    Краны необходимы на каждом приборе / крыле /ответвлении. Примите, как СНиП-овскую норму. Ценнейшее замечание!!![/B].. то ваш "вопрос" - балансировка, а не беспокойство о разнице.Дабы не загружать дальше, сообщу "на глаз" - все у вас нормально. И с запасом. Детали в теме..
    Это то,что мне нужно было услышать.Спасибо Вам,Lyko. Как всегда более чем исчерпывающий ответ. Вам бы книгу написать,не для теплотехнических вузов,а для простых смертных:монтажников,частных застройщиков,вот это был бы бесцеллер. По моим наблюдениям 80% котеджной застройки-2этажки,и "схема 3" самое то,аккуратно,практично,надежно и т.д. Со своей стороны,обещаю информировать уважаемую публику о ходе проэктирования,монтажа ,пуско-наладки и эксплуатаци СО.

    Dimych добавил 02.03.2012 в 22:49
    Сообщение от Lyko Посмотреть сообщение
    Краны необходимы на каждом приборе / крыле /ответвлении. Примите, как СНиП-овскую норму. Ценнейшее замечание!!![/B].. то ваш "вопрос" - балансировка, а не беспокойство о разнице.Дабы не загружать дальше, сообщу "на глаз" - все у вас нормально. И с запасом. Детали в теме..
    Это то,что мне нужно было услышать.Спасибо Вам,Lyko. Как всегда более чем исчерпывающий ответ. Вам бы книгу написать,не для теплотехнических вузов,а для простых смертных:монтажников,частных застройщиков,вот это был бы бесцеллер. По моим наблюдениям 80% котеджной застройки-2этажки,и "схема 3" самое то,аккуратно,практично,надежно и т.д. Со своей стороны,обещаю информировать уважаемую публику о ходе проэктирования,монтажа ,пуско-наладки и эксплуатаци СО.

    Комментарий


    • Re: Выбор схемы ЕЦ

      Уважаемый Lyko! Посмотрите, пожалуйста, сможет ли такая система работать на ЕЦ. Дом одноэтажный, но хочется сделать однотрубную систему с ЕЦ. Участок системы от котла до пола идет под потолком с бОльшим диаметром (13 м). Радиаторы 1,2,4 - 12 секций, 3 и 5 - 10 секций. Трубы по полу - 28 м. Если будет работать, то можно ли сделать систему из полипропилена?
      Вложения

      Комментарий


      • Re: Выбор схемы ЕЦ

        Сообщение от Romant Посмотреть сообщение
        Уважаемый Lyko! Посмотрите, пожалуйста, сможет ли такая система работать на ЕЦ. Дом одноэтажный, но хочется сделать однотрубную систему с ЕЦ. Участок системы от котла до пола идет под потолком с бОльшим диаметром (13 м). Радиаторы 1,2,4 - 12 секций, 3 и 5 - 10 секций. Трубы по полу - 28 м. Если будет работать, то можно ли сделать систему из полипропилена?
        ..В предыдущих постах расписАл, за счет чего работает однотрубка - за счет хорошей циркуляции в кольце разводки. Циркуляция будет хорошей, если:

        1.Центр кольца разводки находится значительно выше котла.
        2. Охлаждение трубы создает температурный перепад.

        Расход, проходящий по трубе будет достаточным для обеспечения необходимой тепловой мощности, если:

        1. При низкой скорости т/носителя его необходимое к-во обеспечивается диаметром проходного отв. трубы.
        2. Диаметр трубы обеспечит низкие гидравлические сопротивления.

        Отсюда:
        1. Необходимая высота СО (центра охл.) обеспечивается в домах 2-3 уровня.
        2. Для достаточного охлаждения материал труб должен быть с хорошей теплопроводностью. (Коэфф. теплопроводности сталь/п-пропилен = 57 : 0,17 или 355 : 1)
        3. Необходимый диаметр (внутренний проход) в трубах ППР - обеспечат трубы чрезмерного наружного диаметра и стоимости.

        Ничего из необходимых условий для ЕЦ в вашей схеме нет. Самая эффективная система с ЕЦ для 1-ЭТАЖНОГО дома давно опИсана - вертикальная 2-трубка с верхним рОзливом. Из металлических труб.
        ..В соседней "важной" теме Закрытая система отопления заработала как гравитационка
        уважаемого Сергей 31 описана работа ЕЦ в "пластиковой" системе.
        В его случае (2 эт.+ подвал?) высота контуров над котлом измеряется метрами, диаметры / расход хоть и недостаточны, но все-таки частично обеспечивали нагрев приборов ..с большой разницей по температуре верх/низ.
        Как "бонус" к системе из ППР с принудительной циркуляцией это можно принять.
        Но как основной режим с полноценной эффективностью исполнение возможно только из стальных труб необходимого (большого) диаметра,
        Все остальные варианты из пластиковых труб - ущербны заранее и лично я их не рассматриваю в принципе.
        Дабы не побуждать комментарии к своему сообщению в духе "..я сделал и у меня работает с ПП-трубами..", прошу считать его "чисто ИМХО".

