что на множестве готовых схем в интернете 32 труба вообще не участвует - максимум 25. Вот и думаю, может я что-то не учёл по незнанию.
при скорости воды в трубе до 0,5 м/с и перепаде температуры 20 градусов армированный ПП обеспечит след.мощности
20 - 4,5кВт; 25 - 7,5кВт; 32 - 13,5кВт; 40 - 23кВт
если нарисуете схему с конечными потребителями (радиаторы, кольца ТП с потребляемой мощностью) - сможете проверить свои диаметры
у вас смотрю радиаторов не планируется?
на коллекторе желательно не заужать, т.к. там множество сопротивлений сконцентрировано
обратку ГВС в частном доме и 20 хватит, я так себе вообще тупиковую предусмотрел (для исключения эл.насоса), но у меня самый удалённый потребитель - 5м от котла
Комментарий
-
Полипропиленовую арматуру используют. Но по моим наблюдениям весьма редко. Лично мне как то пластиковая не симпотична чисто эстетически. Да и несколько увеличенные, по сравнению с металлмческой, габаоиты не способствуют ... больше места занимается.
Комментарий
-
Медь и какой-либо известной фирмы. Сантехники хвалят Far, Herz, Giacomini, Rehau, Uponor, CAN...
По вашей схеме, между группой безопасности и котлом/бойлером не должно быть шаровых кранов. На РБи удобно поставить шаровые краны и американки для обслуживания.Последний раз редактировалось Джордано; 25-07-2015, 00:37.маркировочное оборудование www.data-by.by
Комментарий
-
Немного доработал схему.
Исправил ветку рециркуляции.
Разнёс клапана сброса воздуха и давления.
Добавил 3-ёх ходовой клапан с сервоприводом и подсоединил его к реле температуры на бойлере.
Остались вопросы:
1) Не вижу принципиальных различий в соединении БКН с котлом через трёх-ходовой клапан с сервоприводом и схемой с двумя циркуляционными насосами( работает то один, то другой, в зависимости от температуры БКН),может я ошибаюсь?
2) В газовом хозяйстве дают право установить котёл до 43 кВт без дополнительных вложений, мне достаточно и 25 кВт, но хочу поставить котёл 35 кВт, чтобы работал в спокойном( без большой нагрузки) режиме, может проработает дольше.
Так же, когда-нить кину ветку отопления на мансарду, поэтому, считаю, лучше сейчас отдать лишние 10.000, чем потом отдавать эти самые деньги + газовщикам, чтобы "их величества" дозволили мне это сделать.
Поправьте пожалуйста, если не прав.
3)Выбор марки..... со всех сторон советуют Протерм или Термону, но у нескольких соседей прекрасно работают ЖМЗ... Пока склоняюсь к Протерму, хоть желание сэкономить очень велико...
4)Заходил к нам в Газовое хозяйство, посмотреть котлы вживую. Тётя консультант выдвинула 2 утверждения, с которыми я не согласен, но может это я что-то не понимаю.
4.1 Котёл мощностью 35 кВт нельзя подключать к бойлеру 160 литров - потому что его разорвёт. - Какая разница какой мощности котёл, теплоноситель ведь будет иметь заданную температуру(хоть в 25кВт, хоть в 35), и перестанет греть бойлер, по сигналу от термореле.
4.2 Бойлер обязательно нодо присоединить проводом к котлу, чтобы они друг друга увидели, и автоматика работала исправно- Настенный котёл со встроенным контуром на БКН и трёхходовым клапаном - да, но в напольном котле, если трёхходовик стоит отдельно, то БКН должен быть связан с ним а не с котлом.
5)Нужны ли воздухоспускные клапана перед насосами в смесительном узле ТП и перед насосом в основной ветке отопления? или достаточно группы безопасности котла?
6) Нужно ли продумывать систему отключения насосов в системе отопления( основная ветка и ТП) или это лишние заморочки?
Например: на смесительный клапан в ТП приходит обратка такой температуры, что подмешивать горячую воду от котла не нужно, получается, циркуляционный насос в основной ветке отопления гоняет воду не по кругу а упирает столб воды в закрытый клапан. Не вредно ли это?[url]http://pvpk-vityaz.ru[/url]
Комментарий
-
Сообщение от DasIst Посмотреть сообщениеПолипропиленовую арматуру используют. Но по моим наблюдениям весьма редко. Лично мне как то пластиковая не симпотична чисто эстетически. Да и несколько увеличенные, по сравнению с металлмческой, габаоиты не способствуют ... больше места занимается.[url]http://pvpk-vityaz.ru[/url]
Комментарий
-
Сообщение от Джордано Посмотреть сообщениеМедь и какой-либо известной фирмы. Сантехники хвалят Far, Herz, Giacomini, Rehau, Uponor, CAN...