        Комментарий


        • Re: Выбор схемы ЕЦ

          Ув. Lyko, по случаю купила практически новые чугунные радиаторы 2 штуки 14 и 16 секций, мозг включился уже после покупки. Не прогреются, наверное, такие массивные радиаторы на ЕЦ (схема 3)? Можно ли их как-то разделить?ops:

          Комментарий


          • Re: Выбор схемы ЕЦ

            Сообщение от sabirka Посмотреть сообщение
            Ув. Lyko, по случаю купила практически новые чугунные радиаторы 2 штуки 14 и 16 секций, мозг включился уже после покупки. Не прогреются, наверное, такие массивные радиаторы на ЕЦ (схема 3)? Можно ли их как-то разделить?ops:
            Подсоединенные ..изображенным выше (в теме) способом - прогреются. (14). 16 / 18 - заметное охлаждение последних секций. Но "разбить", естественно, лучше. Как и чем разделить - предметно обьяснит-разделит любой ближайший сантехник. Вам не справиться..

            Комментарий


            • Re: Выбор схемы ЕЦ

              Сообщение от Lyko Посмотреть сообщение
              Подсоединенные ..изображенным выше (в теме) способом - прогреются. (14). 16 / 18 - заметное охлаждение последних секций. Но "разбить", естественно, лучше. Как и чем разделить - предметно обьяснит-разделит любой ближайший сантехник. Вам не справиться..
              Ув. Lyko, цены Вам нет :rose: Спасибо.

              Комментарий


              • Re: Выбор схемы ЕЦ

                Сообщение от Lyko Посмотреть сообщение
                .
                Ничего из необходимых условий для ЕЦ в вашей схеме нет. Самая эффективная система с ЕЦ для 1-ЭТАЖНОГО дома давно опИсана - вертикальная 2-трубка с верхним рОзливом. Из металлических труб.
                .
                Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	грав.jpg
Просмотров:	1
Размер:	46.2 Кб
ID:	109353
                А к какому типу, однатрубка или двутрубка, можно отнести подобное творение. Работает как огонь в одноэтажном деревянном древнем доме на 60 м2, на полную мощность ни когда даже и не пробовал включать, потому как и при половине к первым трём прикоснуться рукой не возможно, правда последний радиатор значительно холоднее, но тепла достаточно в обоих помещениях, в любые морозы, какие были за последние 6 лет, дом пятистенок. Труба ду-50, радиаторы чугун. Дом 30-х годов, сама система 70-х.

                Комментарий


                • Re: Выбор схемы ЕЦ

                  Сообщение от спутник Посмотреть сообщение
                  [ATTACH=CONFIG]8670[/ATTACH]
                  А к какому типу, однатрубка или двутрубка, можно отнести подобное творение. Работает как огонь в одноэтажном деревянном древнем доме на 60 м2,
                  Это, как смотреть на "сцепку" - ваши 3 прибора вместе. По "науке" это один прибор, а след-но, его подсоединение - 2-трубное, с верхним розливом.
                  Учитывая, что автор определения "сцепки" http://engineeringsystems.ru/s/scepk...h-priborov.php
                  , видимо, не заморачивался с его возможным толкованием, он (учебник Богословский, Сканави) уточняет - .."применяется в 1-трубных системах". И такое подсоединение можно посчитать за 1-трубное по другому определению: " В однотрубной системе каждый последующий прибор имеет в качестве "подачи" - "обратку" предыдущего. Полностью или частично. Что в "сцепке" и наблюдаем. Однако, имея в виду "сцепка - один прибор" - подсоединить ЕГО можно и по 2-трубной схеме.

                  Дабы не запутаться и "держаться правой стороны", приемлема N-я формулировка "признаков"... 2-трубная система - контур(-ы), который "разомкнут"(-ы) проходом т/н через прибор.
                  И трубы подачи только ПОДАЮТ, а трубы обратки только ВОЗВРАЩАЮТ из приборов в котел теплоноситель.
                  Итого: Если считать "сцепку" за один прибор, то подтверждается 2-трубная "версия" ее (сцепки) обвязки. Контур разомкнут прибором. Последний прибор на схеме подключен явно, как однотрубный (на обратке предыдущего).
                  А вся система может считаться однотрубной (приборы последовательно), но с "комбинированным" подключением приборов.:shock:

                  Комментарий


                  • Re: Выбор схемы ЕЦ

                    Сообщение от Lyko Посмотреть сообщение
                    Это, как смотреть на "сцепку" - ....
                    Дабы не запутаться и "держаться правой стороны",.......Итого: Если считать "сцепку" за один прибор.......А вся система может считаться однотрубной (приборы последовательно), но с "комбинированным" подключением приборов.:shock:
                    Сильно.... Подобное изваяние, уж точно наверно просчитать формулами не получилось бы.


                    Но у меня к вам вот какой вопрос имеется. Поскольку в душе я склоняюсь к небольшому двухэтажному домику, а Stas X-9 на этом ресурсе не даёт мне ни как забыть о нецелесообразности такого подхода, то я пока еще в растеренности рассматриваю плюсы и минусы того и другого. Я уже пришёл к согласию с собой по планировкам и вообще по всем пораметрам, но варианта два: - одноэтажный(125м2) и двухэтажный (200м2). Уже в процессе оформления разрешения на строительство, а какой из двух домов разместить на плане никак не определюсь.
                    Судя по тому что уяснил от вас, практикуемая вами однотрубная система нормально работать будет только как минимум в двухуровневом доме. А в одноэтажном нужна двухтрубная, вертикальная с верхней разводкой. Тоесть почти по всему периметру одноэтажного дома будет идти 2 трубы, подача и обратка, плюс стояки, это значит что железа и работы, потребется столько же, сколько и в двухэтажном, и даже больше, учитывая что периметр одноэтажного больше на 30 м2, а общая площадь меньше на 75м2. Эстетика двух труб по периметру, вместо одной, опять же.
                    Правильно ли я размышляю? или это просто мои хотелки мной управляют?

                    Комментарий


                    • Re: Выбор схемы ЕЦ

                      Правильно
                      Такая система отопления в одноэтажном доме будет дороже.
                      Да и вообще одноэтажный дом всегда дороже зато легче ходить по нему особенно в старости.

                      Комментарий


                      • Re: Выбор схемы ЕЦ

                        Сообщение от BobaQPE Посмотреть сообщение
                        Правильно
                        Такая система отопления в одноэтажном доме будет дороже.
                        Да и вообще одноэтажный дом всегда дороже зато легче ходить по нему особенно в старости.
                        Тоже хотел одноэтажник, но не получилось. Жизнь всегда ставит перед выбором...

                        Комментарий


                        • Re: Выбор схемы ЕЦ

                          Сообщение от спутник Посмотреть сообщение

                          ...практикуемая вами однотрубная система нормально работать будет только как минимум в двухуровневом доме.
                          А в одноэтажном нужна двухтрубная, вертикальная с верхней разводкой.
                          Тоесть почти по всему периметру одноэтажного дома будет идти 2 трубы, подача и обратка, плюс стояки, это значит что железа и работы, потребется столько же, сколько и в двухэтажном, и даже больше, учитывая что периметр одноэтажного больше на 30 м2, а общая площадь меньше на 75м2. Эстетика двух труб по периметру, вместо одной, опять же.
                          Правильно ли я размышляю? или это просто мои хотелки мной управляют?
                          Правильно, в общем и целом. Да ..черт кроется в деталях.:wink: Есть 2 "усилителя" циркуляции для 1-уровневого дома:
                          1.Заглубление котла.
                          2. Разводка по чердаку.
                          3. И то и другое вместе.

                          1А.С заглублением понятно - либо подвал с котельной по "газовым"(?) нормам, либо приямок 0,5-1м. в одном из помещений дома.
                          2А. В небольшом доме разводка "паук" по чердаку - РБ ближе к центру дома, от него - стояки в нужное место. Помимо усиления циркуляции такая разводка делает более равномерным распределение по стоякам.

                          В большом 1-эт. доме - модификация "паука" - разводка заведомо бОльшего диаметра в 2-3м. от наружных стен. Также с врезанными в нее стояками.
                          От высоты этой разводки будет зависеть "улучшение" с циркуляцией. Все трубы теплоизолированы. Гл. стояк подачи выведен также на ..2-3м от периметра.
                          Нижнюю трубу разводки можно спрятать под пол (или подвал).
                          Цена за такое ..отсутствие труб по полу/потолку -

                          а).Часть тепла уходит на улицу..
                          б).Отсутствие обогрева периметра. При "теплопроводных" стенах - холодок по полу..