По вашей схеме, между группой безопасности и котлом/бойлером не должно быть шаровых кранов. На РБи удобно поставить шаровые краны и американки для обслуживания.[url]http://pvpk-vityaz.ru[/url]
Комментарий
-
Сообщение от Металлер Посмотреть сообщениеА почему не должно быть кранов?
Вот, например, у меня неделю назад сработал предохранительный клапан - аварии не было, просто стечение обстоятельств. На две недели отключил котел, включил, котел сразу решил что время врубить функцию антилегионелы, давление в сети 5,2 атмосферы, расширительный бак отрегулирован на обычные 3 атмосферы, в бойлере 200л холодной воды нагрели до 70С... лужа на полу. А была бы закрыта группа безопасности - потребовался бы новый теплообменник.маркировочное оборудование www.data-by.by
Комментарий
-
Сообщение от Металлер Посмотреть сообщение[ATTACH=CONFIG]14118[/ATTACH] Немного доработал схему.
Исправил ветку рециркуляции.
Разнёс клапана сброса воздуха и давления.
Добавил 3-ёх ходовой клапан с сервоприводом и подсоединил его к реле температуры на бойлере.
Остались вопросы:
1) Не вижу принципиальных различий в соединении БКН с котлом через трёх-ходовой клапан с сервоприводом и схемой с двумя циркуляционными насосами( работает то один, то другой, в зависимости от температуры БКН),может я ошибаюсь?
2) В газовом хозяйстве дают право установить котёл до 43 кВт без дополнительных вложений, мне достаточно и 25 кВт, но хочу поставить котёл 35 кВт, чтобы работал в спокойном( без большой нагрузки) режиме, может проработает дольше.
Так же, когда-нить кину ветку отопления на мансарду, поэтому, считаю, лучше сейчас отдать лишние 10.000, чем потом отдавать эти самые деньги + газовщикам, чтобы "их величества" дозволили мне это сделать.
Поправьте пожалуйста, если не прав.
3)Выбор марки..... со всех сторон советуют Протерм или Термону, но у нескольких соседей прекрасно работают ЖМЗ... Пока склоняюсь к Протерму, хоть желание сэкономить очень велико...
4)Заходил к нам в Газовое хозяйство, посмотреть котлы вживую. Тётя консультант выдвинула 2 утверждения, с которыми я не согласен, но может это я что-то не понимаю.
4.1 Котёл мощностью 35 кВт нельзя подключать к бойлеру 160 литров - потому что его разорвёт. - Какая разница какой мощности котёл, теплоноситель ведь будет иметь заданную температуру(хоть в 25кВт, хоть в 35), и перестанет греть бойлер, по сигналу от термореле.
4.2 Бойлер обязательно нодо присоединить проводом к котлу, чтобы они друг друга увидели, и автоматика работала исправно- Настенный котёл со встроенным контуром на БКН и трёхходовым клапаном - да, но в напольном котле, если трёхходовик стоит отдельно, то БКН должен быть связан с ним а не с котлом.
5)Нужны ли воздухоспускные клапана перед насосами в смесительном узле ТП и перед насосом в основной ветке отопления? или достаточно группы безопасности котла?
6) Нужно ли продумывать систему отключения насосов в системе отопления( основная ветка и ТП) или это лишние заморочки?
Например: на смесительный клапан в ТП приходит обратка такой температуры, что подмешивать горячую воду от котла не нужно, получается, циркуляционный насос в основной ветке отопления гоняет воду не по кругу а упирает столб воды в закрытый клапан. Не вредно ли это?
2. При завышении мощности потеряете в деньгах при покупке и в деньгах же при эксплуатации (упадет КПД, если котел не конденсационный).
3. У вас отопление теплыми полами - вам показан конденсационный котел. Для себя изучал рынок, выбрал Бакси, где-то тут выкладывал сравнительную таблицу. Щас отвечу на ваши вопросы и поищу, если найду выложу еще раз.
4.1. Вы правы. Тем более можно запрограмировать ограничение мощности при работе на ГВС.
4.2. Зависит от архитектуры и логики автоматики.
5. Нет, нужны на коллекторах. Купите фирменные для ТП с измерителями протока.Последний раз редактировалось Джордано; 29-07-2015, 23:02.маркировочное оборудование www.data-by.by
Комментарий
-
Сообщение от Джордано Посмотреть сообщение1
5. Нет, нужны на коллекторах. Купите фирменные для ТП с измерителями протока.
Конденсационный не рассматривал. Почитаю матчасть.Последний раз редактировалось Металлер; 29-07-2015, 22:43.[url]http://pvpk-vityaz.ru[/url]
Комментарий
Комментарий