                          Общий "порок" двухтрубки - недостаточная циркуляция /разрегулированность по стоякам при низкой Т* теплоносителя (в межсезонье). Для этого "низкотемпературного" режима нужен насос, в отличие от "схемы №3", одно из свойств которой - обогрев ..одной трубой при отключенных радиаторах. С высокой температурой / циркуляцией, но низкой теплоотдачей, на этот случай.

                          Естественно, "по умолчанию" любая система разбивается на 2 (min) крыла. Хорошие условия для ЕЦ улучшаются при этом ..вдвое (кто же откажется:shock Плохим - такое просто необходимо..
                          Неудобства прохода под вх.дверью при этом окупятся "однозначно"

                          Комментарий


                          • Re: Выбор схемы ЕЦ

                            Сообщение от Lyko Посмотреть сообщение
                            Правильно, в общем и целом. Да ..черт кроется в деталях.:wink: "
                            Всё верно, этот "подонок" всегда там прячется. Поэтому лучше там подсветить. " Паука хотелось бы избежать, а приямок не повредит в любом случае. Спасибо Вам, очень признателен.

                            Комментарий


                            • Re: Выбор схемы ЕЦ

                              Прошу помощи специалистов.

                              И так планируется система отопления по системе Lyko.
                              Исходные данные:
                              Мосто действия Севастополь.
                              Дом 70 м2 (первый и второй этаж по 35 м2 со сторонами 4,2м х 7,2 м (внутренние размеры))
                              Высота первого этажа 3м, второго этажа 2,7м
                              Котельная полу подвал под верандой высота 2,5м
                              Чердак не отапливаемый. Высота до конька 3м.

                              Схема планируемой системы отопления.
                              Нажмите на изображение для увеличения.

Название:	%u0025D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.jpg
Просмотров:	1
Размер:	56.2 Кб
ID:	109619

                              Котел КОТВ-18 (18 кВт уголь или дрова)
                              Батареи советские чугунные
                              Стояк труба стальная ДУ 50
                              Подводки к батареям ДУ 25 (или ДУ 20)
                              В систему планируется врезать бак аккумулятор на 1,5м3 С теплообменниками на ГВС и теплообменником в нижней части бака для подключения солнечных коллекторов (но это на будущее)

                              Назревшие вопросы следующие:
                              - возможно ли совместить систему с ЕЦ и бак аккумулятор
                              - возможно ли уменьшить диаметр стояка скажем с 50 на 32 (в связи с небольшим размером дома)
                              - необходимо ли делать уклоны трубы или достаточно перепада этажей
                              - нужно ли делать заужение в местах врезки радиаторов

                              Комментарий


                              • Re: Выбор схемы ЕЦ

                                Сообщение от Oakim Посмотреть сообщение

                                Котел КОТВ-18 (18 кВт уголь или дрова)
                                Батареи советские чугунные
                                Стояк труба стальная ДУ 50
                                Подводки к батареям ДУ 25 (или ДУ 20)
                                Ду20 (см. тему)

                                Назревшие вопросы следующие:
                                - возможно ли совместить систему с ЕЦ и бак аккумулятор
                                Возможно. Лучшее расположение его - выше котла, но ниже системы. Тогда и зарядка его будет "способом ЕЦ" и работа "на систему" тоже.
                                При расположении на одном уровне с котлом - макс. зарядка - насосом. Т.к. находясь на одном уровне с котлом и будучи связан с ним по закону сообщ. сосудов, ТА будет иметь такой же градиент Т* по высоте, что и котел. И только верхняя часть ТА будет иметь макс. температуру "верха" котла.
                                - возможно ли уменьшить диаметр стояка скажем с 50 на 32 (в связи с небольшим размером дома)
                                Возможно. Но лучше не надо. К тому же одна "петля" разводки на оба этажа, вместо "2-крылой", вообще неприемлема (без насоса)

                                "Последствия" 2-крылой разводки: в 2 (!) раза мЕньшие сопротивления в СО. В 2 (!) раза короче путь воды. В таких же "единицах" повысится Т" обратки, расход, тепловая мощность и т.д. и т.п. (см.тему)
                                Максимум, на что можно, имхо, пойти, учитывая размеры дома - 2 крыла Ду40.

                                - необходимо ли делать уклоны трубы или достаточно перепада этажей
                                Достаточный уклон 2см /10м. Следить за этим нужно особенно на тех участках, где нет радиаторов. Уклоны не влияют на циркуляцию НИКАК. Если они в "правильном" направлении. В случае "контр-уклона" - определенный вред.

                                - нужно ли делать заужение в местах врезки радиаторов
                                Тему читали невнимательно. Есть даже фото.. (к сообщ. 87 в этой теме).

                                Нажмите на изображение для увеличения.